EStan Опубліковано: 11 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2011 Хочу добавить, что по многолетнему опыту установки сделал для себя вывод, что надежно запускаются с автоматики бензиновые генераторы только с двигателем Honda, автоматика для китайцев - деньги, выброшенные на ветер... внешний вид автоматики: (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) Уважаемый, не сдержался написал. Но такой блок автоматики на дешевых китайских комлектующих и в таком корпусе и т.д. :DЗа такие деньги Вы меня улыбнули... Но молодцы конечно лохов разводите нормально.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 13 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2011 +1. Давно использую в АВР именно это изделие. Соотношение цена-качество у александрийских контакторов очень даже. Крупноваты, правда, но это уже издержки. Вот только механическую блокировку отдельно, свинтусы, не продают. А на реверсивных контакторах она уже установлена ;) Вчера получил партию Портофранко, там Промфактор контакторы стоят, на вид вроде нормальные, красивей за ИЕК. А что про блокировку правда? Я ведь если генератор 5квт а на сеть 20квт 3ф то ставлю разные по величине контакторы. Стыкую 40А и 25А, так по деньгам интересней выходит а надежность не падает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 13 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2011 А что про блокировку правда? Я ведь если генератор 5квт а на сеть 20квт 3ф то ставлю разные по величине контакторы. Стыкую 40А и 25А, так по деньгам интересней выходит а надежность не падает. С мехблокировкой как-то надежнее, психологически, что ли. Но на разные номиналы поставить не получится. Так у них и цены адекватные, можно себе позволить (ссылка устарела) стоит 376 грн. (40А по АС-3 - это примерно 60А бытовых по АС-1, если верить этой таблице) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 13 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2011 С мехблокировкой как-то надежнее, психологически, что ли. Но на разные номиналы поставить не получится. Так у них и цены адекватные, можно себе позволить (ссылка устарела) стоит 376 грн. (40А по АС-3 - это примерно 60А бытовых по АС-1, если верить этой таблице) Ну да мех блокировка обязательно и плюс еще электрическая, к примеру в ETI она стыкуются номинал от 9А до 105А вместе через мех блокировку просто отлично, в других я такого не встречал и это плохо. Турки да и часто европейцы мех блокировку не ставят, почему, а их понять сложно, видно дорого. Еще у турок очень часто даже автомата на выходе генератора нету, особенно EMSA и иногда GENPOWER (DALGAKIRAN) этого я вообще понять не могу, обьясняют мол есть контроль панели по перегрузке вот оно и защитит, а фига там защитит, как кабель коротнет. Наблюдал на MATARI на 24кВт как болты срезает на фланце якорь-маховик, ровненько так как лезвией, но там не в кабеле короткое а сам альтернатор коротнул, но всеже показатель, кстати там 8шт болтов на 10мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
EStan Опубліковано: 13 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2011 Турки да и часто европейцы мех блокировку не ставят, почему, а их понять сложно, видно дорого. Смотря,какого производителя пускатели. Поделюсь хитростью.Мех.блокировка для шнайдеровских пускателей абсолютно подходит от новой серии пускателей АСКО. А для Александрийских быстрее всего от старой серии иека либо аско, т.к. Александрия свои пускатели делает по лицензии Телемеканик( читать как Шнайдер) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stroevik Опубліковано: 19 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2012 Вы свою проблему решили. Я собираю АВР на базе DKG-105 взяв за основу схему "Техпроекта" ШУ-ЭГА-3п- 31ДК и приспособив ее к своим условиям. Генератор дизельный Кипор KDE-6500T3. Вопрос по объвязке генератора. Надо ли устанавливать соленоидное или другое управление для рычагов уровня скорости и скорости? Если кто-то решал эту проблему прошу подсказки у специалистов. Добавлено через 12 минут Буду благодарен за советы по переделке дизельного Кипора KDE-6500 T3 для установки АВР на базе ДАТАКОМА -105. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
budushi Опубліковано: 19 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2012 Подпишусь на темку. У самого такая же ситуация, только еще надо ограничивать мощность котла. 5,5кВт генератор форте тянет 6кВт котла + лампочки, холодильник. Планирую просто включать котел на одну фазу вместо трех и тогда будет 6кВт как раз. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stroevik Опубліковано: 28 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2012 Похоже, те кто может поделиться советом, не решали такой проблемы, а те кто на этом зарабатывает считают недостойным давать советы "неучам". Дескать обратитесь к специалистам, заплатите бабки и они все сделают. Ничего, прорвемся сами. Всем спасибо. Если есть вопросы готов ответить на vik_mar@ukr.net Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 28 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2012 Похоже, те кто может поделиться советом, не решали такой проблемы, а те кто на этом зарабатывает считают недостойным давать советы "неучам". Дескать обратитесь к специалистам, заплатите бабки и они все сделают. Ничего, прорвемся сами. Всем спасибо. Если есть вопросы готов ответить на vik_mar@ukr.netНу-ну, какие могут быть обиды?? Просто сейчас сезон горячий, нет времени даже просматривать темы... Г-н Dalet замечательно автоматизирует Kipor, Rotex и пр. на Datacom, позвоните - все расскажет... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
petrycho Опубліковано: 29 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2012 Кроме этого, взял в руки калькулятор и посчитал во что мне обойдется мое "рукоделие" и сравнил с ценами на полуавтоматы, которые предлагают на рынке. В результате - моя схема стоила-бы мне примерно 2500 грн, а готовая - 1800 грн. Выбор сделан в сторону готового решения. Сейчас готовые блоки полуавтоматического управления генератором стоят гораздо дешевле от 360гр - здесь даны примеры практических схем по применению. Причём работа по установке часто оценивается дороже самого полуавтомата. Для пользователя при аварии в электросети необходимо только завести и прогреть генератор, всё остальное будет автоматически – переключение на нормальную электросеть и остановка генератора. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Truck111 Опубліковано: 30 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2012 так какие есть средние предложеия для автоматического вкл и выкл гинератора? есть три фазы.... нужно от гинератора до монтажа.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 30 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2012 так какие есть средние предложеия для автоматического вкл и выкл гинератора? есть три фазы.... нужно от гинератора до монтажа.... Самое среднее предложение - генератор Hyundai с Одесской автоматикой. Станция HY7000LE, мощность 5,5 кВт, профессиональная серия, цена 12000 грн., осталось в Украине пару штук. Следующий завоз не раньше февраля. Автоматика под трехфазный ввод - 4500 грн. Станции дешевле - Rotex, Kipor, Firman и пр. Станции дороже - Honda, Yamaha, Fogo, Genmac, SDMO, Goko и др. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Truck111 Опубліковано: 30 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2012 Самое среднее предложение - генератор Hyundai с Одесской автоматикой. Станция HY7000LE, мощность 5,5 кВт, профессиональная серия, цена 12000 грн., осталось в Украине пару штук. Следующий завоз не раньше февраля. Автоматика под трехфазный ввод - 4500 грн. Станции дешевле - Rotex, Kipor, Firman и пр. Станции дороже - Honda, Yamaha, Fogo, Genmac, SDMO, Goko и др. как быстро это устанавливается? стоимость? генератор может европейский подобрать все-таки? автоматика достойная или все-таки есть вопросы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 30 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2012 как быстро это устанавливается? стоимость? генератор может европейский подобрать все-таки? автоматика достойная или все-таки есть вопросы? Украинская автоматика работает хорошо, тем более, что из украинского в ней только сборка. Европейские станции 5 кВт стартуют от 1700 евро, на сегодня самый продаваемый - SDMO Limitad Edition 7500 EXLC. Автоматика устанавливается в течение нескольких рабочих дней (некоторые французские, итальянские и немецкие станции приходят с установленной автоматикой). Монтаж станции на объекте может занять от двух дней до недели в зависимости от дополнительных работ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Truck111 Опубліковано: 16 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2013 engeneer, Dalet, Спасибо большое за генератор и подключение..все работает...щиток внутри красивый))) отдельная благодарность ребятам монтажникам....аккуратно работают и красиво... молодцы! Рекоммендую! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ynker Опубліковано: 6 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2013 +1. Давно использую в АВР именно это изделие. Соотношение цена-качество у александрийских контакторов очень даже. Крупноваты, правда, но это уже издержки. Вот только механическую блокировку отдельно, свинтусы, не продают. А на реверсивных контакторах она уже установлена ;) Добрый день. Скажите, нужен блок полуавтоматики входная линия 32А, можно ли его на базе www.elsnab.com.ua/870-pml-4560m.html Сделать или есть что то надежнее ? Спасибо. И еще, хотел спросить как работает мех блокировка? Там на катушке постоянное напряжение или только на время ссрабатывания? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 6 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2013 Ребята, а кто пользуется рубильниками ЕТИ? как они в работе?В руках покрутил вроде качество сборки неплохое, и цена не космос. За ответ спасибо заранее и . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
