Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Нужен совет по колоннам

Зигзаг Удачи

Рекомендовані повідомлення

Сегодня обсуждали с бригадиром как будем лить колоны...

Обнаружились разногласия :)

Вводные данные: высота колонн 3.7 метра, размер 300х300 мм, армирование 8 прутов 16-й арматуры

Я предлагаю сделать опалубку на всю высоту колонны и заливать сверху время от времени вибрируя слои...

Бригадир говорит, что больше 2 метров в высоту заливать нельзя - порвет опалубку и предлагает лить частями - метра по два, переставляя опалубку...

Посоветуйте как правильно?

Вот вид будущих колонн - www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=48348&d=1271336878

938599848_2008-06-1112-25-50_004411111.thumb.jpg.41016a60f25a35d81fe50ddc7c76a452.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сегодня обсуждали с бригадиром как будем лить колоны...

Обнаружились разногласия :)

Вводные данные: высота колонн 3.7 метра, размер 300х300 мм, армирование 8 прутов 16-й арматуры

Я предлагаю сделать опалубку на всю высоту колонны и заливать сверху время от времени вибрируя слои...

Бригадир говорит, что больше 2 метров в высоту заливать нельзя - порвет опалубку и предлагает лить частями - метра по два, переставляя опалубку...

Посоветуйте как правильно?

Вот вид будущих колонн - www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=48348&d=1271336878

В многоэтажках за раз заливают колону. Тут важно какую опалубку поставите. ).

3х0,3х3,7=0,333 м3 бетона, или примерно 0,6 т. Не такой уж и большой вес. Исходя из этого нужно делать поответствующие подпорки особенно внизу где наибольшее бавление будет.

Вместо вибрации лучше пластификатор добавить и бетон сам ляжет как нужно!

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В многоэтажках за раз заливают колону. Тут важно какую опалубку поставите. ).

3х0,3х3,7=0,333 м3 бетона, или примерно 0,6 т. Не такой уж и большой вес. Исходя из этого нужно делать поответствующие подпорки особенно внизу где наибольшее бавление будет.

Вместо вибрации лучше пластификатор добавить и бетон сам ляжет как нужно!

 

Bevetol-SPL подойдет? /со взглядом в сторону Пропеллера :)/

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Bevetol-SPL подойдет? /со взглядом в сторону Пропеллера :)/

Лучше на поликарбоксилате, Адиум 150.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вместо вибрации лучше пластификатор добавить и бетон сам ляжет как нужно!

 

Не "вместо", а "с" - вибрация обязательно нужна. Или на крайний случай - штыкование.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не "вместо", а "с" - вибрация обязательно нужна. Или на крайний случай - штыкование.

 

Боюсь что 76 мм вибробулава разнесет 300 мм опалубку...поэтому навеоное все-таки штыкование

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вибратор будет нужен однозначно. У вас в нижней части колоны перехлесты арматуры 16 прутов + хомуты поперечные, проштыковать при такой высоте сложно.

А зачем вибратор с 76 булавой? Вполне можно обойтись 38, главное чтобы гибкий вал был длиной метра 4.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вибратор будет нужен однозначно. У вас в нижней части колоны перехлесты арматуры 16 прутов + хомуты поперечные, проштыковать при такой высоте сложно.

А зачем вибратор с 76 булавой? Вполне можно обойтись 38, главное чтобы гибкий вал был длиной метра 4.

 

Да дело в том, что вибратор был куплен с прицелом под монолитные работы по горизонтальным поверхностям с длиной вала 4,5 метра и булавой 76 мм... не хочется покупать еще одну булаву..

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да дело в том, что вибратор был куплен с прицелом под монолитные работы по горизонтальным поверхностям с длиной вала 4,5 метра и булавой 76 мм... не хочется покупать еще одну булаву..

 

1. Булаву можно в аренду взять.

2. Ограничение по скорости заливки не мешает поставить опалубку на всю высоту и лить частями, т.е. Ваш вариант лучше. Можно, конечно, и переставлять опалубку, но нафига этот гемор нужен.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не "вместо", а "с" - вибрация обязательно нужна. Или на крайний случай - штыкование.

лили термодом, без вибраций и штыкования, отодрали один кусок пенопласта - все ровненько, видно структуру пенопласта, воздуха не однаружено.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

лили термодом, без вибраций и штыкования, отодрали один кусок пенопласта - все ровненько, видно структуру пенопласта, воздуха не однаружено.

 

Повезло. Но строительство дома не может держаться на таких вот "повезло".

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×