Запуская генератор, хочу знать, что могу сделать это безболезненно и не париться по поводу включенных нагрузок.

 

А можно подробнее о "подводных камнях" и особенностях использования? Генератора нет. Но может будет, может надо что то учесть по электрической разводке...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Запуская генератор, хочу знать, что могу сделать это безболезненно и не париться по поводу включенных нагрузок. Один бойлер на резервируемой линии (от него питается кухня и условно гостевой СУ). Второй бойлер будет отдыхать.

Достаточно ВВОД РЕЗЕРВА сделать ниже по цепи чем группа отопления-ГВС. И все.

Как только переключились на генератор, группа отопления-ГВС будет отключена.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что такое эффект механической памяти и почему за него нужно так бороться?

 

 

Цой :))

 

В обычном реле, при подаче управляющего напряжения на обмотку, происходит замыкание контактов. Когда напряжение снимается, контакты возвращаются в исходное положение.

В бистабильном реле, после кратковременной подачи управляющего импульса, контакты переключаются и остаются в этом положении до тех пор, пока не придет другой (инверсный) управляющий импульс.

Преимущества:

Не нужно постоянно держать обмотку под напряжением, чтобы контактная группа оставалась в замкнутом положении.

Если это необходимо, после пропадания электроэнергии на вводе (по независящим от оператора причинам), контакты остаются в нужном положении.

Варианты.

Вечером умер основной блок управления освещением. Если реле без эффекта памяти, то начинаем вспоминать где у нас спички и свечки. Ибо даже при наличии напряжения исправной электросети, реле окажутся обесточенными и лампочки погаснут.

Или, например, кратковременно пропало напряжение на вводе. Или Зубр сработал на резервируемой фазе. Автоматика отработает быстро и подаст напряжение с другой фазы. Но этого времени будет достаточно, чтобы все жильцы дома встали и в темноте пошли включать нужные выключатели. :)

 

Добавлено через 3 минуты

Достаточно ВВОД РЕЗЕРВА сделать ниже по цепи чем группа отопления-ГВС. И все.

Как только переключились на генератор, группа отопления-ГВС будет отключена.

 

В общем, это (все мои мысли) сложно описать несколькими предложениями. :)

Группа ГВС все равно должна частично остаться на генераторе. Но это не самое важное, а только "одно из".

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В обычном реле, при подаче управляющего напряжения на обмотку, происходит замыкание контактов. Когда напряжение снимается, контакты возвращаются в исходное положение.

В бистабильном реле, после кратковременной подачи управляющего импульса, контакты переключаются и остаются в этом положении до тех пор, пока не придет другой (инверсный) управляющий импульс.

Преимущества:

Не нужно постоянно держать обмотку под напряжением, чтобы контактная группа оставалась в замкнутом положении.

Если это необходимо, после пропадания электроэнергии на вводе (по независящим от оператора причинам), контакты остаются в нужном положении.

Варианты.

Вечером умер основной блок управления освещением. Если реле без эффекта памяти, то начинаем вспоминать где у нас спички и свечки. Ибо даже при наличии напряжения исправной электросети, реле окажутся обесточенными и лампочки погаснут.

Или, например, кратковременно пропало напряжение на вводе. Или Зубр сработал на резервируемой фазе. Автоматика отработает быстро и подаст напряжение с другой фазы. Но этого времени будет достаточно, чтобы все жильцы дома встали и в темноте пошли включать нужные выключатели. :)

 

 

Хотя имея контроллер все это можно обработать, запоминая скажем состояние в энергонезависимой памяти после какого то события (скажем любого нажатия кнопки) и восстанавливая оное на всех выходах по вкл питания. Конечно бистабильное реле проще и надежнее.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А можно подробнее о "подводных камнях" и особенностях использования? Генератора нет. Но может будет, может надо что то учесть по электрической разводке...

 

Да никаких подводных камней нет. :)

Все же прозрачно. На резервируемой линии(фазе) у меня будут висеть все жизненно необходимые потребители, для поддержания комфорта в доме в периоды продолжительного отключения ЭЭ.

