zai Опубліковано: 4 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2010 Появилась мысль, а что если выдлолбать бетон до арматуры фундамента и подключить на ту арматуру заземление? Если данная идея совсем бредовая, то посоветуйте как организовать контур заземления на глиняной почве. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AmateurFF Опубліковано: 4 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2010 Появилась мысль, а что если выдлолбать бетон до арматуры фундамента и подключить на ту арматуру заземление? Если данная идея совсем бредовая, то посоветуйте как организовать контур заземления на глиняной почве. Это уже где-то обсуждалось. Так нельзя! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 5 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2010 А вот на систему/шину выравнивания потенциалов - аж бегом!!!! и оченно правильно будет. А про контура уже много раз говорилось - главное выйти на нужные цифры сопротивления, а способов очень много. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 5 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2010 Это уже где-то обсуждалось. Так нельзя! Почему нельзя? Фундамент - в земле, площадь контакта огромна, если влажный грунт - вообще прекрасно. Для пущей важности в этот контур можно подключить еще и фундаменты всех пристроек, фундамент забора (если он литой и арматуреный) и даже обсадную трубу скважины, и даже закопать под забором трофейный корпус запорожца со свалки - очень некузявое заземление. А потом зовем дадю Шарманщика с прибором позырить и померить что получилось... Дядь Шарманщик арматуркой поправит, если соврал 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
EugeneH Опубліковано: 5 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2010 Почему нельзя? Фундамент - в земле, площадь контакта огромна, если влажный грунт - вообще прекрасно. Для пущей важности в этот контур можно подключить еще и фундаменты всех пристроек, фундамент забора (если он литой и арматуреный) и даже обсадную трубу скважины, и даже закопать под забором трофейный корпус запорожца со свалки - очень некузявое заземление. А потом зовем дадю Шарманщика с прибором позырить и померить что получилось... Дядь Шарманщик арматуркой поправит, если соврал ІМХО, в фундаменті опір з'єднання окремих арматурин ніхто не гарантує, особливо перевязаних. На цих з'єднаннях можуть виникати небажані ефекти - іскріння, деградація провідності, флюктуації опору. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ProTV Опубліковано: 5 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2010 Почему нельзя? Фундамент - в земле, площадь контакта огромна, если влажный грунт - вообще прекрасно. Для пущей важности в этот контур можно подключить еще и фундаменты всех пристроек, фундамент забора (если он литой и арматуреный) и даже обсадную трубу скважины, и даже закопать под забором трофейный корпус запорожца со свалки - очень некузявое заземление. А потом зовем дадю Шарманщика с прибором позырить и померить что получилось... Дядь Шарманщик арматуркой поправит, если соврал И всё это будет называться "СУП" схема уравнивания потенциалов, но никак не заземлением. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 5 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2010 Стоп, если даже при достижении необходимых величин сопротивления в результате паспортизации и замеров сопротивления этих конструкций Вы получите хороший результат - это тоже будет СУП? Чем отличается , окромя конструкции, штыревое поле в 40 4м штырей от контура заземоения, выполненного на базе фундамента под забор, если их параметры сопротивления растеканию токов аалогичны? Чем обсадная труба скважины кардинально не похожа на штыревое заземление? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 5 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2010 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется. 1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл. 2.4). 1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы: 1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах; 2) металлические трубы водопровода, проложенные в земле; 3) обсадные трубы буровых скважин; 4) металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, закладные части затворов и т. п.; 5) рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных железных дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемычек между рельсами; 6) другие находящиеся в земле металлические конструкции и сооружения; 7) металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле. Оболочки кабелей могут служить единственными заземлителями при количестве кабелей не менее двух. Алюминиевые оболочки кабелей использовать в качестве заземлителей не допускается. 8 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 5 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2010 Воот, прочитавших книгу Великого Электрического Феншуя все больше и больше Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ProTV Опубліковано: 6 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2010 (змінено) Не всё так просто в этой жизни . Удельное сопротивление грунта в поставленной задаче простирается от 340 Ом до 16 кОм на см. (Не маловажную роль играют временные факторы: влажность почвы, температура, итд.) Какое значение у автора не известно. Теперь представим какой площади должен быть фундамент частного дома заглублённой частью в землю, для достижения требуемого значения 4 Ом. Другое дело многоэтажные дома, и производственные здания, имеющие массивные, глубокие фундаменты, и кучу инженерных коммуникаций и элементов строения имеющих непосредственный контакт с землёй. В данном случае необходимо сооружения искусственного контура заземления. Автору на досуге можно почитать здесь (ссылка устарела). Змінено 6 квітня 2010 користувачем ProTV Дополнение Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 6 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2010 Стоп, если даже при достижении необходимых величин сопротивления в результате паспортизации и замеров сопротивления этих конструкций Вы получите хороший результат - это тоже будет СУП? Чем отличается , окромя конструкции, штыревое поле в 40 4м штырей от контура заземоения, выполненного на базе фундамента под забор, если их параметры сопротивления растеканию токов аалогичны? Чем обсадная труба скважины кардинально не похожа на штыревое заземление? Уважаемый Мурава, при всём моём уважении к Вас и глубине Вашего постижения непостижимого, не могу смолчать и преступно было бы с моей стороны, не заметить такого факта , при ваянии конструктива собственных, а равно чужих, объектов... Короче - арматуру умные люди не сваркой прихватывают, а проволокой, а такие евреи, как я ещё и здесь норовят схитрить и вяжут хомутами пластиковыми...ну куды ж таку несоединённую железяку на контур? На СУП, в лучшем случае, да и то, только потому что куда-то надо.... Вон Сникерс привел кусочки из Великой Книги - дык там даже рельсу к рельсе велят присоединять намеренно, а люминь ни-ни......только в скупку Вторчермета.. А вот обсадную трубу+забор с металлическими трубами-столбами и перемычками+ три старенькие скважины из трубы 40мм я таки к своему контуру присандалил, но всё равно, пока соседский забор к своему не приварил, не вышел на 0,9 Ома, но это совсем другая история... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gfdkbr Опубліковано: 18 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2010 Подтверждаю. У меня арматура вязанная, фундамент снаружи имеет гидроизоляцию (как и у всех наверное), коммуникации (вода, канализация) - пластик. Сухой бетон (в котором и лежит арматура) имеет отвратительное сопротивление растеканию тока, плюс вязанная арматура - абсолютно не применимо для заземления (более 24 Ом). Только зря время потратил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...