BrovaryS Опубліковано: 25 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2015 А кто его программирует и дистанционно управляет? Как узнать на сколько он запрограммирован? Программирует и дистанционно управляет им программа из вашего РЕС через маршрутизатор, который стоит на подстанции. Запрограммирован он скорее всего на Вашу договорную величину. Подойдите в расчетный отдел, и спросите кто из сотрудников имеет доступ в программу, и пусть они посмотрят. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serik_dnepr Опубліковано: 26 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2015 ... а теперь спрошу у общественности (в личке у пары человек уже спросил ) какой автомат мне должны поставить если я купил 9 кВт и хочу однофазный счетчик?! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 26 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2015 ... а теперь спрошу у общественности (в личке у пары человек уже спросил ) какой автомат мне должны поставить если я купил 9 кВт и хочу однофазный счетчик?! Не понятна фраза "хочу однофазный счетчик" - в смысле однофазный ввод? Киевэнерго, например, не согласовывает однофазное подключение мощности более 8кВт, да и вообще не любят в каб.сетях согласовывать такие однофазные подключения - из-за вероятного перекоса фаз. Но если согласовали , то скорее всего 50А, но вообще - на усмотрение проектанта, если, например, расстояние от щита учета до ВРЩ большое, то может и 63А согласовать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 26 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2015 в частной застройке вполне так себе может быть полукилометровая подводящая линия недостаточного сечения А полуторакилометровую желаете? Её есть у меня. С16А у меня вообще по КЗ не сработают. Только тепловухи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladov2000 Опубліковано: 28 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2015 Ребята, может подскажете как бороться с Облэнерго... При подключении частного дома, при заказанном и оплаченном подключении в 10 кВт (380В), "господа из Облэнерго" заставляют ставить автомат на 16А...Поставил сам на 25А - требуют поставить 16А... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Прохожий Опубліковано: 28 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2015 Ребята, может подскажете как бороться с Облэнерго... При подключении частного дома, при заказанном и оплаченном подключении в 10 кВт (380В), "господа из Облэнерго" заставляют ставить автомат на 16А...Поставил сам на 25А - требуют поставить 16А... Оплатить еще пару киловатт и поставите 25 на законных основаниях. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrovaryS Опубліковано: 28 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2015 Ребята, может подскажете как бороться с Облэнерго... При подключении частного дома, при заказанном и оплаченном подключении в 10 кВт (380В), "господа из Облэнерго" заставляют ставить автомат на 16А...Поставил сам на 25А - требуют поставить 16А... Согласно расчета: ІР = 10 / (1,73*0,38*0,93) = 16,36 А Автомат выбирается следующий по номиналу, т.е. 20 А. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 28 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2015 Согласно расчета: ІР = 10 / (1,73*0,38*0,93) = 16,36 А Автомат выбирается следующий по номиналу, т.е. 20 А. А можно расшифровку Вашего расчета? А так (10000Вт/3фазы/220В=15.5А) не правильно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 30 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2015 Согласно расчета: ІР = 10 / (1,73*0,38*0,93) = 16,36 А Автомат выбирается следующий по номиналу, т.е. 20 А. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr. Smith Опубліковано: 31 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2015 Ребята, может подскажете как бороться с Облэнерго... При подключении частного дома, при заказанном и оплаченном подключении в 10 кВт (380В), "господа из Облэнерго" заставляют ставить автомат на 16А...Поставил сам на 25А - требуют поставить 16А... Согласно расчета: ІР = 10 / (1,73*0,38*0,93) = 16,36 А Автомат выбирается следующий по номиналу, т.е. 20 А. А можно расшифровку Вашего расчета? А так (10000Вт/3фазы/220В=15.5А) не правильно? С учетом того, что сеть трехфазная, а в соответствии с п.6.2. СП 31-110-2003 неравномерность распределения однофазных нагрузок должна быть не более 15% получаем: Ip = 10000/(√3*380*0,96) = 15.8А. С учетом 15% неравномерности распределения по фазам (2.37А) Iр = 18.2А. Соответственно номинал трехполюсного автомата: 20А. (в формуле 0,96 - коэффициент мощности для жилых домов с плитами на газе) Взято отсюда: (ссылка устарела) Я пересчитал под ваши исходные данные. И это если у вас только однофазные электроприборы на 220В. СП 31-110-2003 Нагрузки жилых зданий: topeng.ru/sp31-110-2003-61.html Трехфазные электрические цепи: model.exponenta.ru/electro/0042.htm Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 31 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2015 С учетом того, что сеть трехфазная, а в соответствии с п.6.2. СП 31-110-2003 неравномерность распределения однофазных нагрузок должна быть не более 15% получаем: Ip = 10000/(√3*380*0,96) = 15.8А. С учетом 15% неравномерности распределения по фазам (2.37А) Iр = 18.2А. Соответственно номинал трехполюсного автомата: 20А. (в формуле 0,96 - коэффициент мощности для жилых домов с плитами на газе) Взято отсюда: (ссылка устарела) Я пересчитал под ваши исходные данные. И это если у вас только однофазные электроприборы на 220В. СП 31-110-2003 Нагрузки жилых зданий: topeng.ru/sp31-110-2003-61.html Трехфазные электрические цепи: model.exponenta.ru/electro/0042.htm Какое отношение СП 31-110-2003 имеет к нормам действующим в Украине? Можно ли ссылаясь на otvety.google.ru требовать у энергопоставщика установку того или иного номинала АВ? Кстати там по вашей ссылке есть и другие ответы внизу, например 5000/220=68А Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr. Smith Опубліковано: 31 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2015 Какое отношение СП 31-110-2003 имеет к нормам действующим в Украине? Можно ли ссылаясь на otvety.google.ru требовать у энергопоставщика установку того или иного номинала АВ? Кстати там по вашей ссылке есть и другие ответы внизу, например 5000/220=68А 1. Законы физики действуют вне зависимости от места вашего проживания. 2. Мне как-то все равно, что и у кого вы будете требовать. 3. 68А вас устраивает? Берите его. У вас столько вопросов ко мне сразу возникло, а к ответу IEC 60364 у вас претензий никаких? Может и мне стоило какой-нибудь листик изобразить? Я нашел ответ на ваш вопрос, пересчитал под конкретные исх. данные, дал ссылки для более глубокого изучения вопроса... Чего же вам еще надо? Вы как будто мне заплатили, а я не отрабатываю свою зарплату. Ну, пусть тогда великие и мудрые здешние форумчане вам ответят, а я все сказал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 31 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2015 1. Законы физики действуют вне зависимости от места вашего проживания. 2. Мне как-то все равно, что и у кого вы будете требовать. 3. 68А вас устраивает? Берите его. У вас столько вопросов ко мне сразу возникло, а к ответу IEC 60364 у вас претензий никаких? Может и мне стоило какой-нибудь листик изобразить? Я нашел ответ на ваш вопрос, пересчитал под конкретные исх. данные, дал ссылки для более глубокого изучения вопроса... Чего же вам еще надо? Вы как будто мне заплатили, а я не отрабатываю свою зарплату. Ну, пусть тогда великие и мудрые здешние форумчане вам ответят, а я все сказал. Не волнуйтесь Вы так, все хорошо Таких ответов я и сам видел массу. Но какой от них толк? (вопрос риторический) Чтобы отстоять выбор того или иного номинала у энергопоставщика, нужна четкая аргументация согласно действующий нормативных актов Украины. Иначе ничего кроме надменной улыбки от них не получите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadim_de Опубліковано: 1 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2015 Я покупал 3 фазы и 9 КВт. В техусловиях РЕСа входной автомат 63А, 4х16мм алюминия по воздуху СИПом от столба, после входного автомата медь 4х10мм. Чёт много получается автоиат 63а, хоть я только ЗА! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 1 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2015 Чтобы отстоять выбор того или иного номинала у энергопоставщика, нужна четкая аргументация согласно действующий нормативных актов Украины. Нормативными актами не нормируется автомат, как ограничитель мощности - это ноухау наших РЭС. Мощность намного проще ограничить умным счетчиком и это таки будет 16А. А номинал автомата показывает лишь ток, который он гарантированно пропустит через себя без ограничений. На деле будет держать больше, не выбьет и от 20А, хотя летом, на солнцепеке... возможно, но там и мощность не нужна. А в договоре что написано? У меня в договоре сразу выделенная мощность, ограниченная автоматом такого то номинала. И не поспоришь, все прописано. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BlackVS Опубліковано: 2 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2015 Я покупал 3 фазы и 9 КВт. В техусловиях РЕСа входной автомат 63А, 4х16мм алюминия по воздуху СИПом от столба, после входного автомата медь 4х10мм. Чёт много получается автоиат 63а, хоть я только ЗА! Мне тоже в опломбированный ящик со счетчиком поставили 63А. По сути он как рубильник. А уже после ящика я себе поставил нормальные 32А на каждую фазу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 2 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2015 что вам не нравится. Тут у 70%людей мощностей не хватает, по 16а на вход ставят или свою подстанцию денег собирают. Им бы ваше несчастье)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yaroslav-x777 Опубліковано: 10 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2015 Скільки буде фізично кіловат якщо виділено по документах 10 кіловат, 380 вольт ( 3 фази ) а автомат стоїть на 32 А.? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 10 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2015 Мне тоже в опломбированный ящик со счетчиком поставили 63А. По сути он как рубильник. А уже после ящика я себе поставил нормальные 32А на каждую фазу. в Вас доступ до "кнопок" автоматів 63А в щитку є? якщо є, то для чого себе обмежувати вхідним 32А, поставте 63А в себе а далі вже по потрібних номіналах. та й для чого 32 якщо є проміжний 40А? Добавлено через 1 минуту Скільки буде фізично кіловат якщо виділено по документах 10 кіловат, 380 вольт ( 3 фази ) а автомат стоїть на 32 А.? 10кВт на 3 фази чи 10 кВт на 1 фазу? 10/3=3,33 на фазу /220=15А такого номіналу нема, буде 16А в попередніх повідомленнях Вам писли ще про коефіцієнти грубо кажучи 32*220*3 і маєте 7,04кВт на фазу і 21,1 сумарно на 3 фази 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 10 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2015 Скільки буде фізично кіловат якщо виділено по документах 10 кіловат, 380 вольт ( 3 фази ) а автомат стоїть на 32 А.? Теоретично 32А х 220В = 7.04 кВт по фазі, та 21.1кВт по трьом. З врахуванням того, що автомати з характеристикою B,C,D не спрацьовують при струмі меньшому ніж 1.13 від номіналу, то цей струм для 32А автомата становитиме 32А*1.13=36.16А, що практично дасть Вам можливість використати 36.16А*220В=7.96кВт по фазі, або 23.9кВт трьохфазного струму. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yaroslav-x777 Опубліковано: 10 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2015 10кВт на 3 фази чи 10 кВт на 1 фазу? 10 кВт на 3 фази Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 10 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2015 10 кВт на 3 фази тоді як писав Містер Сміт в повідомленні #185 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BlackVS Опубліковано: 10 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2015 в Вас доступ до "кнопок" автоматів 63А в щитку є? якщо є, то для чого себе обмежувати вхідним 32А, поставте 63А в себе а далі вже по потрібних номіналах. та й для чого 32 якщо є проміжний 40А? В ящике есть "лючок", через который могу включать-выключть 63А автомат в ящике. То есть как рубильник, по сути. Им не пользуюсь - на улице, неудобно. У меня после "Рэсовского" я и поставил уже в свой шкаф свой 3ф-"рубильник" в 40А, после которого отдельно разветвление 3ф на станок и на дом. На дом - на каждой фазе отдельные 1ф 32А пакетники, потом стаб (три стаба), пара переключателей фаз), и дальше по понижающей в зависимости от потребителей... 32А перед стабами для того, чтобы я мог на дом вырубать одну или несколько фаз (для обслуживания или просто потому, что какой-то сосед на одной из фаз сварку врубил %). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Профессионал Опубліковано: 11 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2015 Теоретично ..... практично дасть Вам можливість використати 36.16А*220В=7.96кВт по фазі, або 23.9кВт трьохфазного струму. Вполне возможно лишь "теоретично". На практике еще зависит от установленного потребителю счетчика. Например в счетчике Матрих имеется очень нехорошая штукенция ограничивающая потребителя по общей ( плюсует, негодяй, сразу все фазы) потребляемой мощности согласно договора с РЭС. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 11 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2015 Вполне возможно лишь "теоретично". На практике еще зависит от установленного потребителю счетчика. Например в счетчике Матрих имеется очень нехорошая штукенция ограничивающая потребителя по общей ( плюсует, негодяй, сразу все фазы) потребляемой мощности согласно договора с РЭС. Ну если включать фантазию (о чем автор вопроса не просил), то еще могут быть и другие ограничители мощности типа Новатек ОМ-310 и подобных, которые не дадут выйти за установленные в них пределы. Но вопрос то был про АВ32А... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...