Посмотрел серии, в основном испытывают только на равномерно распределённую нагрузку в них. Но есть одна серия 1.041.1-2 выпуск 3 для плит длиной 8650мм. В таблице 1 указана максимальная сосредоточенная

нагрузка в середине пролёта для плиты шириной 1.5м с допустимой нагрузкой 800кг/м2 - от 4,2т. до 5т.,для плиты шириной 1.2м нагрузкой 800кг/м2-от 3,46т. до 4.15т.

 

усе равно нужно с конструктором , я с работниками беседовал говорят испытание на разлом делают 40 тонн по центру . Т.е. даже если описана одна нагрузка , то боюсь что реальную может нести значительно больше .

 

Но даже 3,46 по идее устроит топик стартера . Машина может только 2 колеса поставить на одну плиту .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

говорят испытание на разлом делают 40 тонн по центру . Т.е. даже если описана одна нагрузка , то боюсь что реальную может нести значительно больше .

 

40 тонн- это паралелепипед 1мх1мх5м из металла. Разве что такую нагрузку с помощью пресса масляного создадут. Я думаю что если плита под 20-40тоннами не сломается, то прогнётся не слабо. Те цифры которые в серии более правдоподобны.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

40 тон- это паралелепипед 1мх1мх5м из металла. Разве что такую нагрузку с помощью пресса масляного создадут.

 

А что тут думать? Удельная масса металла около 7,8 тонн на метр кубический, то бишь 40 тонн - это 5 кубов, а 20 тонн - это почти 3 куба. Пускай теперь вспомнят, кто что видел и похоже ли оно на 3 или 5 кубов.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

40 тонн- это паралелепипед 1мх1мх5м из металла. Разве что такую нагрузку с помощью пресса масляного создадут. Я думаю что если плита под 20-40тоннами не сломается, то прогнётся не слабо. Те цифры которые в серии более правдоподобны.

 

Я думаю что они делают просто - краном накладывают друг на друга кубы . При этом можно ложить допусти 2м * 1 м , три штуки . Врядли пресом .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Иногда делают и так.

 

но это П образка , она послабше будет , но нагружено по виду нехило .

 

( А может преднатяженная ) .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Иногда делают и так.

 

Интересно знать что там в мешках? :)

Судя по всему там около 140 мешков в сумме на плите. Песок?

Ну тогда распределенная нагрузка порядка 7 тонн.... Как страшно жить...

Но содержимое на песок не похоже.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Эту плиту восстановили, а потом испытали на восстановление несущей способности.

Вы тут говорили о методике испытания.

Ниже отчет умных дядей. То есть, как это делается.

1.thumb.JPG.d5bfd65ec750ca621345709688c1c9a2.JPG

6.thumb.JPG.7f3331e9f2dacb2ef73c27f92d53fc71.JPG

5.thumb.JPG.cac118bd086304149072f8fe7024ba25.JPG

7.thumb.JPG.7055384a90b40f4f4cb3c43f7e8d5bd4.JPG

Picture111.thumb.jpg.79ab388da4363b4606d975c820925d66.jpg

Picture112.thumb.jpg.d02c70666e4a5011c203761794d69287.jpg

Picture113.thumb.jpg.e039d5b01d6986ccb310be487cc7b76b.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...

Нужно сделать под плитой балку, перебив пролёт плиты + усилить монолитной плитой по круглопустотке - это 1.

2.- можно расшить пустоты и вставив швелера или двутавры - замонолитить их (нужен расчёт) + мон. плита.

3. - заменить сборное перекрытие на монолитное.

 

Будет нужен расчёт и рабочие чертежи - обращайтесь!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

так что решить ?

последняя идея просто в подвале перегородку из шлакоблока выложить типа для подстраховки :rolleyes:

 

еще все никак не пойму что даст стяжка по сетке (4мм) ,лучше будет ??

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

так что решить ?

последняя идея просто в подвале перегородку из шлакоблока выложить типа для подстраховки

 

Не забудьте сверху перегородки сделать железобетонный пояс.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не забудьте сверху перегородки сделать железобетонный пояс.

))

а как я туда бетон залью ??

подвал давно перекрыт

 

или может сикатный кирпич взять ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

))а как я туда бетон залью ?? подвал давно перекрыт или может сикатный кирпич взять ?

 

Варианты:

1. Отверствия по 3-5 см в перекрытии над обвязкой через каждые 50 см, через которые подавать бетон со щебнем 5-20 мм.

2. В опалубке отверствия по 3-5 см под самым перекрытием через каждые 50 см, в которые по трубе подавать бетон со щебнем 5-20 мм (желательно под давлением).

3. Между перекрытием и опалубкой оставить щель 5 см, через которую подать бетон со щебнем 5-20 мм; в последующем зазор 5 см заделать густым бетоном, заклинивая щели брусками.

 

Дополнительная информация:

1. Панель ПК по центру нельзя жёстко подпирать, та как может треснуть, лучше оставить просадочный зазор, который можно заделать паклей, войлоком или более современными материалами.

2. Постарайтесь найти безусадочный цемент (его используют метростроевцы), так как обычный при схватывании проседает.

3. При заливке бетона аккуратно простукивайте стены опалубки - это своеобразная виброукладка бетона.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...