Sharkan Опубліковано: 26 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2010 (змінено) Возник такой вопрос - высота потолка в котельной. На форуме вычитал что должна быть не менее 2.5 метра. А вот в документации нашел что при мощности котла до 30кВт допускается высота 2.2 метра. Вот ссылка: gasteplobud.kiev.ua/ua/requirement.html Вот еще: ДБН В.2.5-20-2001 www.stroyrec.com.ua/gost_view.php?id=3028 У меня дом запректирован на 140 квадратных метров. Тоесть котла на 20 киловатт хватит с лихвой. Котельня будет в подвале. Размеры комнаты 3.5 на 2.3 метра. Высота потолка 2.40. Обьем помещения должен быть не менее 7.5 кубических метров. Тоесть вписываюсь получается.... Вот только сомнения в высоте потолка. Может кто с таким стыкался - прокоментрируйте пожалуйста... Змінено 26 лютого 2010 користувачем Sharkan Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
inco12 Опубліковано: 26 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2010 Просто внимательнее прочитайте, все же написано. 7,5 м3 (для відособленого приміщення); - висота (В) не менш 2,2м. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KrotikMC Опубліковано: 26 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2010 Если котельная газовая предполагается, то разве можно её в подвальном помещении размещать? (вроде ДБН "Газопостачання") заперщает установку газового отопительного оборудования в подвальных и цокольных этажах!? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharkan Опубліковано: 26 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2010 Просто внимательнее прочитайте, все же написано. 7,5 м3 (для відособленого приміщення); - висота (В) не менш 2,2м. [ATTACH]42607[/ATTACH] Так я читал внимательно. И не только этот документ. Но специалисты на форумах говорят другое...Вот потому и спрашиваю - хочу найти иснину. Дело в том что в нете документов - тьма. Какие из них реальные - какие устарелые - неизвестно... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zalstas Опубліковано: 26 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2010 Если котельная газовая предполагается, то разве можно её в подвальном помещении размещать? (вроде ДБН "Газопостачання") заперщает установку газового отопительного оборудования в подвальных и цокольных этажах!? Бес проблем можна, только чтобы были выполнены все нормы выше указаны и котел дымоходный не турбо . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lim Опубліковано: 26 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2010 Бес проблем можна, только чтобы были выполнены все нормы выше указаны и котел дымоходный не турбо . насколько я помню то котельная допускается в полуподвальных помещениях тоесть должно быть окно для надежности советую сходить к проектанту газовому и за коробку конфет она скажет сделает она проект на ваше помещение или нет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zalstas Опубліковано: 26 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2010 насколько я помню то котельная допускается в полуподвальных помещениях тоесть должно быть окно для надежности советую сходить к проектанту газовому и за коробку конфет она скажет сделает она проект на ваше помещение или нет Естественно остекление должно бить 0.03м2 на 1м3 объема помещения, температура воздуха в зимнее время должна быть +12 - +18. Необходимо предусмотреть приточную и вытяжную систему вентиляции . Приточного 346м3\ч , вытяжного 155м3\ч. Я тоже советую сходить к проектанту. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharkan Опубліковано: 26 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2010 насколько я помню то котельная допускается в полуподвальных помещениях тоесть должно быть окно для надежности советую сходить к проектанту газовому и за коробку конфет она скажет сделает она проект на ваше помещение или нет Да, извните, этого я не указал. Конечно полуподвальное помещение. 80 см над уровнем земли, 160 см в земле. Окно (проем) 40 на 60 сантиметров. Да, к пректанту я схоже...но теперь такие проектанты... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viks Опубліковано: 26 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2010 Киев-Газ - высота должна быть 2,5м! (БТИ написало что высота 2,5.) У меня котельня в цоколе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharkan Опубліковано: 26 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2010 Киев-Газ - высота должна быть 2,5м! (БТИ написало что высота 2,5.) У меня котельня в цоколе. Ну хорошо - а какая у Вас мощность котла ? Если более 30 кВт то тогда да - нужно 2.5. Какя площадь дома ? И вот еще вопрос - я не встречал чтобы в новостроях в многоетажках высота потолков была 2.5. Как правило 2.30. И во всех стоит автономное отопление... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
