Advisor Опубліковано: 23 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2010 столкнулся с такой проблемой - при включении котла в холодное время суток при холодной (+7) системе выбивает газовый предохранитель. "лечится" путем прикручивания крана подачи газа на половину. причем, когда контур разогревается до рабочей температуры, можно открыть кран полностью. ощущение, что холодный котел "сосет" (простите мой французский ;) ) слишком много газа и это приводит к выбиванию предохранителя. что может быть ? как полечить радикально (раз и навсегда) ? P.S. котел SIME дымоходный 30кВт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 24 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2010 Если вы имеете ввиду редуктор давления газа на входе в дом то это может быть падение давления газа в магистрали, это в основном бывает вначале отопительного сезона. При старте котла идёт большой расход газа и вследствии редуктор думает что идёт утечка и вырубается. Можно попробовать уменьшить давление газа на горелку. Или вызвать газовиков и при необходимости заменить редуктор на более мощный. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Advisor Опубліковано: 5 травня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 5 травня 2010 ответ оказался банально простой . может быть кому пригодится на будущее. Как правильно сказал Interso, отсекатель на редукторе отключался из за низкого давление во входной трубе (труба среднего давления). а давление там было низким потому, что при монтаже редуктора в прокладке на входе не сделали отверстие вернее сделали, но оооочень маленькое (как шилом проколото). прорезали нормальное отверстие - сразу все заработало как надо 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Николай_serv Опубліковано: 5 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2010 .. а давление там было низким потому, что при монтаже редуктора в прокладке на входе не сделали отверстие вернее сделали, но оооочень маленькое (как шилом проколото). Обычно газовщики такое исполняют, если не уверены что заказчик полностью рассчитается (после полного расчета - устраняют) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз