Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Коллектор-все там правильно?

celeron

Рекомендовані повідомлення

Уважаемые специалисты по ТП! Не могли бы Вы сказать,правильно ли тут смонтировано?

(ссылка на изображение устарела)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уважаемые специалисты по ТП! Не могли бы Вы сказать,правильно ли тут смонтировано?

(ссылка на изображение устарела)

 

А шо это за контур второй слева?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А шо это за контур второй слева?

Вы меня спрашиваете? Если бы знал,не создавал бы тему

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На фото не понятно, где подача от отопления.

 

Если подача сверху, то система смонтирована неправильно,

если подача снизу, то правильно - только датчик нужно перекинуть

На корпусе трехходового клапана есть стрели, надо проверить направление движения теплоносителя.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Греть оно будет в любом случае.

Если клапан разделительный - оно будет работать вполне вменяемо. Если смесительный - очень коряво.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уважаемые специалисты по ТП! Не могли бы Вы сказать,правильно ли тут смонтировано?

(ссылка на изображение устарела)

 

С лева ножка..с права ножка получился осминожка:D а действительно что это за контур такой сначала влево потоп в право? Монтажники Вам не объясняли?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На фото не понятно, где подача от отопления.

 

Если подача сверху, то система смонтирована неправильно,

если подача снизу, то правильно - только датчик нужно перекинуть

На корпусе трехходового клапана есть стрели, надо проверить направление движения теплоносителя.

 

(ссылка на изображение устарела)

 

Я так понимаю ,датчик расположен на подаче. Это неправильно?

Змінено користувачем celeron
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Греть оно будет в любом случае.

Если клапан разделительный - оно будет работать вполне вменяемо. Если смесительный - очень коряво.

И как узнать,какой клапан?

Змінено користувачем celeron
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

С лева ножка..с права ножка получился осминожка:D а действительно что это за контур такой сначала влево потоп в право? Монтажники Вам не объясняли?

Не объясняли. Может для стравления воздуха?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не объясняли. Может для стравления воздуха?

 

Очень с трудом вериться что для спуска воздуха, может на второй этаж пол? или стены решили погреть и такое делают бывает:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Очень с трудом вериться что для спуска воздуха, может на второй этаж пол? или стены решили погреть и такое делают бывает:)

Нет. Эти патрубки так и заканчиваются, короткий кусок трубы. Никуда не идут.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ребят что вам те выводы дались...мне кажется просто не было коллеторов на 8 выходов купили на 10, а эти торчки может типа было исскуственное наполнение или слив, а теперь их можно убрать
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну пожалуйста,растолкуйте мне-верно ли коллектор "построен"? Датчик надо на подаче ставить? На схемах (ссылка от Сергея 31) насос стоит на подаче,у меня-на обратке. Как должно быть?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И как узнать,какой клапан?

 

легко.смесительный вот он:

Трехход_смесит_клапан_Heimeier_под_ТГ_или_привод.pdf

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну пожалуйста,растолкуйте мне-верно ли коллектор "построен"? Датчик надо на подаче ставить? На схемах (ссылка от Сергея 31) насос стоит на подаче,у меня-на обратке. Как должно быть?

 

1 из двух...толи вы не правильно указали трубу подачи, толи коряво смонтирован сам клапан.....направления движения носителя не совпадают с заводской задумкой. Теоретически оно итак должно работать, но все равно корявое какое-то, я не экспериментировал с изменением направления движения теплоносителя.

Кстати для указанных вами направлений и трубы подачи датчик расположен правильно...вот схема движения:

 

 

Проверте может все таки подача нижняя

1.jpg.437b6f8df5524c4c4cc2c93aeef4459d.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 из двух...толи вы не правильно указали трубу подачи, толи коряво смонтирован сам клапан.....направления движения носителя не совпадают с заводской задумкой. Теоретически оно итак должно работать, но все равно корявое какое-то, я не экспериментировал с изменением направления движения теплоносителя.

Кстати для указанных вами направлений и трубы подачи датчик расположен правильно...вот схема движения:

 

 

Проверте может все таки подача нижняя

 

Как проверить? Когда работает котел,верхняя труба ( красное) значительно горячее нижней

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Напужали человека, внесли сумбур в сознание :) Говорю же - рабочая схема :) Просто с разделительным клапаном.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Напужали человека, внесли сумбур в сознание :) Говорю же - рабочая схема :) Просто с разделительным клапаном.

 

Не то слово! Как говорит молодежь- "на измене".

Из всего я понял:

1/(murava )-если трехходовой клапан стоит сейчас смесительный,то поменять на распределительный. И все.

2(Сергей 84) насос и трехходовой поставить на подачу

3(Сергей 84) только трехходовой поставить на подачу.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Напужали человека, внесли сумбур в сознание :) Говорю же - рабочая схема :) Просто с разделительным клапаном.

 

Одним словом если у вас Целерон стоит такой клапан:(проверьте по стрелочкам) www.heimeier.com/en/PDF/Info_englisch/3100-18-483-02-0409-hq.pdf

 

то не волнуйтесь и не мешайте работать))))

На этом можно закончить эпопею

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не то слово! Как говорит молодежь- "на измене".

Из всего я понял:

1/(murava )-если трехходовой клапан стоит сейчас смесительный,то поменять на распределительный. И все.

2(Сергей 84) насос и трехходовой поставить на подачу

3(Сергей 84) только трехходовой поставить на подачу.

 

Если стоит смесительный то просто перекиньте его на подачу.....вместе с насосом...это не сложно будет там везде американки, смотрите мои схемы

 

Но мне кажется там разделительный и все у вас хорошо

Отпишитесь только ...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Греть оно будет в любом случае.

Если клапан разделительный - оно будет работать вполне вменяемо. Если смесительный - очень коряво.

 

не заметил этот пост.....

Он хоть и короткий, но в нем четко написан правильный ответ

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Только насос на подачу. Выносной датчик трехходовика прикрутить на коллектор после насоса. Обратный клапан выбросьте, или вырвите пружину.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Фото трехходового клапана:

я так понимаю это распределительный

(ссылка на изображение устарела)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...