как рассчитать мощность?

Vova-VHSU

Рекомендовані повідомлення

входной 25, выходной 16, если я правильно поняла

 

ну если вводной 25 трехфазный, то у Вас по 5,5кВт на каждую фазу

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

я чего спрашиваю, у нас сейчас подозрение, что электрик что-то напутал, поэтому если не смотреть что у нас там в боксе. Как должно быть. Исходные данные. Хозяин продал нам (трем семьям) по 5 кВт (три фазы) КАЖДОМУ. В сумме 15 кВт три фазы. Счетчик пока общий на все эти 15кВТ три фазы. ЧТО ДОЛЖНО СТОЯТЬ В СЧЕТЧИКЕ?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

я чего спрашиваю, у нас сейчас подозрение, что электрик что-то напутал, поэтому если не смотреть что у нас там в боксе. Как должно быть. Исходные данные. Хозяин продал нам (трем семьям) по 5 кВт (три фазы) КАЖДОМУ. В сумме 15 кВт три фазы. Счетчик пока общий на все эти 15кВТ три фазы. ЧТО ДОЛЖНО СТОЯТЬ В СЧЕТЧИКЕ?

 

Если на вводе 25А, тогда самый лучший вариант после счетчика поставить три однополюсных автомата 25А на каждую фазу....и каждую семью запитать от одной фазы. Получится чистых по 5,5 кВт на семью (при cosФ=1).

Такой вариант пойдет если у вас в доме нет трехфазных потребителей.

 

Если каждой семье надо три фазы - ставьте после счетчика три трехполюсных автомата по 20А.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

я чего спрашиваю, у нас сейчас подозрение, что электрик что-то напутал, поэтому если не смотреть что у нас там в боксе. Как должно быть. Исходные данные. Хозяин продал нам (трем семьям) по 5 кВт (три фазы) КАЖДОМУ. В сумме 15 кВт три фазы. Счетчик пока общий на все эти 15кВТ три фазы. ЧТО ДОЛЖНО СТОЯТЬ В СЧЕТЧИКЕ?

Не подходит такая математика.

15 Квт трехфазного предусматривают по 12.6 Квт на каждой линии. И входной автомат должен стоять на 35-40 Ампер.

Если у Вас 25 Ампер входной автомат - -то это примерно по 10 Квт на линию максимум.

Параллелить фазы на троих Вам не дадут ибо может так случиться что вся сядут на одну фазу и дадут жару проводам - -мама не горюй.

Скорее всего распилят на каждого по фазе -и у У Вас будет по примерно 10 Квт на каждого владельца (немного меньше).

 

Маловато, но для 3-х комнатной квартиры - -хватит при центральном отоплении или газовом за глаза. На обогрев электрикой - не хватит.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не подходит такая математика.

15 Квт трехфазного предусматривают по 12.6 Квт на каждой линии. И входной автомат должен стоять на 35-40 Ампер.

Если у Вас 25 Ампер входной автомат - -то это примерно по 10 Квт на линию максимум.

Параллелить фазы на троих Вам не дадут ибо может так случиться что вся сядут на одну фазу и дадут жару проводам - -мама не горюй.

Скорее всего распилят на каждого по фазе -и у У Вас будет по примерно 10 Квт на каждого владельца (немного меньше).

 

Маловато, но для 3-х комнатной квартиры - -хватит при центральном отоплении или газовом за глаза. На обогрев электрикой - не хватит.

ну значит надо менять входной автомат? Значит мне нужно звонить хозяину трансформатора и говорить что ваш электрик не понял ????

Повторю, что мы покупали именно 15 кВт три фазы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот так выгладит наш счетчик с автоматами

items.1282415478-6.b.jpg

Крупнее

items.1282415478-8.b.jpg

items.1282415479-3.b.jpg

Вместо купленных нами АВВ, электрик поставил какие-то левые китайские автоматы и сказал, что наши не подошли, хотя он сам же их нам и сказал покупать :fool:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Какой продвинутый электрик...

Сначала "В" поставил, а потом "С". :lol:

 

Расшифруйте, пожалуйста. :drinks:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Перед счетчиком стоит автомат В25, а после С25, должно быть как минимум, наоборот.

 

А скажите , что значит С и В? Просто мы в этом не понимаем ничего. Сейчас нужно звонить электрику и выяснять что к чему.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 4 тижні потому...

А подскажите пожалуйста мне.

Пошел в энергосеть написал заявление, сказали что могут выделить 380 вольт и 7 квт. Можно расшифровать - как это, общая мощность или пофазно, может надо идти добавлять, но это все стоит денег.

В доме не планируется станки и сварочные цеха, но все же подспудно понимаю что это мало!!!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

но все же подспудно понимаю что это мало!!!

А сколько вам надо для полного счастья? Какая расчетная мощность потребления вашего дома?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

15 кВт трёхфазных - это 5 кВт однофазных, т.е каждому потребителю по 1 фазе (по 5 кВт)

Расчёт мощности бытовых потребителей

По этой таблице смотрите, что и сколько можно подключить в пределах 5 кВт (5000 Вт)

Сорри. А если у Олимпии один из потребителе перегрузит - тогда выбьет у всех!!!

А может лучше вариант - уговорить электрика поставить вводной на 3ф. 32А, а на каждого потребителя 1ф. 25А? Все равно это все под пломбой - потребительи не влезут, а у хозяина будет гарантия и по защите и по ограничению потребления?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

К сожалению дома еще нет, просто зная расторопность наших служб, решил сделать все заранее, поэтому пошел в РЭС. Они сказали что норма это 7 квт и 380 вольт. Дом будет 120-130м, без излишеств по свету, стандартный набор, холодец, стиралка, комп, котел, может бойлер, телики, музыка, что там еще, освещение..... Я просто принципиально хочу понять хватает этого или я буду мучатся и бояться включить стиралку с чайником((( Может выбить побольше!!!
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

К сожалению дома еще нет, просто зная расторопность наших служб, решил сделать все заранее, поэтому пошел в РЭС. Они сказали что норма это 7 квт и 380 вольт. Дом будет 120-130м, без излишеств по свету, стандартный набор, холодец, стиралка, комп, котел, может бойлер, телики, музыка, что там еще, освещение..... Я просто принципиально хочу понять хватает этого или я буду мучатся и бояться включить стиралку с чайником((( Может выбить побольше!!!

Если вам дали 7кВт, это наверное поставят на вводе автомат номиналом 16А 3-фазный. В принципе для вас 7кВт хватит.....если их потреблять равномерно (т.е. сразу по всем фазам)....но поскольку в доме почти вся нагрузка однофазная, то может быть случай что одна фаза будет перегружена и вводной автомат может выбивать.

Поэтому, все зависит от того как у вас будет спроектирован и смонтирован распред.щиток.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

То есть мне не надо с ними рубиться и выбивать дополнительную мощность, а главное с коммутировать все правильно.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

То есть мне не надо с ними рубиться и выбивать дополнительную мощность, а главное с коммутировать все правильно.

Мое мнение - прикиньте максимальную мощность потребителей в вашем доме, особенно серьезных - электроплита, конвектора, нагреватели и пр. и в заявлении в РЭС запрашивайте максимальную мощность. По закону, они имеют право отказать только с аргументами - проблемы линий, перегрузка и пр. - иначе обязанны дать по проекту.

Требуйте больше!!! Все равно платить будете только за использованную.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мое мнение - прикиньте максимальную мощность потребителей в вашем доме, особенно серьезных - электроплита, конвектора, нагреватели и пр. и в заявлении в РЭС запрашивайте максимальную мощность.

Если финансы позволяют то так и делайте....хотя бы минимум 20А, нормально 25А на вводе чтоб был

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах