dimalaz Опубліковано: 10 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2010 Котел настенный дымоходный Вайлант 30кВт. Покупался б/у. Отработал 2 зимы. Сейчас что-то начал шалить. Температура теплоносителя на котле выставлена на 30-40градусов. При работе котла и запуске горелок происходит микровзрыв. Пьезозажигалка работает несколько секунд, но не зажигает газ. А затем скопившийся объем газа вспыхивает, образуя микровзрыв. Подскажите, пожалуйста, как устранить проблему. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladimir1 Опубліковано: 10 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2010 Котел настенный дымоходный Вайлант 30кВт. Покупался б/у. Отработал 2 зимы. Сейчас что-то начал шалить. Температура теплоносителя на котле выставлена на 30-40градусов. При работе котла и запуске горелок происходит микровзрыв. Пьезозажигалка работает несколько секунд, но не зажигает газ. А затем скопившийся объем газа вспыхивает, образуя микровзрыв. Подскажите, пожалуйста, как устранить проблему. Я в аналогичной ситуации (котел не такой) грешу на слабое давление газа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 10 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2010 как один из вариантов...нужно настроить электрод поджига....так как он создает слабую искру, способную поджечь только большое количество газа....Или как вариант попробовать почистить его.(электрод) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 10 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2010 как один из вариантов...нужно настроить электрод поджига....так как он создает слабую искру, способную поджечь только большое количество газа....Или как вариант попробовать почистить его.(электрод) К сказанному добавлю, что ещё может быть слабое напряжение в электросети... Но на 99% уверен, что просто нужно почистить электрод, заодно и ТО сделаете... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 10 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2010 К сказанному добавлю, что ещё может быть слабое напряжение в электросети... Но на 99% уверен, что просто нужно почистить электрод, заодно и ТО сделаете... и вобще уже давно пора договориться с Теплотехником о плановом ТО....спокойней жить будет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Павел 777 Опубліковано: 10 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2010 почистить обязательно, а потом и все ясно станет можно будит излагать идеи Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз