August Опубліковано: 30 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2010 Вообщем проблема такова. Остановился котел Hermann Supermaster inox 30 турбо. Давление на манометре ниже 0,5 бар. Отключил котел, перекрыл подачу и обратку системы отопления, слил воду из котла сливным клапаном, на расширительном баке (внутри котла) накачал воздух до давления 1,5 бар, включил и наполнил систему. Ничего не помогло. Котел стоит на блокировке. Какие варианты решения проблемы? Может что неправильно сделал? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 30 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2010 В систему отопления накачайте 1,3 бар. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
August Опубліковано: 30 травня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 30 травня 2010 В систему отопления накачайте 1,3 бар. В расширительный бак котла? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 30 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2010 В расширительный бак котла? Нет. В баке Вы уже накачали 1.5, и пусть так остается. 1,3 качайте в систему отопления. Если давление в системе меньше 0,8 котел не включится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
August Опубліковано: 30 травня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 30 травня 2010 Нет. В баке Вы уже накачали 1.5, и пусть так остается. 1,3 качайте в систему отопления. Если давление в системе меньше 0,8 котел не включится. Подскажите как это сделать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 30 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2010 У котла внизу есть крантик. Если котнечно хватает давления в водяном контуре. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
August Опубліковано: 30 травня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 30 травня 2010 У котла внизу есть крантик. Если котнечно хватает давления в водяном контуре. Отдельно стоит гидрофор на 100 л. - насос накачивает бак до 2,4 атм. - давления хватает... А что с этим крантиком делать? Если можно, напишите подробнее - пошагово ... Уже второй день без гарячей воды ))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 30 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2010 Он работает по принципу гайки. По часовой закрыли, против открыли.1111.doc Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
August Опубліковано: 30 травня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 30 травня 2010 Он работает по принципу гайки. По часовой закрыли, против открыли. Еще перечитал инструкцию - устройство котла. Есть два расширительных бака - ГВП (инструкция на укр.) и системы отопления, на обоих есть нипели. Накачивал я бак ГВП. Другой бак, я понимаю, не трогать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 30 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2010 да не трогайте вы этот расширительный бак наполните систему краном для наполнения и вперед.. проконтролируйте чтобы на манометре было как мимнимум 1 атмосфер и вы увидите как гаснет ваша правая лампочка, которая горела красным если вдруг не гаснет переведите переключатель в положение 0 на несколько секунд и потом назад выберит енужный режим... это же все четко описано в инструкции Не забудьте открыть краны на отопление 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
August Опубліковано: 30 травня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 30 травня 2010 да не трогайте вы этот расширительный бак наполните систему краном для наполнения и вперед.. проконтролируйте чтобы на манометре было как мимнимум 1 атмосфер и вы увидите как гаснет ваша правая лампочка, которая горела красным если вдруг не гаснет переведите переключатель в положение 0 на несколько секунд и потом назад выберит енужный режим... это же все четко описано в инструкции Не забудьте открыть краны на отопление Спасибо. Буду пробовать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
August Опубліковано: 30 травня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 30 травня 2010 да не трогайте вы этот расширительный бак наполните систему краном для наполнения и вперед.. проконтролируйте чтобы на манометре было как мимнимум 1 атмосфер и вы увидите как гаснет ваша правая лампочка, которая горела красным если вдруг не гаснет переведите переключатель в положение 0 на несколько секунд и потом назад выберит енужный режим... это же все четко описано в инструкции Не забудьте открыть краны на отопление Все сделал как Вы писали, но система не подпитывается ... В чем может быть проблема? Может ли на это влиять насос котла (может он причина)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 30 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2010 Все сделал как Вы писали, но система не подпитывается ... В чем может быть проблема? Может ли на это влиять насос котла (может он причина)? что значит не подпитывается? сколько на манометре? открыт ли кран подачи воды в котел? открываете ли вы кран подпитки? (в инструкции показано где он находится под котлом) фото котла из нижнего ракурса в студию...ща все подскажем Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
August Опубліковано: 30 травня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 30 травня 2010 что значит не подпитывается? сколько на манометре? открыт ли кран подачи воды в котел? открываете ли вы кран подпитки? (в инструкции показано где он находится под котлом) фото котла из нижнего ракурса в студию...ща все подскажем на манометре 0.2. кран открыт кран открываю - против часовой стрелки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 30 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2010 Поломка крана ручной подпитки - слабое место котла Hermann. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
August Опубліковано: 30 травня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 30 травня 2010 Поломка крана ручной подпитки - слабое место котла Hermann. Как определить, что это поломка подпитывающего крана? И если он сломан, где его можно купить - он специальный для Hermann или есть универсальные? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 30 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2010 Поломка крана ручной подпитки - слабое место котла Hermann. поправлю...отнюдь не поломка...просто от давности закис обратный клапан и давление в системе не может его пробить.... Топикстартеру:.попробуйте дать больше давление на реле возле гидроаккумулятора бл...гемор еще тот....прийдется разобрать гидравлическую группу...чтобы толкнуь обратник...можно попробовать самому или позвонить 0-800-500-64-30 или форумчанину Теплотехнику.... Вероятней всего кран целый....а вот с этим закисанием обратником когда сервисником был, то задолбался: иногда киснут еще при первом наполнении с завода иногда после долгих лет стояния... Очень часто помогала подача давления около 4-5 атмосфер...его прорывало Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
August Опубліковано: 30 травня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 30 травня 2010 поправлю...отнюдь не поломка...просто от давности закис обратный клапан и давление в системе не может его пробить.... Топикстартеру:.попробуйте дать больше давление на реле возле гидроаккумулятора бл...гемор еще тот....прийдется разобрать гидравлическую группу...чтобы толкнуь обратник...можно попробовать самому или позвонить 0-800-500-64-30 или форумчанину Теплотехнику.... Вероятней всего кран целый....а вот с этим закисанием обратником когда сервисником был, то задолбался: иногда киснут еще при первом наполнении с завода иногда после долгих лет стояния... Очень часто помогала подача давления около 4-5 атмосфер...его прорывало Завтра будем пробывать. Отпишусь. Спасибо за участие и полезные советы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
August Опубліковано: 31 травня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 31 травня 2010 Завтра будем пробывать. Отпишусь. Спасибо за участие и полезные советы Проблема решена. Был засорен подпитывающий кран. Промыли, почистили - теперь я с горячей водой )) Еще раз спасибо форумчанам за участие и полезные советы )) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз