Зигзаг Удачи Опубліковано: 26 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2010 Сегодня обсуждали с бригадиром как будем лить колоны... Обнаружились разногласия Вводные данные: высота колонн 3.7 метра, размер 300х300 мм, армирование 8 прутов 16-й арматуры Я предлагаю сделать опалубку на всю высоту колонны и заливать сверху время от времени вибрируя слои... Бригадир говорит, что больше 2 метров в высоту заливать нельзя - порвет опалубку и предлагает лить частями - метра по два, переставляя опалубку... Посоветуйте как правильно? Вот вид будущих колонн - www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=48348&d=1271336878 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 27 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2010 Сегодня обсуждали с бригадиром как будем лить колоны... Обнаружились разногласия Вводные данные: высота колонн 3.7 метра, размер 300х300 мм, армирование 8 прутов 16-й арматуры Я предлагаю сделать опалубку на всю высоту колонны и заливать сверху время от времени вибрируя слои... Бригадир говорит, что больше 2 метров в высоту заливать нельзя - порвет опалубку и предлагает лить частями - метра по два, переставляя опалубку... Посоветуйте как правильно? Вот вид будущих колонн - www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=48348&d=1271336878 В многоэтажках за раз заливают колону. Тут важно какую опалубку поставите. ). 3х0,3х3,7=0,333 м3 бетона, или примерно 0,6 т. Не такой уж и большой вес. Исходя из этого нужно делать поответствующие подпорки особенно внизу где наибольшее бавление будет. Вместо вибрации лучше пластификатор добавить и бетон сам ляжет как нужно! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зигзаг Удачи Опубліковано: 27 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2010 В многоэтажках за раз заливают колону. Тут важно какую опалубку поставите. ). 3х0,3х3,7=0,333 м3 бетона, или примерно 0,6 т. Не такой уж и большой вес. Исходя из этого нужно делать поответствующие подпорки особенно внизу где наибольшее бавление будет. Вместо вибрации лучше пластификатор добавить и бетон сам ляжет как нужно! Bevetol-SPL подойдет? /со взглядом в сторону Пропеллера :)/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бес Опубліковано: 27 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2010 Bevetol-SPL подойдет? /со взглядом в сторону Пропеллера :)/ Лучше на поликарбоксилате, Адиум 150. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 27 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2010 Вместо вибрации лучше пластификатор добавить и бетон сам ляжет как нужно! Не "вместо", а "с" - вибрация обязательно нужна. Или на крайний случай - штыкование. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зигзаг Удачи Опубліковано: 27 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2010 Не "вместо", а "с" - вибрация обязательно нужна. Или на крайний случай - штыкование. Боюсь что 76 мм вибробулава разнесет 300 мм опалубку...поэтому навеоное все-таки штыкование Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
berg Опубліковано: 27 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2010 Вибратор будет нужен однозначно. У вас в нижней части колоны перехлесты арматуры 16 прутов + хомуты поперечные, проштыковать при такой высоте сложно. А зачем вибратор с 76 булавой? Вполне можно обойтись 38, главное чтобы гибкий вал был длиной метра 4. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зигзаг Удачи Опубліковано: 28 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2010 Вибратор будет нужен однозначно. У вас в нижней части колоны перехлесты арматуры 16 прутов + хомуты поперечные, проштыковать при такой высоте сложно. А зачем вибратор с 76 булавой? Вполне можно обойтись 38, главное чтобы гибкий вал был длиной метра 4. Да дело в том, что вибратор был куплен с прицелом под монолитные работы по горизонтальным поверхностям с длиной вала 4,5 метра и булавой 76 мм... не хочется покупать еще одну булаву.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
baton1976 Опубліковано: 28 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2010 Да дело в том, что вибратор был куплен с прицелом под монолитные работы по горизонтальным поверхностям с длиной вала 4,5 метра и булавой 76 мм... не хочется покупать еще одну булаву.. 1. Булаву можно в аренду взять. 2. Ограничение по скорости заливки не мешает поставить опалубку на всю высоту и лить частями, т.е. Ваш вариант лучше. Можно, конечно, и переставлять опалубку, но нафига этот гемор нужен. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 1 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2010 Не "вместо", а "с" - вибрация обязательно нужна. Или на крайний случай - штыкование. лили термодом, без вибраций и штыкования, отодрали один кусок пенопласта - все ровненько, видно структуру пенопласта, воздуха не однаружено. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 3 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2010 лили термодом, без вибраций и штыкования, отодрали один кусок пенопласта - все ровненько, видно структуру пенопласта, воздуха не однаружено. Повезло. Но строительство дома не может держаться на таких вот "повезло". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...