архітектор Опубліковано: 26 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2010 И вот еще вопрос - я не встречал чтобы в новостроях в многоетажках высота потолков была 2.5. Как правило 2.30. И во всех стоит автономное отопление... Не встречал в новостроях 2,3 м - это только в "хрущевках" можно такое встретить. Сейчас для нового дома потолки 2,7 м или 3 м (верхние этажи, пентхаусы). Знаю из собственного опыта. В цоколе проектирую котельные 2,5 м, но дома 300-500 м2. Сейчас нет под рукой ссылки, где это написано. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 26 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2010 .....нет под рукой ссылки, где это написано. Это подробно написано в (ссылка устарела) Інженерне обладнання будинків і споруд. Газопостачання. Скомпонованная подборка требований: (ссылка устарела) 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharkan Опубліковано: 26 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2010 Это подробно написано в (ссылка устарела) Інженерне обладнання будинків і споруд. Газопостачання. Скомпонованная подборка требований: (ссылка устарела) Ну так я эти же ссылки указал в начале темы. Там и написано черным по белому: если котел до 30кВт, то высота должна быть не менее 2.2 метра. Но я не знаю насколько эти даные свежие - может есть уже изменения...Атакже - не последний момент - написано то одно - а что потребует горгаз - это может быть совсем другое. Интересно как дело обстоит на практике. В любом случае - всем спасибо за ответы. Ну а котел проектируется (грубо) 1 кВт на 10 квадратов площади. Тоесть в случае домов 300 - 500 квадратов там и должна быть высота потолков не менее 2.5 метра. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 26 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2010 ...... Но я не знаю насколько эти даные свежие - может есть уже изменения...Атакже - не последний момент - написано то одно - а что потребует горгаз - это может быть совсем другое...... Действующие. Горгаз - не налоговая. Правил у них меньше и строже - "другого" не будет, если сделано по правилам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
архітектор Опубліковано: 26 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2010 6.38 Установку газового отопительного оборудования суммарной тепло*вой мощностью до 30 кВт разрешается предусматривать в помещении кухни (независимо от наличия плиты и проточного водонагревателя) или в обособ*ленном помещении, внутренний объем кухни при установке отопительного оборудования с отводом продуктов сгорания в дымоход, должен быть на 6 м3 больше, предусмотренного 6.28. Отвод продуктов сгорания от отопительных аппаратов тепловой мощно*стью до 30 кВт разрешается производить через дымоход или через наружную стену здания (в соответствии с приложением Ж). 6.39 Установку газового отопительного оборудования тепловой мощно*стью более 30 кВт до 200 кВт следует предусматривать в обособленных нежи*лых, встроенных или пристроенных к жилым зданиям помещениях, отвечаю*щим требованиям 6.40. 6.40 Обособленные встроенные и пристроенные помещения, где размеща*ется отопительное газовое оборудование суммарной тепловой мощностью от 30 до 200 кВт должно отвечать следующим требованиям: - высота помещения не менее - 2,5 м; - наличие естественной вентиляции из расчета: вытяжка - в объеме трех*кратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки плюс дополнитель*ного количества воздуха для горения газа (при заборе воздуха из помещения); - размеры вытяжных и приточных устройств должны определяться расче*том; - объем помещения следует предусматривать не менее приведенного в таб*лице 9. Я бы трактовал норму (исходя из цитат первоисточника) так: если котел меньше 30 кВт, он может находиться на кухне (площадь которой расчитывается по таблице), потолок этой кухни может быть 2,2 м. Но если котел находится в обособленном помещении - то тогда потолок - 2,5 м. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zalstas Опубліковано: 26 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2010 В доме что я строил, котел стоит в подвале высота потолка 2.2м. Обогревает 4 этажа подвал 1,2 и мансарда на каждом этаже 160м2 вот фото видно подвод газа www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=201&pictureid=1726 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharkan Опубліковано: 26 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2010 Я бы трактовал норму (исходя из цитат первоисточника) так: если котел меньше 30 кВт, он может находиться на кухне (площадь которой расчитывается по таблице), потолок этой кухни может быть 2,2 м. Но если котел находится в обособленном помещении - то тогда потолок - 2,5 м. Ну так тогда логика трещит по всем швам...ведь обьем обособленого помещения должен быть не менее 7.5 куба (кухни насколько я помню при потолке 2.2 от 20 кубов - при том что там постоянно люди находятся). И пункты 6.39 и 6.40 четко говорят что даные условия для котлов от 30 до 200 кВт. О котлах до 30 кВт там ничего не сказано. Но сказано следуещее: 6.38 Установку газового отопительного оборудования суммарной тепло*вой мощностью до 30 кВт разрешается предусматривать в помещении кухни (независимо от наличия плиты и проточного водонагревателя) или в обособ*ленном помещени Притом особых требований к обособленому помещению нету. Так что я бы трактовал пункты первоисточника как разрешающие потолки 2.2 метра. Тут и вправду нужно разобраться с трактовкой первоисточника. Интересно установить момент истины. Это очень важно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 26 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2010 Ну так тогда логика трещит по всем швам...ведь обьем обособленого помещения должен быть не менее 7.5 куба (кухни насколько я помню при потолке 2.2 от 20 кубов)..... Не очень понимаю Вашу логику, честно говоря. В чём Вы видите нонсенс, поконкретней? В том, что котёл до 30кВт можно установить в чулане размерами 1,75*2*2,2? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharkan Опубліковано: 26 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2010 (змінено) Не очень понимаю Вашу логику, честно говоря. В чём Вы видите нонсенс, поконкретней? В том, что котёл до 30кВт можно установить в чулане размерами 1,75*2*2,2? Нонсенс в следующем. Почему в кухне размерами например 2.6*3.5*2.2 МОЖНО устанавливать котел до 30 кВт и т.д., а в таких же размеров чулане как Вы говорите (минимальный обьем чулана должен быть 7.5 кубов) НЕЛЬЗЯ ? Я просто хочу установить истину - только и всего. Я очень благодарен ВСЕМ за высказанные мнения и аргументы. Змінено 26 лютого 2010 користувачем Sharkan Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
архітектор Опубліковано: 26 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2010 По одному моему проекту были замечания от пожарников, в одном из пунктов они ссылались на СНиП II-35-76 "КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ", а имеено раздел архитектурно-планировочных решений, п.3.9, 3.10 3.9. Встроенные котельные отделяются от смежных помещений несгораемыми перекрытиями и стенами с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч. Пристроенные котельные отделяются от основного здания противопожарной стеной. Стены и междуэтажные перекрытия, отделяющие встроенные котельные от других помещений, а также стены, отделяющие пристроенные котельные от основного здания, должны быть парогазонепроницаемыми. 3.10. Выходы из встроенных и пристроенных котельных надлежит предусматривать непосредственно наружу. Марши лестниц для встроенных котельных допускается располагать в габаритах общих лестничных клеток, отделяя эти марши от остальной части лестничной клетки несгораемыми перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч. пожарники также ссылась на "СНіП ІІ-35-76. Рекомендації по проектуванню дахових, вбудованих і прибудованих котельних установок та установлення побутових теплогенераторів, працюючих на природному газі. 2-е видання, перероблене та доповнене", "ДБН В.2.2-15-2005 Будинки і споруди. ЖИТЛОВІ БУДИНКИ. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ" и " ДБН В.1.1.7–2002 ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ОБ’ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharkan Опубліковано: 27 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2010 То на что ссылаются пожарники - это требования к технике пожарной безопасности - а также на случай взрыва. Я связался вчера со знакомым - он работает в горгазе. Обещал посмотреть документацию и сказать что и к чему. Так что как только будет информация - обязательно сообщу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viks Опубліковано: 27 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2010 Ну хорошо - а какая у Вас мощность котла ? Если более 30 кВт то тогда да - нужно 2.5. Какя площадь дома ? И вот еще вопрос - я не встречал чтобы в новостроях в многоетажках высота потолков была 2.5. Как правило 2.30. И во всех стоит автономное отопление... У меня котёл 35кв и общая 298м2 У соседа 25кв - 250м2 - но требовали те же 2,5м в котельне (тоже в цоколе). Раньше требовали 2,2 и цоколь у нас был заложен 2,4 (чистым осталось 2,35) Когда мерял БТИ - попросил написать 2,5 Газавщики не перемеряли - смотрят только тех.паспорт БТИ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 27 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2010 Нормы по газу "писаны кровью". ........ наш менталитет - заплатить взятку, шоб разрешили сделать окно меньше.. попробуйте это объяснить немцу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharkan Опубліковано: 27 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2010 Нормы по газу "писаны кровью". ........ наш менталитет - заплатить взятку, шоб разрешили сделать окно меньше.. попробуйте это объяснить немцу. Ну это уже как у кого. Есть и такие - чтобы сделать окно меньше. В принципе каждый судит по себе. И если бы было решение просто дать взятку - то этой бы ветки на форуме просто небыло... Кроме того - большинство норм не были писаны как это должно быть - с умом, а были получены в наследство после распада вонючего совка, где никто енергоносители не считал. Сейчас технологии уже давно пошли вперед. А у нас воз и ныне там (это насчет немцев). Но это уже другая тема. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharkan Опубліковано: 27 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2010 У меня котёл 35кв и общая 298м2 У соседа 25кв - 250м2 - но требовали те же 2,5м в котельне (тоже в цоколе). Раньше требовали 2,2 и цоколь у нас был заложен 2,4 (чистым осталось 2,35) Когда мерял БТИ - попросил написать 2,5 Газавщики не перемеряли - смотрят только тех.паспорт БТИ Ну на котел 35 кВт и должно быть 2.5. Ну а за соседа - а он проповал ткнуть носом тех кто требовал в документы ? Посмотрим что скажет человек с горгаза. Хотя тоже не факт что они документы читают и анализируют. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...