Добрый вечер! Помогите решить проблему:

 

Квартира на 5-ом этаже, водоснабжение на дом идет с водонапорной башни. Начинается "сезон поливов" - к вечеру всю воду используют и приходится ждать до 9-10 вечера чтобы умыться после работы. Вижу два решения проблемы:

1) от входа в квартиру подключить бак на литров 300 через поплавковый кран, потом насосная станция что-нибудь вроде Pedrollo JSWm 1AX/24. Единственное что смущает - вдруг что случится с 300-литровым пластиковым баком :(

2) сразу поставить насосную станцию Pedrollo JDWm 1A/30-4"24л (пишут глубина всасывания 35м). Так как на 1 этаже вода есть всегда, хоть давление и падает, может это решит мою проблему - насос просто будет всасывать воду, хотя тогда появятся проблемы у соседей внизу :D

Жду советов

Спасибо

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый вечер! Помогите решить проблему:

 

Квартира на 5-ом этаже, водоснабжение на дом идет с водонапорной башни. Начинается "сезон поливов" - к вечеру всю воду используют и приходится ждать до 9-10 вечера чтобы умыться после работы. Вижу два решения проблемы:

1) от входа в квартиру подключить бак на литров 300 через поплавковый кран, потом насосная станция что-нибудь вроде Pedrollo JSWm 1AX/24. Единственное что смущает - вдруг что случится с 300-литровым пластиковым баком :(

2) сразу поставить насосную станцию Pedrollo JDWm 1A/30-4"24л (пишут глубина всасывания 35м). Так как на 1 этаже вода есть всегда, хоть давление и падает, может это решит мою проблему - насос просто будет всасывать воду, хотя тогда появятся проблемы у соседей внизу :D

Жду советов

Спасибо

Если будет бак разрыва струи, то самовсасывающий насос не нужно, лучше нормальновсасывающий многоступенчатый и шумит меньше. Вода в баке должна обернуться не менее 1 раза-начнется жизнь. С баком ничего не случится. Таких систем смонтировали много.

Вариант 2. Отдельный стояк себе. Насос сразу на входе. Бустер-труба в которой стоит скважинник. Вся автоматика в квартире на трубе. провод питания из квартиры в подвал к насосу. коммунизм в отдельной квартире. Звоните поможем.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если будет бак разрыва струи, то самовсасывающий насос не нужно, лучше нормальновсасывающий многоступенчатый и шумит меньше. Вода в баке должна обернуться не менее 1 раза-начнется жизнь. С баком ничего не случится. Таких систем смонтировали много.

Вариант 2. Отдельный стояк себе. Насос сразу на входе. Бустер-труба в которой стоит скважинник. Вся автоматика в квартире на трубе. провод питания из квартиры в подвал к насосу. коммунизм в отдельной квартире. Звоните поможем.

Забыл про 35 метров всаса. Только выносной эжектор. кпд до 30%. 60-70% воды сбрасывает, а остальное получаете Вы.

-10 метров абсолютный вакуум(космос) происходит разрыв струи-не сосет. Поэтому реально только 8-8,5 метров всаса.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если будет бак разрыва струи, то самовсасывающий насос не нужно, лучше нормальновсасывающий многоступенчатый и шумит меньше. Вода в баке должна обернуться не менее 1 раза-начнется жизнь. С баком ничего не случится. Таких систем смонтировали много.

Вариант 2. Отдельный стояк себе. Насос сразу на входе. Бустер-труба в которой стоит скважинник. Вся автоматика в квартире на трубе. провод питания из квартиры в подвал к насосу. коммунизм в отдельной квартире. Звоните поможем.

Окончательно определился все-таки использовать пластиковый бак, уже даже купил на 400 литров. Также был куплен поплавковый кран. Но есть пару вопросов:

1) Выход из бака 3/4" насос 1" каким материалом и как соеденить бак с насосом чтобы вибрации насоса не передавались на штуцер бака?

2)Остановился на Pedrollo но вот с моделью определиться не могу. Какого типа насос взять? Какой менее шумный? Посоветуйте модель

3)Что посоветуете взять а) насосную станцию + защита от СХ(нужнали она вообще?) или б)насос + блок управления насосом типа Pedrollo EasyPro

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Окончательно определился все-таки использовать пластиковый бак, уже даже купил на 400 литров. Также был куплен поплавковый кран. Но есть пару вопросов:

1) Выход из бака 3/4" насос 1" каким материалом и как соеденить бак с насосом чтобы вибрации насоса не передавались на штуцер бака?

2)Остановился на Pedrollo но вот с моделью определиться не могу. Какого типа насос взять? Какой менее шумный? Посоветуйте модель

3)Что посоветуете взять а) насосную станцию + защита от СХ(нужнали она вообще?) или б)насос + блок управления насосом типа Pedrollo EasyPro

Как правило на пластиковых баках есть сверху прилив под резьбу и снизу 2 отлива. Нижний опорожнять и промывать, т.к. на дне будет осаждаться всякий мусор. чуть выше-забор воды. Если принципиально самовсасывающий насос, то лучше в чугунном корпусе-шумит меньше, но это для стран 3 мира. Сухой ход лучше на эл. поплавке-на прядок дешевле. Мембранный бак из расчета потребления. Если пиково до 2 кубов то 50 л с головой. Мы обвязываем полипропиленом. Конечно нужна еще арматура: ОК, краны и пр. 221-98-41; 067-442-85-29