D@redevil Опубліковано: 23 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2010 Добрый день, Уважаемые теплотехники Вот сделали мне разводку отопления (двухтрубная последовательная)-трубы заштробили в стяжку бетонного пола. Пришел тут наш председатель,увидел это и расстроил мою маман тем,что так делать нельзя "сделано отвратно! кто так делает?"(с).. те можно, но трубы нужно утеплить мин.ватой, а только потом заливать чистовой стяжкой. Вопрос: председатель прав? это недоработка моих мастеров или председатель "не в теме"? Заранее благодарна за ответы, тк пока стяжка не залита еще все можно исправить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Барбариска Опубліковано: 23 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2010 Можно утеплить, хуже от этого точно не будет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 23 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2010 .....но трубы нужно утеплить мин.ватой, а только потом заливать чистовой стяжкой..... Прав, почти. Насчёт минваты интересное предложение , но делают по-другому, обычно. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 23 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2010 Полиэтиленовые трубопроводы обычно прокладываются в бетоне в тн. пешеле - гофрированной полимерной трубе для защиты и компенсации термических удлинений. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 23 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2010 Полиэтиленовые трубопроводы обычно прокладываются в бетоне в тн. пешеле ..... Разрешите подчеркнуть - пешель - это не утепление. Это защита от механических повреждений. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 23 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2010 Разрешите подчеркнуть - пешель - это не утепление. Это защита от механических повреждений. Согласен - пешель не утепление. Но, отвечая на вопрос D@redevil, я имел в виду, что если полиэтиленовые трубы смонтированы в пешеле, а не в трубной теплоизоляции, - то это нормально. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
D@redevil Опубліковано: 23 травня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 23 травня 2010 Прав, почти. Насчёт минваты интересное предложение , но делают по-другому, обычно. Александр,огромное спасибо за ответ! Трубы у меня в пешеле,как сказал Пролин. "Паралонка",как на Ваших фото, присутствует только на трубах возле котла. Вопроса теперь 2: -требовать от монтажников везде одеть такой утеплитель? или это не обязательное действие при монтаже KAN в бетонный пол? (те требовать не совсем корректно) -где можно купить,указанный Вами выше, Энергофлекс Супер Протек? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 24 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2010 Александр,огромное спасибо за ответ! Трубы у меня в пешеле,как сказал Пролин. "Паралонка",как на Ваших фото, присутствует только на трубах возле котла. Вопроса теперь 2: -требовать от монтажников везде одеть такой утеплитель? или это не обязательное действие при монтаже KAN в бетонный пол? (те требовать не совсем корректно) -где можно купить,указанный Вами выше, Энергофлекс Супер Протек? отвечу исходя из своего опыта... во всех проэктах серьезных зданий, с которыми я имел дело и к которым применяются серьезные требования по энергосбережению, если в пол заливается полиэтиленовая труба ни о каких вспененных утеплителях и речи не идет...сугубо пешель....(Это кстати и КАНА касается)....это от того что в пешеле труба имет возможность гораздо лучше помещаться при термическом удлинении... Утеплитель только на открыто проложеных магистралях и на стояках и то...базальтовая вата... Вариант с вспененным утеплителем я бы сказал это более бюджетный вариант системы, потому как он дешевле пешеля....и поэтому наиболее часто используется...ну заодно он служит и утеплителем.... Полностью поддерживаю Пролина в его ответе, а топикстартеру: если трубы в пешеле ничего не меняйте, сантехники все сделали по технологии монтажа полиэтиленоых трубопроводов...заливайте стяжку... Правда есть во всем этом один момент: обычно любой этаж должен быть термически изолирован от нижнего пенопластом(по нормам) , поэтому считается, что тепло от труб, которое проникло чере пешель все равно пойдет на нагревание этажа, на котором трубы проложены, а не нижнего....сомневаюсь что у вас там что-то изолировалось... