akterra Опубліковано: 1 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2010 Участок имеет небольшой наклон - порядка 2-2,5 градусов, но на 14 м фундамента дома перепад между двумя диагональными точками составляет порядка 1м. Внешне это выглядит так: (ссылка на изображение устарела) В самой верхней точке фундамент заглублен на 1,5 в самой нижней точке на 0,5 м. Грунт - плотная глина. Грунтовые води низко > 2 м (в нижней части участка овраг выполняет функцию дренажной системы) Предполагается подсыпка фундамента и террасы на 1 м для организации ровной отмостки и дорожек - приблизительно так: (ссылка на изображение устарела) Дом без цокольного этажа. Собственно вопрос - такого заглубления достаточно ? Или какие еще есть варианты решения ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
R-Aleksandr Опубліковано: 1 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2010 Может не в тему, но перепад на 14 метрах в 1 метр - это 7 градусов. Я не спец, но мне кажется углубление фундамента в нижней точке на 0,5 метра явно недостаточно (у вас пучинистый грунт, а глубина промерзания не менее 0,9 м) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
akterra Опубліковано: 1 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2010 По диагонали - 16,4м. Наклон в двух плоскостях - 2,3 и 2,5 градуса. Наклон диагонали ~ 3,8-3,9 градуса. 0,5 м заглубления явно не достаточно. Глина промерзнет и вытолкнет фундамент, но вопрос в том, что до первых морозов предполагается вокруг дома сделать опорную стенку высотой до 1,1 м и засыпать ее. Таким образом нижняя часть фундамента окажется на глубине 1,5 м (рис 2) Поэтому и вопрос нужно ли закапывать глубже. Дополнительно мои строители предлагают пробурить и залить сваи по углам фундамента. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kostya_p Опубліковано: 1 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2010 Глина промерзнет и вытолкнет фундамент, но вопрос в том, что до первых морозов предполагается вокруг дома сделать опорную стенку высотой до 1,1 м и засыпать ее. Почему Вы решили, что плотная глина относится к пучнистым грунтам? Зачем делать до морозов подпорную стенку и полноценную обратную засыпку, если можно при засыпке пазух выполнить откос из грунта? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
akterra Опубліковано: 1 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2010 Зачем делать до морозов подпорную стенку и полноценную обратную засыпку, если можно при засыпке пазух выполнить откос из грунта? Подпорную стенку я хочу сделать в первую очередь из эстетических соображений сделав вокруг дома нормальную ровную дорожку и выход на террасу. А уровнем ниже будет сад, цветы и т.д. Подобное решение подглядел у соседей, мне понравилось. Получается дом на одном уровне, а сад немножко ниже. Естественно , что это будет делаться не так прямоугольно как на картинке Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kostya_p Опубліковано: 1 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2010 Собственно вопрос - такого заглубления достаточно ? Или какие еще есть варианты решения ? Заглубления достаточно, если пройден грунтово-растительный слой и достаточная несущая способность слоя, на котором будет стоять подушка. Если условие не выполняется, можно сделать уступ (излом) подошвы фундамента. На практике был случай, когда, после снятия грунтового слоя, сборные фундаментные подушки с одной стороны дома (дом 2эт. с полноценным цокольным этажом) ставились прямо на грунт. После перекрытия цокольного этажа плитами перекрытия была выполнена подсыпка грунта на высоту до 2м. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
akterra Опубліковано: 1 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2010 Если условие не выполняется, можно сделать уступ (излом) подошвы фундамента. Кстати, думал над таким вариантом. Две стороны (там где уровень ниже) заглубить на пол метра (для спокойного сна ) Вечером нарисую, кину для обсуждения Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
akterra Опубліковано: 1 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2010 Это вариант фундамента в котором две стороны заглублены на 50 см. Это несущая основа фундамента 60смх50см (ссылка на изображение устарела) а это вариант уже с цокольной частью (ссылка на изображение устарела) в этом исполнении с уровнями все нормально самая малозаглубленная часть находится на глубине порядка 1м (это еще без засыпки) Как такой вариант - может быть ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kostya_p Опубліковано: 2 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2010 Это вариант фундамента в котором две стороны заглублены на 50 см. Это несущая основа фундамента 60смх50см Как такой вариант - может быть ? Уступы нужно делать под углом 45 град. (На схеме 90). Желательно, чтобы под подошвой фундамента на разных отметках был слой грунта с одинаковыми характеристиками. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Колесик Опубліковано: 2 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2010 Уступы нужно делать под углом 45 град. (На схеме 90). Желательно, чтобы под подошвой фундамента на разных отметках был слой грунта с одинаковыми характеристиками. очень правильное замечание !,заглубление фундамена диктуется как минимум тремя условиями :глубина промерзания,несущие характеристики основания(очень желательно -одинаковые!!),и конструктивными особеннос тями строения. Наиболее надежный вид заглубления фундаментов на косогорах ,это одинаковозаглубленный (можно с уступами ,желательно под 45 грд.) кстати в таком случае мжно будет сделать и небольшое подвальное помещение ,а подвал никогда лишним не бывает!! Терпения и удачи 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
akterra Опубліковано: 2 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2010 Насчет 45 градусов идея понятна. Нужен практический совет как заливать в два уровня. Бетон ведь жидкий Как правильно - залить более заглубленную часть, выждать пока бетон немного схватится и на следующий день установить отгораживающую опалубку и залить все остальное. Возможен вариант заливки сразу, но это больше бетона, нужно ли это... Хотя, посчитаю, может не так и много Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kostya_p Опубліковано: 2 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2010 Насчет 45 градусов идея понятна. Нужен практический совет как заливать в два уровня. Бетон ведь жидкий Как правильно - залить более заглубленную часть, выждать пока бетон немного схватится и на следующий день установить отгораживающую опалубку и залить все остальное. Возможен вариант заливки сразу, но это больше бетона, нужно ли это... Хотя, посчитаю, может не так и много Бетон П3. При непрерывном бетонировании в местах возле уступов уложить металлическую сетку. При перерывах в бетонировании не "заглаживать" места стыковки бетона, тщательно их очистить и смочить водой перед приемкой следующей партии бетонной смеси. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...