Nobel Опубліковано: 15 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2010 Свердловина 18м. Потім до гідроакумулятора відстань десь 12м. Чи потягне "малиш" таку роботу і чи можна його підключити через реле тиску, так як "Водолій"... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
WOTER07 Опубліковано: 15 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2010 Свердловина 18м. Потім до гідроакумулятора відстань десь 12м. Чи потягне "малиш" таку роботу і чи можна його підключити через реле тиску, так як "Водолій"... Малыш бытовой насос не расчитаный на такую нагрузку, и проработает очень не долго. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nobel Опубліковано: 15 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2010 просто всю будову (2 роки) саме "малиш" від сусідської свердловини забезпечував воду...а це немалі обєми.... (20 м глибина + 50 м по шлангах черех діялнку...) от і думаю, чи можна якось "подружити" реле, гідроакумулятор і цей насос... чи він створює недостатній тиск для гідроакумулятора??? як іде управління реле "Водолієм"?...є якийсь розєм на насосі? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 15 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2010 У малыша и Водолея подключение одинаково. Давление в ГА можно изменить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nobel Опубліковано: 15 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2010 значить теоретично цю систему можна буде зробити??? просто використання води в будинку буде не великим...выдповыдно ы навантаження на насос мынымальне... П.С. Просто 2 "малиша" нових валяэться...от і думаю, як то їх прилаштувати і зекономити на купівлі "Водолія":) І як то реле підключати, якщо з насоса йде просто кабель живлення з вилкою? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 15 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2010 Фазу насоса пропустить через реле. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nobel Опубліковано: 16 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2010 хто ще що може порадити по цьому питанню? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
WOTER07 Опубліковано: 16 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2010 хто ще що може порадити по цьому питанню? Теоретически всё можно подключить через реле давления и добавить гидроакумулятор, реле настроить на включение при 1.2-1.4атм и выключение 2-2.2атм чтобы была меньше нагрузка на насос. Вибрационные насосы не очень хорошо переносят пекрытие напорного трубопровода.В гидроакумуляторе давление воздуха сбросить до 1атм. Но продолжительную эксплуатацию гарантировать нельзя. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex_1612 Опубліковано: 17 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2010 хто ще що може порадити по цьому питанню? На обратный клапан насоса сильно не расчитывайте, все равно станет со временем травить, поэтому обратку ставте сразу, отдельно. Гидроаккумулятор по больше, частое вкл.выкл. негативно для ел.магнита. Есть опыт(не мой) такая система работает больше 3 лет(колодец). Минус - для скважины вибро насос не желателен - вибрация уплотняет грунт, со временем уменьшая приток скважины, при обильном использовании воды ее помутнение(100% причина не доказана) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
WOTER07 Опубліковано: 17 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2010 На обратный клапан насоса сильно не расчитывайте, все равно станет со временем травить, поэтому обратку ставте сразу, отдельно. Гидроаккумулятор по больше, частое вкл.выкл. негативно для ел.магнита. Есть опыт(не мой) такая система работает больше 3 лет(колодец). Минус - для скважины вибро насос не желателен - вибрация уплотняет грунт, со временем уменьшая приток скважины, при обильном использовании воды ее помутнение(100% причина не доказана) Если насос ещё производства СССР то возможно он и будет хорошо работать чего не скажеш о теперешних насосах такой конструкции. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nobel Опубліковано: 17 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2010 насоси ще радянські...в пльоночках і коробочках, як то кажуть... ех, буду пробувати... а як там з діаметром труби від насоса? який діаметр іде в "Водоліях", бо на Малиші щось невеликий діаметр на вигляд... Яку трубу брати в свердловину від насоса до входу в будинок? потім буде іти розводка в сутеринах і через панель на перший поверх до гідроакумулятора... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nobel Опубліковано: 17 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2010 може хто має фото або схему організації такого водопостачання: мотор, клапан, реле, гідроакумулятор і решта.... а то в різних магазинах по різному пояснюють такі схеми... яка найбільш правильна/проста і ефективна в організації... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
_dim_ Опубліковано: 17 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2010 (змінено) поліетилен ф25, , або 32 якщо вихід 1" під`єднання-- на мій погляд саме простіше це : подивітся на любу насосну станцію...у вас те саме тільки насос не не гідроаккумуляторі а в колодязі і відстань но "пятерника" (на чому кріпиться автоматика, манометр, шланг) трохи більша....а в іншому ніякої різниці (тобто все так само тільки трубу підведіть до цього "пятерника" від насосу, а дальше вже в дім) Змінено 17 лютого 2010 користувачем _dim_ 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex_1612 Опубліковано: 17 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2010 може хто має фото або схему організації такого водопостачання: мотор, клапан, реле, гідроакумулятор і решта.... а то в різних магазинах по різному пояснюють такі схеми... яка найбільш правильна/проста і ефективна в організації... Пойдите на любой рынок или спец.магазин за 5 мин Вам все спакуют бесплатно, за покупку. Если же Вы точно решили опускать вибронасос в скважину, то постарайтесь предупредить касание насоса к стенкам скважины, вибрация опасная штука, а каким способом не готов сказать. У соседа, например, вода в скважине(14 м) "кончилась" через 5 лет и углубление ни чего не дало, и это при 300-й стальной обсадной трубе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nitro Опубліковано: 23 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2010 Система выглядит следующим образом: 1. Обратный клапан; 2. 5-ходовой тройник ("пятерник" о котором говорил _dim_). К нему подключаем трубу насоса, реле давления (3) и манометр; 3. Реле давления. Подключаем к нему провод питания насоса; 4. Тройник. 8 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
A_leksandr Опубліковано: 24 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2010 Система выглядит следующим образом: 1. Обратный клапан; 2. 5-ходовой тройник ("пятерник" о котором говорил _dim_). К нему подключаем трубу насоса, реле давления (3) и манометр; 3. Реле давления. Подключаем к нему провод питания насоса; 4. Тройник. Между насосом и трубой сделайте вставку из гибкого шланга, чтоб не передавалась вибрация от насоса. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nobel Опубліковано: 24 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2010 значить спочатку спробую змонтувати цю систему на базі "малиша", а там буде видно. Якщо мене не задовольнить ця система, то заміню "малиш" на "водолій".... а може на пару років і "малиш" забезпечить (так як толпа там жити не буде і споживання води буде низьке...відповідно і навантаження на насос невелике) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Валентиныч Опубліковано: 24 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2010 значить спочатку спробую змонтувати цю систему на базі "малиша", а там буде видно. Якщо мене не задовольнить ця система, то заміню "малиш" на "водолій".... а може на пару років і "малиш" забезпечить (так як толпа там жити не буде і споживання води буде низьке...відповідно і навантаження на насос невелике) У меня такая же система, только забор воды не из скважины а из колодца 7м. Советую не рисковать с вибрационным насосом (тобиш малышом и прочими), я после 3 лет использования чистил колодец, замулило 1 кольцо !!! (0,9м.). Но колодец я почистил, а скважину? И гидроакк. не менее 50 литров а лучше 100. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yurecl Опубліковано: 26 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2010 У меня такая же система, только забор воды не из скважины а из колодца 7м. Советую не рисковать с вибрационным насосом (тобиш малышом и прочими), я после 3 лет использования чистил колодец, замулило 1 кольцо !!! (0,9м.). Но колодец я почистил, а скважину? И гидроакк. не менее 50 литров а лучше 100. В нас скважини не на пісок, що замулить скважину від вібраційника. Вода видобувається майже всюди з вапняків. Все буде працювати і на ньому. Головне щоб насос був якісний. Ось непогана фірмочка недавно у Вінниці налагодила випуск вібраційників під ТМ "Універсал", по моєму в них є навіть і двохклапанні вібраційники і спеціально розроблені для сучасних систем водопостачання. Але якщо є свої - то можеш пробувати на них. Тільки продуктивність такої системи не особо. Це вже по бажанню. По підключенню теж ніяках проблем нема - проконсультую 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Кленов Олег Опубліковано: 18 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2010 Добрый день! У меня система практически такая же как на схеме. Труба везде 16 мм. Насос Каштан в колодце на глубине 10 м при уровне воды всего 0,7 метра! ГА на 50 литров. До дома примерно 15 м. Насос держит давление около 4 атм. Раковина на кухне и проточный нагреватель. Стоит третий год. Полет нормальный! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ZDOR Опубліковано: 19 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2010 Добрый день ! Моя схема : Насос "каштан 2п" в колодце глубина 15-16м , в колодце шланг гибкий до поверхности соеденён с трубой пластик ф25. От колодца к дому идёт на глубине 1м, 10-12м, в доме стоит акомулятор(20) с автоматикой. Первый насос был куплен в эпицентре за 270грн. работал без автоматики, в процесе стройки 3-4мес сгорел некогда было ремонтировать купил такойже. Повёз на ремонт насос там и купил ГА с автоматикой за 450грн, насос там стоил 200грн. И купил там проточный водонагреватель , недолго он поработал. Сейчас стоит накопительный на 100л. насос: (ссылка устарела) ГА: (ссылка устарела) Водонагрев: (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Міша111 Опубліковано: 22 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2012 Доброго дня всім!В мене в насосі "малиш" у гідроакумуляторі падає тиск після підкачки.Хто знає чи можна вирішити цю проблему і як? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KyP Опубліковано: 22 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2012 Доброго дня всім!В мене в насосі "малиш" у гідроакумуляторі падає тиск після підкачки.Хто знає чи можна вирішити цю проблему і як? замінити ніпель, або бак Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Міша111 Опубліковано: 22 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2012 ніпель не пропускає..( а яка там система?окрема камера для повітря є? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KyP Опубліковано: 23 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2012 ніпель не пропускає..( а яка там система?окрема камера для повітря є? Є камера, якщо не ніпель, то може травити десь на підключенні фланця (якщо він є). Який у Вас бак? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...