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 24 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2010 Ну Вы и зомбированная масса, господа любители пешеля Пешель никогда не служил как изоляция, просто защита от механики и дань феншую (красное\синее), хотя сплошь и рядом встречается в рекомендациях производителя - ну продавать-то надо... Если уж все вы так следуте заветам Ильича и ставите гофрочки, то почему-то рекомендации использовать компенсаторы линейных расширений напрочь игнорируете как атавизм 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 24 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2010 Ну Вы и зомбированная масса, господа любители пешеля Пешель никогда не служил как изоляция, просто защита от механики и дань феншую (красное\синее), хотя сплошь и рядом встречается в рекомендациях производителя - ну продавать-то надо... Если уж все вы так следуте заветам Ильича и ставите гофрочки, то почему-то рекомендации использовать компенсаторы линейных расширений напрочь игнорируете как атавизм Андрей, я ждал от кого-то фразы: "А продавать-то надо". И я даже согласен с этим утверждением...Я и сам пешель использую только там, где он заложен в проэкте...чтобы не было лишних вопросов...да и смета с ним дороже, что не всегда есть хорошо... Но если опять же вернуться к нынешней теме, то если он лежит уже, то можно сказать что все сделано по технологии производителя, тоесть правильно и нельзя заставлять ребят что-то переделывать бесплатно лишь потому, что так кто-то сказал... Это все равно, что мы положим в утеплитель, а какой-то "умник " прийдет и скажет:" не по технологии, нужно пешель одеть..." Согласны в этом со мной???? ПС А как вы организовываете компенсационные петли в полу для пекс трубы? ну раз ужь такой вопрос затронут..Про углы стен чур не говорить) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 24 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2010 Итог ядумаю таков: кк бы не сделали, хоть в пешеле, хоть в утеплителе, и так и так правильно) и любой способ имеет право на жизнь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 24 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2010 ......Вопроса теперь 2: -требовать от монтажников везде одеть такой утеплитель? или это не обязательное действие при монтаже KAN в бетонный пол? (те требовать не совсем корректно) -где можно купить,указанный Вами выше, Энергофлекс Супер Протек? Насчёт покупки - я обычно закупаюсь на (ссылка устарела). Если у Вас Kan, то требования к монтажу изложены в брошюре "(ссылка устарела)" Цитаты в приложении к этому сообщению .....кк бы не сделали, хоть в пешеле, хоть в утеплителе, и так и так правильно)..... Если по сути заданного ТС вопроса - то не согласен, что правильно. Хотя тот же Kan допускает и то, и другое. Но, не всегда Для теплоизоляции нужен утеплитель Для защиты от механических повреждений - пешель Другими словами - на водоснабжение достаточно пешеля, но для труб отопления использовать утеплитель. Иногда я использую их вместе: (ссылка устарела) (ссылка устарела) (ссылка устарела) (ссылка устарела) (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 24 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2010 но в даном конкретном случае...пешель ничуть не хуже утеплителя даже если взглянуть на кановские рекомендации..поэтому опять же нельзя винить тех сантехников...вобщем это не есть причиной чтобы его сдирать А вобще я тоже постоянно использую утеплитель: им удобней, дешевле + утепляет.. Или вы предлагаете заставить их содрать пешель и одеть утеплитель, причем сделать их виноватыми? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 25 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2010 К серенькому, хорошо серенькую ленточку. Очень красивенько и герметичненько получается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
D@redevil Опубліковано: 25 травня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 25 травня 2010 Всем спасибо за ответы Цель данного топика была узнать, как надо по феншую+успокоить любимую мамочку,а не услышать аргументы,чтобы кого-то что-то заставить делать да еще и на шару. Теперь мне понятно,что феншуй допускает прокладку ПП труб, как в пешеле, так и в утеплителе. Позвоню на Ромстал и узнаю цену утеплителя,если жлобство не задавит моё "хай будэ",то прикуплю и одену на пешель еще и утеплитель:D маслом кашу не испортишь:D А теплотехников попрошу только сменить 1 полностью зализаную ими гайку на радиаторе+дать мне спрейчик подкапать покоцаные в процессе монтажа гаечки нескольких радиаторов-я строгий,внимательный, но справедливый зверёк8-) Еще раз всем спасибо!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...