KTS Опубліковано: 14 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2010 Такая вот штука оказалась: Пластиковый ветканал из неотапливаемого подвала (температура в подвале +2) идет в стене (ракушка) затем под минватой крыши выходит в сооружение типа дымохода на крыше. Получается, та часть которая под минватой, проходит по отапливаемом доме, затем выходит на крышу и там уже без тепла. В месте, где выходит канал из стены - металическая гофра-рукав, затем опять переходит в пластиковый канал, собирается обильный конденсат. Что делать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 14 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2010 .....затем выходит на крышу и там уже без тепла...... Что делать? Мне дома помогло тотальное утепление дымохода. До обреза. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maestro Kiev Опубліковано: 14 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2010 Утеплять воздуховоды если перепады температур воздуха внутри и снаружи. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...