Игореха Опубліковано: 9 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2014 Я в этом году тоже с ливневкой (я надеюсь) закончил. Пришлось бруковки разобрать, но то такэ. Главное сухо возле дома и нет озера. А где Ваши фото, или я что пропустил. Да особо не фотографировал в последнее время, ибо ничего грандиозного не происходило На следующих выходных увековечу и выложу Мне еще предстоит смонтировать кольца и крышки и засыпать (наконец-то!!) последние ямки )) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 10 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2014 Принял волевое решение и начал заниматься лестницей на второй этаж. Пока, правда, только готовлю металл, который ждал своего часа долгих три года - зачищаю от ржавчины. На косоуры пойдет профиль 50*100. А есть проект? Как она будет выглядеть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 10 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2014 А есть проект? Как она будет выглядеть? Проекта нет. Есть чертеж Там все просто и банально. Лестница двумаршевая, с двумя прямыми маршами. Но если хочется увидеть именно "проект", то сделаю визуализацию и выложу. Лесница без наворотов. Деревянные ступени на косоурах, повторяющих форму ступеней. Подступеней не будет. Так что какого-то уникального творения не ждите. Из чего делать балясины и перила еще не определился. С ними определючь, когда определюсь с дизайном прихожей/коридора, чтобы не было диссонанса. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 11 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2014 Сегодня успокоил свои страхи и сомнения. Спасибо Андрею Dmode за предоставленный девайс. Измерил сопротивление заземления приборчиком М416. Прибор показал 6,9 Ом. Согласно предлагаемой методике, с учетом поправочного коэффициента, реальное сопротивление должно быть не более 7,95 Ом. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 11 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2014 Прибор показал 6,9 Ом. отлично А что за методика и коэффициенты? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 11 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2014 отлично А что за методика и коэффициенты? Увидев твой прибор, я все же решил погуглить и найти паспорт/инструкцию к нему, чтобы быть в полной боевой готовности. Нашел перепост практически оригинала инструкции. Потом еще погуглил и нашел несколько расширенную методологию. Она дополнена табличкой с коэффициентами. Вот хотя бы тут p2006tl.narod.ru/download/Ispytanie_zazemljajucshih_ustrojstv.pdf Там есть таблица поправочных коэффициентов, для штыревого (в том числе) заземлителя, с учетом влажности грунта и глубины забивки штыря. Грунт у меня (да и у всех в округе) сейчас пересохший. Дождей давненько не было. Правда, максимальная табличная глубина - 5 метров. Т.к. у нас существенно глубже 5 метров, то условно, поправочный коэффициент можно принимать близким "1". Но я таки умножил на "1,15" :D 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 11 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2014 Сегодня успокоил свои страхи и сомнения. Спасибо Андрею Dmode за предоставленный девайс. Измерил сопротивление заземления приборчиком М416. Прибор показал 6,9 Ом. Согласно предлагаемой методике, с учетом поправочного коэффициента, реальное сопротивление должно быть не более 7,95 Ом. Как я понимаю, значение "не более 7,95 Ом" вполне укладывается в нормативные требования? А какое сопротивление должно быть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 11 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2014 Как я понимаю, значение "не более 7,95 Ом" вполне укладывается в нормативные требования? до 8 для заземления и д 2-3 , помоему, для молниезащиты Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 11 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2014 У меня заземление выполнено по системе ТТ. И двухступенчатая дифзащита. В такой системе, суммарное сопротивление заземлителя должно быть не больше отношения максимального безопасного напряжения прикосновения к току УЗО. Допустимое напряжение прикосновения зависит от типов помещений. При аварийном режиме Электроустановок, допустимое значение напряжения 60В при токе 50мА с временем воздействия 1с, и 20В при 6мА с продолжительным воздействием. Величины сопротивлений заземлителя выходят вполне внушительные. Не нормируется оно. Заземление должно быть. И чем меньше значение сопротивления растеканию тока, тем лучше. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 12 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2014 У меня заземление выполнено по системе ТТ. И двухступенчатая дифзащита. В такой системе, суммарное сопротивление заземлителя должно быть не больше отношения максимального безопасного напряжения прикосновения к току УЗО. Допустимое напряжение прикосновения зависит от типов помещений. При аварийном режиме Электроустановок, допустимое значение напряжения 60В при токе 50мА с временем воздействия 1с, и 20В при 6мА с продолжительным воздействием. Величины сопротивлений заземлителя выходят вполне внушительные. Не нормируется оно. Заземление должно быть. И чем меньше значение сопротивления растеканию тока, тем лучше. У меня тоже ТТ... Сложно понять логику, но я в свое время на мастерсити нашел неплохой комментарий ПУЭ - www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=716899#post716899. Получается, что достаточно даже 500 Ом... Но я сначала сделал контур, поскольку с системой подключения не было полной ясности (то ли TN-C-S, то ли ТТ)... по факту получилось 3,2 Ом ...а потом, когда эти данные "обнародовал" с фотоотчетом, специалисты и "подключились"... Зато теперь туда же могу и молниезащиту подключить... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 12 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2014 У меня тоже ТТ... Странно Давно уже читал по поводу ввода у вас. Но отложилось то, что чуть-ли не своя ТП, и был уверен, что будет TN-C-S. А почему выбрали ТТ, при практически "своей" ТП? ПС в тайне я надеялся, что получится 4 Ома ))))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 12 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2014 Ой, а мне можно сей приборчик? Тоже заземление сваял нехитрое. P.S.Хотя, даже особо не нужно... Подключил мощную лампу (1кВт) поочередно на ноль и заземление, увидел визуально что светит чуть менее ярко и доволен результатом. Ну в обще-то прибор не мой, и даже не его, на сколько я в курсе ;) Но если ты хочешь реально узнать что там у тебя за земля (ну чтобы мужикам рассказать) то лучше померь. Лампа говорит о том, что земля в принципе есть, но тот тест и близко не информирует о уровне сопротивления Кстати, где ты нарыл киловаттную лампу-то? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 13 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2014 Да возьму и по падению напряжения на мощной нагрузке посчитаю. Ну будет падение 230 вольт, например. То какое сопротивление? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 13 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2014 Да возьму и по падению напряжения на мощной нагрузке посчитаю. Вы посчитаете не сопротивление земли, а сопротивление цепочки - линия от подстанции+заземлитель подстанции+Ваше заземление. Обычное "беспонтовое" заземление (типа уголок на 1.5м в земле) будет иметь намного большее сопротивление, чем другие части этой цепи и результат будет более-менее близким к реальности, но по мере уменьшения сопротивления Вашего заземлителя результаты с реальностью будут расходится. Учитывайте еще, что лампа в принципе плохой вариант (ее сопротивление меняется в зависимости от температуры нити), а предлагаемый метод опасен. Я вот подумываю померять "подручными средствами" по принципу аналогичному используемому в приборе М416, но для этого нужно сделать заземление вначале 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 13 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2014 Вы посчитаете не сопротивление земли, а сопротивление цепочки - линия от подстанции+заземлитель подстанции+Ваше заземление. Обычное "беспонтовое" заземление (типа уголок на 1.5м в земле) будет иметь намного большее сопротивление, чем другие части этой цепи и результат будет более-менее близким к реальности, но по мере уменьшения сопротивления Вашего заземлителя результаты с реальностью будут расходится. Учитывайте еще, что лампа в принципе плохой вариант (ее сопротивление меняется в зависимости от температуры нити), а предлагаемый метод опасен. Ну воооотт... не дали человеку подумать и устроить мозговой штурм проблемы ))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 13 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2014 Ну воооотт... не дали человеку подумать и устроить мозговой штурм проблемы ))) ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 13 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2014 Ну так раскажите, как делать будете. Как сделаю непременно расскажу - нужно ж опробовать, а то вдруг не выйдет ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
