Что за ерунда?

rul.32

Рекомендовані повідомлення

Котел Беретта сити,утечек не обнаружил,постоянно падает давление.Началось все после перехода на летний режим.Подпитую до 2 атм. через 6-8 часов 0 и соответственно отключаеться котел.Разводку делал сам полипропиленом,трубы стояли открытыми 2 месяца,все было нормально.Потом их зашил и все было отлично целый год.Подпитывал за всю зиму 2 раза.Подскажите,что делать.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Очень похоже на утечку. Нужно опресовывать систему частями.

1. Кокой П.П?

2. Какая обычно рабочая температура котла?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...Потом их зашил ...

и скорее всего вогнали где-то саморез, перешли на "лето" труба остыла и проявился "свищь". Может и не саморез, но однозначно, ищите там, где температурные расширения могли себя проявить.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ищите там, где температурные расширения могли себя проявить.

Фонендоскоп хорош, для таких случаев.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Котел Беретта сити,утечек не обнаружил,постоянно падает давление.Началось все после перехода на летний режим.Подпитую до 2 атм. через 6-8 часов 0 и соответственно отключаеться котел.Разводку делал сам полипропиленом,трубы стояли открытыми 2 месяца,все было нормально.Потом их зашил и все было отлично целый год.Подпитывал за всю зиму 2 раза.Подскажите,что делать.

Пару месяцев назад у товарища была такая же проблема с Беретой Сити, новый котел, работал первый сезон, разводка - полипропилен, постоянно падало давление, искали утечку - оказалось появилась маленькая течь в теплообменнике, сразу и не заметишь, пробовали заварить - не получилось, только замена, предположительно было вызвано тем, что этот котел не всегда корректно работает именно в режиме ГВС, теплообменник перегревается, потом его "разрывает" по шву, на этом форуме один специалист, по-моему еще говорил, что у Беретты как запчасть идет два разных теплообменника по толщине стенок и соответственно по цене, иногда продают более дешевый по цене толстостенного.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Очень похоже на утечку. Нужно опресовывать систему частями.

1. Кокой П.П?

2. Какая обычно рабочая температура котла?

 

1.Экопласт.2. 60 градусов.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

и скорее всего вогнали где-то саморез, перешли на "лето" труба остыла и проявился "свищь". Может и не саморез, но однозначно, ищите там, где температурные расширения могли себя проявить.

 

Трубу повредить не мог.Сделано все так ,что малейшую утечку можно найти.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1.Экопласт.2. 60 градусов.

С эти, все нормально.

Отсеките систему от котла и качайте водой под давлением. Так определите, котел или система. Если система, то при давлении 4-8 бар, шипение на месте утечки, фонендоскопом прослушивается нормально. Если мелкая течь, то сложнее.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

С эти, все нормально.

Отсеките систему от котла и качайте водой под давлением. Так определите, котел или система. Если система, то при давлении 4-8 бар, шипение на месте утечки, фонендоскопом прослушивается нормально. Если мелкая течь, то сложнее.

 

+1

Или слейте воду из отопления, отсеките котел и компресором давите в систему атмосфер 8, при не герметичности должен быть свист.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Котел Беретта сити,утечек не обнаружил,постоянно падает давление.Началось все после перехода на летний режим.Подпитую до 2 атм. через 6-8 часов 0 и соответственно отключаеться котел.Разводку делал сам полипропиленом,трубы стояли открытыми 2 месяца,все было нормально.Потом их зашил и все было отлично целый год.Подпитывал за всю зиму 2 раза.Подскажите,что делать.

 

Проверте исправность предохранительного клапана он может по тихоньку стравливать давление.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

знакомый сейчас сказал, что самые вероятные проблемы:

 

  1. в расширительном бачке нет воздуха, надо правильно отрегулировать
  2. утечка во вторичном контуре
  3. трещина в теплообменнике

чел 2 года очень плотно занимается пуском и ремонтом котлов

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

до 2 атм. через 6-8 часов 0 и соответственно отключаеться котел.Разводку делал сам полипропиленом,трубы стояли открытыми 2 месяца,все было нормально.

 

Если не найдете место утечки - есть "жидкая" заплатка - жидкость, которая затягивает утечки до 500 л в сутки

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня была такая же проблема, какая у топикстартера!

В моём случае, прохудился ниппель в расширительном бачке и воздух из него потихоньку выходил!!! Подпитываешь систему, вечером, а на утро уже упало давление, и самое интересное протечек то нет!!!;) Проверьте, может и у Вас та же проблема!!!:beer:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...