petrycho Опубліковано: 6 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2013 Скажите, нужен блок полуавтоматики входная линия 32А, можно ли его на базе www.elsnab.com.ua/870-pml-4560m.html Сделать или есть что то надежнее ? Спасибо. В схемах подключения генератора посмотрите рис 2. Мех блокировка - металический рычаг, позволяющий включить только один пускатель, на катушке пускателя постоянное напряжение на всё время удержания. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ynker Опубліковано: 6 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2013 В схемах подключения генератора посмотрите рис 2. Мех блокировка - металический рычаг, позволяющий включить только один пускатель, на катушке пускателя постоянное напряжение на всё время удержания. А на 3 фазную сеть рис.3? У меня 3 фазная сеть. Непонятно только одно, если по 2 -м фазам идет сеть, а по одной с генератора не будет ли вреда гене с общим нулем ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 6 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2013 Ребята, а кто пользуется рубильниками ЕТИ? как они в работе?В руках покрутил вроде качество сборки неплохое, и цена не космос. За ответ спасибо заранее и . Я применяю. Нравится, возвратов/поломок не встречалось. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
petrycho Опубліковано: 7 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2013 А на 3 фазную сеть рис.3? У меня 3 фазная сеть. Непонятно только одно, если по 2 -м фазам идет сеть, а по одной с генератора не будет ли вреда гене с общим нулем? Да, на 3-х фазную рис 3, но до 5кВт на фазу, и не должно быть трёхфазных нагрузок. Соединение генератора на общий ноль вреда не делает, а наоборот гальванически привязывает генератор к сети. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ynker Опубліковано: 7 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2013 Да, на 3-х фазную рис 3, но до 5кВт на фазу, и не должно быть трёхфазных нагрузок. Соединение генератора на общий ноль вреда не делает, а наоборот гальванически привязывает генератор к сети. Так я смотрел у вас есть там и устройства на 11 кВт они же по такой же схеме применяются ? А в случаи перегруза стоит защита или будет повреждение устройства ? Они ставятся на дин рейку или другое крепление? И я так понял гальванически это без прямого контакта к сети ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
petrycho Опубліковано: 7 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2013 есть там и устройства на 11 кВт они же по такой же схеме применяются ? А в случаи перегруза стоит защита или будет повреждение устройства ? Они ставятся на дин рейку или другое крепление? И я так понял гальванически это без прямого контакта к сети ? Полуавтоматическое управление генератором на 11кВт и 13,5кВт применяются по тем же схемам что и полуавтоматическое управление генератором на 6,5кВт, но сейчас на 11кВт и на 13,5кВт – нет, разобрали (они не на дин-рейку). Отрабатывается новая модификация 13,5кВт на дин-рейку, шириной всего 110мм. Но есть задержка в поставке комплектующих… Защиты от перегрузки нет, эту функцию должен выполнять входной или выходной автомат. В данном случае гальванически – это ноль общий, а фазы могут идти по одним проводам но не одновременно (на схемах и в описании это есть). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ynker Опубліковано: 7 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2013 Полуавтоматическое управление генератором на 11кВт и 13,5кВт применяются по тем же схемам что и полуавтоматическое управление генератором на 6,5кВт, но сейчас на 11кВт и на 13,5кВт – нет, разобрали (они не на дин-рейку). Отрабатывается новая модификация 13,5кВт на дин-рейку, шириной всего 110мм. Но есть задержка в поставке комплектующих… Защиты от перегрузки нет, эту функцию должен выполнять входной или выходной автомат. В данном случае гальванически – это ноль общий, а фазы могут идти по одним проводам но не одновременно (на схемах и в описании это есть). мне не так сильно горит. Могу подождать, главное что-бы работало. Когда приблизительно по времени они поступят в продажу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
petrycho Опубліковано: 7 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2013 Когда приблизительно по времени они поступят в продажу? Комплектующие обещали в мае - но до сих пор их нет, поэтому реальный срок - осень. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...