Но сумма этих потребителей гарантированно не должна превышать номинальной мощности генератора. В идеале, при подключении к генератору нагрузки, надо обеспечить максимальную суммарную мощность потребителей не более 75%. Но это условие я могу элементарно реализовать прямо на месте ввода, не прокидывая при этом отдельную обводную магистраль для резервируемой фазы, в дополнение к трем фазам. Достаточно того, что у меня от одного вводного РЩ, идет по полному 3Ф кабелю к РЩ на каждый этаж. :)

Тут без ста грамм не разберешься (в проводах и принципах коммутации) :D

 

Добавлено через 3 минуты

Хотя имея контроллер все это можно обработать, запоминая скажем состояние в энергонезависимой памяти после какого то события (скажем любого нажатия кнопки) и восстанавливая оное на всех выходах по вкл питания. Конечно бистабильное реле проще и надежнее.

 

Я даже знаю как собрать :) Но хочется именно железобетонности и надежности бистабильных реле, которыми можно еще и управлять программно (при желании). :) Иными словами, решить задачи "полу-умного дома", не утратив при этом надежность и дубовость обычного выключателя :D :beer:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

Я даже знаю как собрать :) Но хочется именно железобетонности и надежности бистабильных реле, которыми можно еще и управлять программно (при желании). :) Иными словами, решить задачи "полу-умного дома", не утратив при этом надежность и дубовость обычного выключателя :D :beer:

 

Кроме того такое решение дешевле выходит, чем на готовых импульсных реле на дин рейку(~ 200 грн штука), особенно дорогие модули для организации группового управления, хотя их надо не много для двух этажей.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кроме того такое решение дешевле выходит,

какое именно решение?

В идеале, при подключении к генератору нагрузки, надо обеспечить максимальную суммарную мощность потребителей не более 75%.

Я вот посчитал суммарную мощность всех потребителей, вышло более 6кВт.

При этом в реальном использовании всех этих потребителей ни разу не вышел на потребление более 3кВт. Поэтому и придуманы понижающие коэфициенты одновременного включения для расчетов. И просто суммировать мощность всех потребителей, да еще и оставлять 25% резерва, не совсем правильно. И означает, что практически, с учетом одновременности включения, этого резерва будет более 75%.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

какое именно решение?

 

Имел в виду, контроллер + гребенку с реле на ebay. против

такого как на рис ниже:

shneider_lighting_ctrl.thumb.jpg.dd0ebadd22e08e4581ab366a99e03990.jpg

shneider_lighting_ctrl2.thumb.jpg.0edce469cd00ccc1edd3b07d9549b10b.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я просто хочу реализовать по-максимуму, с минимально-возможными капиталовложениями систему электропитания дома, так чтобы и свет, условно всегда был в каждой комнате, и по-меньше думать о том, что куда перекоммутировать.

Я как-то обдумывал этот вопрос. Тоже думал контроллер, реле и всякое такое :) А для аварийного освещения думал дублирующую низковольтную проводку с светодиодными лентами (ну а управление через реле и контроллер должно было позволить включать/выключать аварийный свет тем же выключателем/кнопкой, что и штатное освещение и обеспечить автоматическое включение аварийного освещения когда пропадает сеть). Потом посчитал/подумал и пришел к совсем другому решению - проводка освещения обычная, но все освещение сделано отдельно от других потребителей и сидит на УПСе. Лампочки LED на 220В. Розеточная "сеть" тоже разведена отдельно и ее при необходимости можно перекинуть перекидным рубильником на УПС, ну и весь дом можно при необходимости переключать на генератор. Т.к. УПС всеравно мне нужен на котел, думаю эта схема для меня оптимальна - можно обеспечить питанием при пропадании света питанием от УПСа любую розетку и пользоваться маломощными потребителями (зарядка, телек и т.п.) без неудобств.

 

Это в несколько упрощенном виде (т.к. еще есть деление на отключаемые и неотключаемые потребители, чтобы уходя из дома можно было отрубить все лишнее одним движением ;) и цепи бесперебойного питания - отопление, вентиляция) - как-нибудь приведу в порядок схему и выложу в теме у себя.

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В обычном реле, ...

В бистабильном реле, ...

 

 

Понял спасибо. Определяется конструкцией, особенностями эксплуатации.

 

 

Цой :))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я как-то обдумывал этот вопрос. Тоже думал контроллер, реле и всякое такое :)

 

Ну если два этажа, куча комнат. Хотя бы групповое выключатель на свет чтобы выходя все сразу? Удобно ведь.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я вот посчитал суммарную мощность всех потребителей, вышло более 6кВт.

При этом в реальном использовании всех этих потребителей ни разу не вышел на потребление более 3кВт. Поэтому и придуманы понижающие коэфициенты одновременного включения для расчетов. И просто суммировать мощность всех потребителей, да еще и оставлять 25% резерва, не совсем правильно. И означает, что практически, с учетом одновременности включения, этого резерва будет более 75%.

 

Та все верно. :) Никто и не суммирует полную мощность ВСЕХ потребителей. :)

Но, в моем конкретном случае. Все же просто.

Берем ясный субботний день.

Выключили свет.

Водой хочу пользоваться? Хочу. Супруга еще и стирку затеяла. Ну и руки/посуду помыть, не говоря уже о приеме душа.

Для этого надо одновременно запитать:

Бойлер 2,4 (можно при желании пойти и нажать кнопку 1,2 кВт, но это если вспомнил, перед запуском гены).

Насосная станция 1,15 кВт (еще и с пусковым током).

Стиральная машина 1,2 (тоже с пусковыми токами).

Холодильник 0,15 (тоже пусковые).

Ну и остальные мелкие потребители, пусть 0,5 в сумме.

Итого, имеем при одномоментном включении 5,4 (4,2 с одним теном в бойлере). И это без пусковых токов.

Причем, при работе стиральной машины, однозначно будут совпадать циклы с работой насосной станции. Пусковые токи могут и не совпадать в точности, но могут и накладываться.

Ну а если это было в первой половине дня, после принятия водных процедур, то бойлер будет догревать по-любому.

Холодильник живет своей жизнью. Он легко будет "под шумок" вклиниваться.

Так что, если брать коэффициент одновременного использования, по скромному = 0,8, то получим 4,32 кВт.

А зимой еще и котел с тремя-четырьмя ЦН + куча сервоприводов на гребенках ТП. Там, конечно, коэффициент можно брать примерно 0,2..0,3 от пиковой.

Так что у меня, генератор как раз почти впритык и получается. НО это именно для комфортного проживания. Ясное дело, что можно отложить начатую стирку до неопределенного момента, или пойти выдернуть бойлер из розетки.

А если после стирки намечена культурная субботняя программа с друзьями, то в понедельник можно пойти на работу в нестиранном, либо отказываться от культурной программы. :D

Но это уже не назовешь достаточным комфортом. Ибо вода в доме должна быть всегда, и теплая, очень даже желательно :)

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хотя бы групповое выключатель на свет чтобы выходя все сразу? Удобно ведь.

У меня стоит рубильник в щите - уходя щелкнул и все, что не нужно выключилось - и освещение, и розетки, и стационарные потребители, в работе которых нет необходимости, когда никого дома нет ;).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я как-то обдумывал этот вопрос. Тоже думал контроллер, реле и всякое такое :)

 

В этом вопросе меня смущает только ЦЕНА :D

Поэтому и хочу чделать дешево и сердито. Понятно, что все немыслимые функции умного дома я самотужки не реализую. Да и мне большинство из них нужно только в качестве "игрушки для взрослых мальчиков" на первую неделю:D

Поэтому реализовывать буду только то, что необходимо для реального комфорта проживания/эксплуатации, и реально востребованные функции, такие как групповое выключение освещения (и некоторые розетки в дальнейшем тоже на контроллер планирую повесить), или эффект присутствия. :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Бойлер 2,4 (можно при желании пойти и нажать кнопку 1,2 кВт, но это если вспомнил, перед запуском гены).

Насосная станция 1,15 кВт (еще и с пусковым током).

Стиральная машина 1,2 (тоже с пусковыми токами).

Холодильник 0,15 (тоже пусковые).

Ну и остальные мелкие потребители, пусть 0,5 в сумме.

Итого, имеем при одномоментном включении 5,4 (4,2 с одним теном в бойлере). И это без пусковых токов.

ИМХО, стиральной машине на генераторе отказать, бойлер включить, как неприоритетную нагрузку через реле тока/приоритета (чтобы когда насос включился, ну или какой прибор мощный он отключался). Итого можно обойтись геной в 3кВт без особой потери комфорта (постираете попозже).

 

Хотя пожалуй при отключении бойлера реле приоритета, можно и стирать будет :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня стоит рубильник в щите - уходя щелкнул и все, что не нужно выключилось - и освещение, и розетки, и стационарные потребители, в работе которых нет необходимости, когда никого дома нет ;).

 

При такой топологии, но в моем варианте, мне пришлось бы вести как минимум по два силовых 3Ф кабеля для каждого РЩ (фактически на три этажа). ;) Чтобы я мог рубильником отключать на каждом этаже тот кабель, который можно отрубить, и оставался бы в резерве кабель, который рубить нельзя. :) Ну и ввод у меня в подвале, вместе с ГРЩ. Мне надо еще и дистанционное управление тем рубильником через пускатель делать возле входной двери.

В общем все правильно. Каждый из нас намедитировал себе именно свою систему электроснабжения, в зависимости от жизненного уклада, реальной этажности и количества помещений, и массы других факторов :beer:

Дежурное светодиодное освещение у меня будет низковольным в коридорах и на лестнице, так чтобы можно было дотопать до генератора не пользуясь фонариком. Оно будет висеть на УПСе.

УПСа у меня будет два.

Один на котел и СО. Он должен быть независимым и обслуживать только отопление.

А второй для дежурного освещения, блока управления освещением/розетками и концентратора/маршрутизатора. Больше ничего.

Потому как большие УПСы и стоят дорого, и комплект батарей к ним менять каждые 3-4 года - тоже дорогое удовольствие.

 

ПС Когда то уже писал. У моего друга, в Кривом Роге, лестничная площадка и сама лестница освещается постоянно в режиме 7*24 уже порядка 8 лет. Разведены светодиодные ленты с очень малым потреблением и очень низкой яркостью. Днем, в легких сумерках и на рассвете их вообще не видно. А вот ночью их всегда хватает, чтобы не включая свет дойти до туалета. Не напрягают, и очень удобно. Не знаю, правда, сколько это добавляет к счетам на электроэнергию, но друг никогда не жаловался. Иначе бы уже отключил их нафиг )))

 

Добавлено через 7 минут

ИМХО, стиральной машине на генераторе отказать, бойлер включить, как неприоритетную нагрузку через реле тока/приоритета (чтобы когда насос включился, ну или какой прибор мощный он отключался). Итого можно обойтись геной в 3кВт без особой потери комфорта (постираете попозже).

 

Хотя пожалуй при отключении бойлера реле приоритета, можно и стирать будет :)

 

Генератор уже есть :)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так что, если брать коэффициент одновременного использования, по скромному = 0,8, то получим 4,32 кВт.

А зимой еще и котел с тремя-четырьмя ЦН + куча сервоприводов на гребенках ТП. Там, конечно, коэффициент можно брать примерно 0,2..0,3 от пиковой.

Все таки в теории склоняюсь, что хватит Вам с запасом Вашего гены. Как вселитесь, промониторьте реальное потребление, интересно насколько наши домыслы отвечают реальности :).

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ПС Когда то уже писал. У моего друга, в Кривом Роге, лестничная площадка и сама лестница освещается постоянно в режиме 7*24 уже порядка 8 лет. Разведены светодиодные ленты с очень малым потреблением и очень низкой яркостью. Днем, в легких сумерках и на рассвете их вообще не видно. А вот ночью их всегда хватает, чтобы не включая свет дойти до туалета. Не напрягают, и очень удобно. Не знаю, правда, сколько это добавляет к счетам на электроэнергию, но друг никогда не жаловался. Иначе бы уже отключил их нафиг )))

Я родителям сделал в прошлом году подобное освещение на лестнице (только не лентой, а отдельными светодиодами). Очень удобно! Тоже светит все время (по другому подключить было невозможно без раздалбывания стен), потребляемая мощность где-то 0.5Вт, так что со счетами все ок.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все таки в теории склоняюсь, что хватит Вам с запасом Вашего гены. Как вселитесь, промониторьте реальное потребление, интересно насколько наши домыслы отвечают реальности :).

