Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Дымоходы для котла и камина

amarrak

Рекомендовані повідомлення

Уважаемые собеседники, помогите пожалуйста советом. Задача: нужно сделать дымоходы для твердотопливного котла и камина. Их взаимное расположение понятно из рисунктов. Внимательно подумав я пришел к выводу, что вариантов у меня не так и много. А точнее всего три:

 

1. На 1, 2 и 3 рисунках вариант с системой типа Schiedel. Двойная труба с отдельными каналами для котла и камина. Для котла 200 мм, для камина 150-200 мм.

Задний выход котла поднимается вверх под углом 45 градусов на 0.3-0.4 м и втыкается под тем же углом в трубу.

Верхний выход камина поднимается на высоту примерно 1 м, изгиб 90 градусов в стену толщиной 0.2 м. На выходе изгиб 90 градусов. Далее прямой участок длиной около 0.5 м под углом 45 градусов, вход в трубу под углом 45 градусов. То есть два поворота по 90 градусов, один - 45 градусов, горизонтальный участок 0.3 м, участок с наклоном 45 градусов 0.5 м.

Выше трубы типа Schiedel идут вертикально вверх на высоту 5 - 7 м.

Достоинства решения: компактность, долговечность и надежность (говорят), на крыше одна труба.

Основная проблема: есть мнение, что тяга в камине будет плохая...

 

2. На 4, 5 и 6 рисунках вариант с трубами типа сендвич. Отдельные трубы для котла и камина. Для котла 200 мм, для камина 150-200 мм. Утепление 50 мм.

Задний выход котла втыкается в трубу.

Верхний выход камина поднимается на высоту примерно 1 м, изгиб 90 градусов в стену толщиной 0.2 м. На выходе изгиб 90 градусов. Далее вертикально вверх.

Выше трубы идут вертикально вверх на высоту 5 - 7 м.

Достоинства решения: наверное не будет проблем с тягой в камине - горизонтальный участок всего 0.2 м.

Основная проблема: цена, на крыше две трубы, на втором этаже трубы придется зашивать в кожух...

 

3. На 7 и 8 рисунках вариант с системой типа Schiedel. Отдельные трубы для котла и камина. Для котла 200 мм, для камина 150-200 мм.

Задний выход котла поднимается вверх под углом 45 градусов на 0.3-0.4 м и втыкается под тем же углом в трубу.

Верхний выход камина поднимается на высоту примерно 1 м, изгиб 45 градусов, вход в трубу под углом 45 градусов.

Выше трубы типа Schiedel идут вертикально вверх на высоту 5 - 7 м.

Достоинства решения: ну точно не должно быть проблем с тягой в камине, долговечность и надежность (говорят).

Основная проблема: на крыше две трубы, в комнате около камина выпирает корпус трубы...

 

В стену между комнатой и топочной трубы спрятать не получится, ибо стена всего 200 мм и при этом несущая.

 

Подскажите, пожалуйста, какой вариант лучше выбрать? В плане надежности и безпроблемности.

1181800572_1-1.jpg.8fe0b566bb4ab0e444d049ffe38de22c.jpg

213431078_1-2.jpg.a6ebb32eb08e14aa998a965da83f6bcf.jpg

1568749833_1-3.jpg.61b4ff8aad282ba2d5ba6dce938828b7.jpg

1666404372_2-1.jpg.c64e6ab85b68440854560f65120c9dbe.jpg

2129844739_2-2.jpg.2ff2341f1fc5770570030cef6c57914d.jpg

1606123803_2-3.jpg.0b8a1bd846356a4fe79c9ae2348957ef.jpg

270770260_3-1.jpg.6081845d186d7c4385a849a89dbf048e.jpg

1446621044_3-2.jpg.a70e675e6b90d7eb2faa69e38ffcdf55.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чтобы не плодить новые темы присоединюсь к этой (с позволения автора) со своим вопросом, очень близким к вышеизложенным:

- допустимы ли принципиально изгибы дымовой трубы от камина, если да, то начиная с какой высоты (от пода, от перевала, от верхней кочки пламени) они менее критичны для тяги? :(

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Игорь OD - изгибы трубы допустимы-min.угол -45гр. можно 30гр.,т.е.-от вертикали в пределах 45гр..При углах наклона более будут проблемы с тягой.Место подключения к трубе(я делал)-в верхней точке дымосборника.От перевала это min.50см.Высота дымосборника зависит от размера камина.Но возможны и другие размеры для подключения к трубе.

amarrak-для камина есть сендвичи с углом в 45гр.,а горизонтальные участки для камина-исключить.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Т.е. нет необходимости городить вертикаль от среза дымосборника в 1-1,5 метра, а можно сразу заворачивать (30-45 градусов) в дымовую трубу (кирпичную)?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да,но желательно кирпичную трубу гильзовать нержавейкой нужного диаметра и внизу трубы должны быть чистки для камина.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть мнение, что для патрубка такие требования: разгонный участок не менее 500 мм; количество поворотов не более 3-х; горизонтальный участок до 1,5 метра; радиус поворота не менее половины диаметра трубы; угол уклона не менее 3% на подъем от прибора; телескопическое соединение не менее, чем на пол диаметра.

Кроме того есть мнение, что 90 градусов идущие на подъем проблем не вызывают (если не заузить и не круго разворачивать).

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

amarrak-всё перечисленное подходит для котла или печи-работать будет.Я ремонтировал старые печи-у некоторых были лежаки до 5метров,работали.
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

amarrak-всё перечисленное подходит для котла или печи-работать будет.Я ремонтировал старые печи-у некоторых были лежаки до 5метров,работали.

Спасибо за подробные ответы по подсоединению к дымоходу, осталась еще одна головная боль - на чем остановиться (чугунная или кирпичная топка, что бюджетнее и эффективнее), но это уже из другой темы. Еще раз спасибо :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...