Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Коллектор-все там правильно?

celeron

Рекомендовані повідомлення

Фото трехходового клапана:

я так понимаю это распределительный

 

да...Можете ничего не менять, схема рабочая и клапан клевый

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Фото трехходового клапана:

я так понимаю это распределительный

 

да...Можете ничего не менять, схема рабочая и клапан клевый

 

А если поставить насос и клапан на подачу? Что будет?

Хотелось бы максимально эффективную схему. Сергей31 советует только насос,и обратный клапан выбросить!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А какие были проблемы с коллектором? Полы не грели? Или еще не подключено все оборудование?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А какие были проблемы с коллектором? Полы не грели? Или еще не подключено все оборудование?

 

Имею такую схему отопления:

(ссылка на изображение устарела)

Пользуюсь ей всего первую зиму.Да и то, вдоме пока никто не живет.

Вроде замечал,что на 2-м этаже теплее. А теплый пол греет не так эффективно,как ожидалось. Прикрутил наполовину кран 1(по схеме)-на первом этаже стало заметно теплее. Отключил насос на 2-м этаже-на первом почти ташкент.

Вот и подумал,может основная масса горячей воды идет прямиком на 2-й этаж, а в коллектор ТП забегает столько-поскольку.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Отключил насос на 2-м этаже-на первом почти ташкент.

После того, как переставите насос. Добавьте по обратному клапану после каждого насоса.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

После того, как переставите насос. Добавьте по обратному клапану после каждого насоса.

Т.е должно быть так?-

(ссылка на изображение устарела)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

После того, как переставите насос. Добавьте по обратному клапану после каждого насоса.

 

 

Да, клапаны обязательны в любом случае..

Только Сергей в чем смысл переставлять насос на подачу....функционально ему что на подаче что на обратке одинаково..

 

 

Я бы вобще насос со второго этажа спустил к котлу и система заработала бы без проблем и лишних гемороев....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Только Сергей в чем смысл переставлять насос

Независимо от системы, горячая вода поднимается вверх.

Сергей, болезней у систем не так много. Все они одинаковы и что самое интересное, у всех. Аж лень таким заниматься.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Схема нерабочая для совместной работы теплого пола и отопления, можете посмотреть инструкции по монтажу смесительных узлов.

 

При установке насоса на обратке теплого пола будет задавливаться обратка отопления

Похожая схема здесь.

www.oventrop.ru/ru/index.asp?Sprache=RU

 

Итог: насос должен давить в контур теплого пола - нужно переставить на подачу, трехходовой клапан у вас на месте, чувствительный элемент на месте, обратный клапан на месте - трогать его не надо

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да, клапаны обязательны в любом случае..

Только Сергей в чем смысл переставлять насос на подачу....функционально ему что на подаче что на обратке одинаково..

 

 

Я бы вобще насос со второго этажа спустил к котлу и система заработала бы без проблем и лишних гемороев....

 

А до 2-го этажа тогда тепло дойдет?

Не знаю как ближе к котлу! От котла выход(подача)отопления заходит в стену-спускается к полу-по полу идет 10 метров и выходит в "коллекторной"(фото в начале тетопика)- вертикально поднимается на 2-й этаж. По пути на верх влево отходит ветка на ТП.

 

Может я много прошу,но не могли бы Вы нарисовать или дорисовать мою схему,чтобы правильно и эффективно!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Независимо от системы, горячая вода поднимается вверх.

Сергей, болезней у систем не так много. Все они одинаковы и что самое интересное, у всех. Аж лень таким заниматься.

 

просто я никогда не пробовал насос в смесительном узле ставить так как на фото у топикстартера....знаю что нужно на подачу, но вот начал мозговать над схемой и пытаюсь понять в чем критичность установки насоса на обратку...рисую протекания потоков ....по-моему все равно......может клапан переставить на подачу до точки смешивания. и всё...??...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А до 2-го этажа тогда тепло дойдет?

Не знаю как ближе к котлу! От котла выход(подача)отопления заходит в стену-спускается к полу-по полу идет 10 метров и выходит в "коллекторной"(фото в начале тетопика)- вертикально поднимается на 2-й этаж. По пути на верх влево отходит ветка на ТП.

 

Может я много прошу,но не могли бы Вы нарисовать или дорисовать мою схему,чтобы правильно и эффективно!

 

Если бы насос 2 этажа стоял возле котла или хотя бы до точки врезки смесительного узла в подачу все бы работало...и 2 грелся бы отлично и ТП работали бы прекрасно

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Схема нерабочая для совместной работы теплого пола и отопления, можете посмотреть инструкции по монтажу смесительных узлов.

 

При установке насоса на обратке теплого пола будет задавливаться обратка отопления

Похожая схема здесь.

www.oventrop.ru/ru/index.asp?Sprache=RU

 

Итог: насос должен давить в контур теплого пола - нужно переставить на подачу, трехходовой клапан у вас на месте, чувствительный элемент на месте, обратный клапан на месте - трогать его не надо

 

ссылка какае-то не та....перепроверьте пожалуйста...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если бы насос 2 этажа стоял возле котла или хотя бы до точки врезки смесительного узла в подачу все бы работало...и 2 грелся бы отлично и ТП работали бы прекрасно

 

Так правильно?

(ссылка на изображение устарела)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

.....................

 

Сергей откуда большая и длинная синяя стрелка вверх? насос ТП не может туда дать циркуляцию так как нет обратного потока по линии обратки..

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сергей откуда большая и длинная синяя стрелка вверх? насос ТП не может туда дать циркуляцию так как нет обратного потока по линии обратки..

Когда трехходовик сработает, так и будет. Насос радиаторного контура часть перетянет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так правильно?

 

ИМХО..так правильней всего...в других случаях смесительый узел будет задавлен насосом 2 этажа,

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сейчас схема правильная, нарисованный обратный клапан перед насосом ТП можно не монтировать

Похожая схема здесь.

 

1689230044_3-.jpg.a5d02004744890e2068b6be90da4b890.jpg

Итог: насос должен давить в контур теплого пола - на подачу, трехходовой клапан у вас на месте, чувствительный элемент на месте, обратный клапан на месте - трогать его не надо

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Когда трехходовик сработает, так и будет. Насос радиаторного контура часть перетянет.

 

Вот поэтому мне кажется, что обратный нужно поставить между местом врезки смесителя в подачу и между точкой смешивания....чтобы насос радиат контура не мог вобще ничего перетянуть через контур ТП..Я не прав?...Реально интересно разобраться...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Реально интересно разобраться...

Сначала узнай данные обоих насосов.

Фото с похожей переделки. Такой вариант тут работал бы лучше.

1184778055_13022009096(Large).thumb.jpg.ca3a4d0dd3e54abb8a1805643995e24b.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Блин, во нарисовал схему с точки зрения гидравлики....какая разница что будет первым ТП или насос...потребитель-теплые полы ведь один и тот же и сопротивление контура и расход в контуре остаются неизменными при монтаже насоса в любом месте даже направление движения то же....Ну не могу врубить...

Вот 2 схемы укажите на кардинальные отличия...

3.jpg.f0f67616d0d13c27b8477930e6cb5d35.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сначала узнай данные обоих насосов.

Фото с похожей переделки. Такой вариант тут работал бы лучше.

 

такой вариант работал бы отлично если бы еще и гидрострелка стояла))))дабы убрать влияние насосв друг на друга...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×