makaka Опубліковано: 13 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2014 взагалі то для 380В треба до 4 Ома, 220В - до 8 Ом, блискавкозахист - до 30 Ом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 14 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2014 взагалі то для 380В треба до 4 Ома, 220В - до 8 Ом, блискавкозахист - до 30 Ом. А не могли б Ви вказати які норми встановлюють перші дві цифри?.. Дякую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
semengv Опубліковано: 14 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2014 взагалі то для 380В треба до 4 Ома, 220В - до 8 Ом, Недавно подключала на участок свет и соотв. делала заземление. 220 В - до 10 Ом написано. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 14 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2014 до 10 Ом написано. где написано? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 14 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2014 По поводу лестницы на второй этаж, кому было интересно. Делать привязки к интерьеру не стал, просто построил визуализацию по чертежу, чтобы было понятно, что именно я собираюсь строить. Будет два одинаковых марша. Примерно вот так. 7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 14 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2014 По поводу лестницы на второй этаж, кому было интересно. Делать привязки к интерьеру не стал, просто построил визуализацию по чертежу, чтобы было понятно, что именно я собираюсь строить. Будет два одинаковых марша. Примерно вот так. Какое соотношение проступь/подступенок? Добавлено через 22 минуты Странно Давно уже читал по поводу ввода у вас. Но отложилось то, что чуть-ли не своя ТП, и был уверен, что будет TN-C-S. А почему выбрали ТТ, при практически "своей" ТП? ПС в тайне я надеялся, что получится 4 Ома ))))) Я тоже пытался сделать максимум возможного, чтобы получить TN-C-S. НО... практика размещения щитов учета "на улице"... делает невозможным такое подключение в принципе. Потому как в щите учета (вернее еще ДО НЕГО) PEN разделяется на PE и N. Потом N проходит через счетчик и... фсё... прощай мечта от TN в принципе. Потому как после разделения PEN на PE и N объединять их потом низзя... А сейчас вообще щиты учета ставят прямо на ТП и потом люди по пол-километра себе кабели тянут... Т.е. РЭС таким образом перекладывает "потери от транспортировки" на пользователя (что впрочем вполне логично). У меня на КТП рядом с домом уже десять учетных ящиков висит... От КТП в дом идет четыре жилы (думал проложить 5 на всякий случай, но...) Я также не делал т.н. "повторного заземления", т.е. не соединял N со "своим" контуром заземления. Ну а к 4-м Омам стремился чисто из "ностальгических" соображений. Просто помню со школы про эту величину 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 14 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2014 Какое соотношение проступь/подступенок? "Формула" 178*248. Размер ступени стандартный 300*1000. Капинос, соответственно 52мм. Угол 35,7. Кстати, я там по поводу ТТ спрашивал, но видимо уже много после того напостили ПС Уже увидел ответ )) Добавлено через 11 минут А сейчас вообще щиты учета ставят прямо на ТП и потом люди по пол-километра себе кабели тянут... Т.е. РЭС таким образом перекладывает "потери от транспортировки" на пользователя (что впрочем вполне логично). Ого. Еще не слышал о таких нововведениях. А по поводу "логично"-ли... Ну тогда прямо на ГЭС надо ставить все оконечные ТП и узлы учета :D Я так считаю, если поставщик хочет что-то поставить и продать конечному потребителю, то то его забота, как доставить с наименьшими потерями для себя (т.е. с максимальной рентабельностью для поставщика). В конечном итоге, все равно потери заложены в тариф. Но, фактически монопольное положение на рынке, рассобачило их вкрай. И куда только АМК смотри? (вопрос риторический) :D Добавлено через 5 минут От КТП в дом идет четыре жилы (думал проложить 5 на всякий случай, но...) У меня тоже 4 жилы. Но они в броне Если когда-либо что-то поменяется (что вряд-ли), то в качестве пятой жилы задействую броню. Броня в кабеле толстая и мощная. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
semengv Опубліковано: 14 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2014 Недавно подключала на участок свет и соотв. делала заземление. 220 В - до 10 Ом написано. где написано? У меня в паспорте на заземление. Там стоит фактическое значение и нормированное. Есть какая-то ссылка, но позже посмотрю. Я когда подключала свет для стройки - они мне весь мозг вынесли. Не дала взятки. Написано правильно - читала первоисточники. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...