 

Я тоже на это надеюсь :) Но когда искал гену, то "очень тянулась рука" взять 6кВт. И только отсутствие приглянувшихся мне генераторов на рынке в тот момент, "немного здравого смысла", а также жаба его потом кормить, сподвинули меня подвинуться на 1 кВт ниже. )))) Думаю, это будет как раз оптимальный вариант. :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

и насос водоснабжения - это уже к генератору

Поддерживаю - ИБП для большинства насосов нужно будет аж под 3кВА :( (хотя это пожалуй единственный потребитель из мощных, который хотелось бы иметь возможность запускать от ИБП).

 

С холодильниками я как-то экспериментировал - 800Вт китайский ИБП запускает двухкомпрессорный Атлант и морозилку Атлант без особых проблем, но смысла в том нет - пока ИБП будет работать и так ничего с холодильником не произойдет...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Поддерживаю - ИБП для большинства насосов нужно будет аж под 3кВА :( (хотя это пожалуй единственный потребитель из мощных, который хотелось бы иметь возможность запускать от ИБП).

 

С холодильниками я как-то экспериментировал - 800Вт китайский ИБП запускает двухкомпрессорный Атлант и морозилку Атлант без особых проблем, но смысла в том нет - пока ИБП будет работать и так ничего с холодильником не произойдет...

 

Тоже размышлял над тем, вешать холодильник на ИБП, или нет. Не увидел в этом смысла. Если дома никого нет в течение целого дня, то и открывать холодильник некому. А холодильник который никто не открывает поддерживает приемлемую температуру почти 2/3 суток. А если кто-то есть дома, то и генератор запускать есть кому. В дальнейшем прикручу АВР, конечно. Но это не первоочередная задача. Да и гонять гену без присмотра как-то не хочу. В общем, пока - дилемма. Горячий резерв для холодильника точно не нужен. Да и на ИБП можно не мало сэкономить.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А как описанная автоматизация котельной призвана помочь в розжиге? :)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Выходит абсолютное отклонение линейного размера 1мм на 250мм ступени.

Остаточные отклонения косоура от продольной оси +/- 1..2мм

Отклонения высот ступеней относительно смежных, гуляют в пределах не более 1мм.

 

Сегодня закончил выправлять 2-й и 3-й косоуры (которые пойдут на верхний марш.

Решил еще немного повытягивать. Теперь уже можно сравнить точность изготовления двух косоуров между собой. В общем, самое большое отклонение - осевое, между двумя косоурами +1/-1,5мм. Один косоур вышел длиннее примерно на 1,2..1,3мм (на 260см). Изначально было 0,5мм, но набежало после выравнивания (каждый компенсационный шов дополнительно стягивает косоур). Остальные допуски в пределах 1мм. :)

Так что по поводу дуговой сварки электродом, и "невозможно ровно сварить" - "было бы желание" :)

429961632_4391.thumb.jpg.f46231ee38836e90c7001e9a6e1cfdd7.jpg

1396982728_4392.thumb.jpg.7c174c46cadc6a8a15c58f213c27cc69.jpg

1704410476_4395.thumb.jpg.39c0f72c4c1c27eb25fead62ef9451c7.jpg

  • Лайк 14
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сегодня закончил выправлять 2-й и 3-й косоуры (которые пойдут на верхний марш.

Решил еще немного повытягивать. Теперь уже можно сравнить точность изготовления двух косоуров между собой. В общем, самое большое отклонение - осевое, между двумя косоурами +1/-1,5мм. Один косоур вышел длиннее на примерно на 1,2..1,3мм (на 260см). Изначально было 0,5мм, но набежало после выравнивания (каждый компенсационный шов дополнительно стягивает косоур). Остальные допуски в пределах 1мм. :)

Так что по поводу дуговой сварки электродом, и "невозможно ровно сварить" - "было бы желание" :)

 

Класс!:rolleyes:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Класс!:rolleyes:

 

Спасибо, Катя :) Стараюсь.

Для себя же )) Правда, реально на один косоур, с подгонкой, уходит 2 рабочих дня (по 7 часов). Ну ничего. Время есть. Пусть лучше лестницу изготовлю на 3 дня позже, но зато не буду себя корить потом. :)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...