Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Нужен совет по подводке электричества до участка

akterra

Рекомендовані повідомлення

Краткая информация:

ТП находится в 5 м от участка через дорогу. По проекту (10 Квт 380) счетчик и автоматы размещают прямо на ТП.

Люди, которые реализуют подключение хотят поставить на учатке опору и от ТП докинуть до нее, ну а дальше уже мои проблемы ;-)

 

Вопрос - может проще и логичнее провести электрику под землей. Напрягает меня вид столбов...

Электрики, говорят, что проводя кабель под дорогой типа проблемы с его целостностью и т.д. Дорога грунтовая, причем тупиковая соседи по ней перемещаются 2 раза в день.

 

Какие плюсы минусы надземной проводки и подземной не просветите ?

 

Я планирую настоять и сделать подземный подвод. И так по улице одни столбы... Какой можете порекомендовать кабель ? Нужно ли его защищать (например проводя в трубе)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для підземного прокладання використовується будь-який кабель, але обовязково в захисній трубі. Можна в пластиковій, бажано в гофрованій. Є спеціальні труби двухстінні для підземної укладки кабелю.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Положите в асбестоцементной трубе и купите кабелек с запасом по сечению.
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Положите в асбестоцементной трубе и купите кабелек с запасом по сечению.

глубина прокладки трубы 1,2 метра

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах