L.V. Опубліковано: 7 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2010 Ситуация такая: Электрический столб на другой стороне дороги (5 м.). Дом будет на дальней стороне участка по отношению к электричеству. Соответственно, либо ставить свой столб, либо кидать провод через весь участок на дом. Оба варианта не нравятся. Электрик посоветовал сделать от столба протянуть электричество под землей на глубине 70 см. в специальном коробе и вывести прямо к дому. Безопасно ли это? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Perforator21 Опубліковано: 7 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2010 Конечно, безопасно. В Киеве Вы много воздушных линий поперек дороги видите? Только РЕС не везде разрешает ДО счетчика прятать кабель под землю (воруют электроэнергию). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 8 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2010 Ну так счетчик ставится на столбе перед спуском и дальше от счетчика уходит в землю. А короб или пластиковая труба это уже Вам решать. Как вариант можно бронированный кабель, но даже в пластике более надежней, так как броню через 5 лет Вы не найдете. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nick_Azovsvet Опубліковано: 8 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2010 Единственно, как то давно было дело и нашим клиентам не дали прокидывать под землей, там (под землей) могут быть коммуникации (вода и прочее) короче этот момент учтите. Чтоб при разрытии не порвали кабель. В итоге поставили опору, купили кабеля СИП-5(4) 30метров, и арматуру СИП крепление и зажим/держатель, и все. Просчитайте варианты- помоему по воздуху дешевле раза в полтора. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
buch_alter Опубліковано: 9 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2010 Просчитайте варианты- помоему по воздуху дешевле раза в полтора. Я себе считал, правда 120м., так если и опоры и в земле делать будут "под ключ"- то разницы по сумме почти нет. А вот если самому вырыть траншею, то в земле дешевле на 20-25%. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
buch_alter Опубліковано: 9 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2010 так как броню через 5 лет Вы не найдете. Объясните пожалуйста, что значит эта фраза, это=что кабель сгниет или что-то другое. Я тоже скорее всего буду вести в земле, вот собираю информацию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porbp Опубліковано: 9 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2010 Ситуация такая: Электрический столб на другой стороне дороги (5 м.). Дом будет на дальней стороне участка по отношению к электричеству. Соответственно, либо ставить свой столб, либо кидать провод через весь участок на дом. Оба варианта не нравятся. Электрик посоветовал сделать от столба протянуть электричество под землей на глубине 70 см. в специальном коробе и вывести прямо к дому. Безопасно ли это? Первое. Необходимо выполнить технические условия какие Вам выдаст РЭС. В сегодняшних реалиях перспектива сделать подземный ввод очень призрачна. Второе. По существу самого вопроса - это безопасно, если все выполнено согласно проекта. Ведь на сегодняшний день очень много домов имеют подземные ввода, эксплуатирующиеся с прошлого века. Третье. Как вариант поставте опору прямо за своим забором на нем счетчик, а далее к дому подземный ввод. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 9 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2010 кабель не сгниет, но бронь, выполненная из металлической ленты, канет в лету. И при копании экскаватором, когда ковш подымает случайно кабель, то бронь сама режет изоляцию. А если он в пластиковой трубе то она тянется и есть возможность остановить процесс. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ирина Ч. Опубліковано: 9 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2010 Мы провели под землей. Закапывали на 1 метр в пластиковой гофре и все. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
buch_alter Опубліковано: 9 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2010 кабель не сгниет, но бронь, выполненная из металлической ленты, канет в лету. И при копании экскаватором, когда ковш подымает случайно кабель, то бронь сама режет изоляцию. А если он в пластиковой трубе то она тянется и есть возможность остановить процесс. Т.е. лучше взять обычный хороший кабель уложить его в черную трубу ПП(ПЭ) которая для воды черная такая? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 9 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2010 Можно и в гофре(с высокой механической выносливостью), но надежней все таки пластиковая труба. Если у Вас в ТУ написано воздушная линия, то самое правильное решение, на мой взгляд: Третье. Как вариант поставьте опору прямо за своим забором на нем счетчик, а далее к дому подземный ввод. Труба укладывается на просеянный песок, сверху ложится ряд кирпича или сигнальная лента. На глубине 30- 40 см еще одна лента. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
L.V. Опубліковано: 9 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 9 березня 2010 1. Какая должна быть труба? Обычная водопроводная или какая-то специальная? 2. На какую глубину закапывать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 9 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2010 Обычно берут черную трубу ПП(ПЭ), которая для воды . Глубина от 0.7 до 1м. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Advisor Опубліковано: 9 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2010 простите за примитивный вопрос... но зачем труба ? если кабель по характеристикам сам по себе может быть закопан в землю ? спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 10 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2010 Может, но двойная изоляция еще никому не мешала, особенно когда его, кабель, подымают ковшом экскаватора. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ДмитрийZ Опубліковано: 6 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2010 Я себе считал, правда 120м., так если и опоры и в земле делать будут "под ключ"- то разницы по сумме почти нет а какая же сумма получилась? самому нужно метров 200 тянуть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...