ИНОЙ Опубліковано: 8 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2010 Есть вопросы к Вам ИНОЙ: а) Вы действительно считаете что около 140 м2 площади крыши могут опираться только на стены, т.е. без мауэрлата, а если эта стены в пол силикатного кирпича ? б) по поводу того что гипсокартон неправильно сделали, знаю, спасибо, в) почему Вы решили что проблемы именно с ендовой ? а) та крыша о которой я писал, была мансардная имела 200м2 и опиралась на крайние пол кирпича, по длинным сторонам дома. Конечно же это, мягко сказать, не правильно. б) не просто не правильно, а вопиюще не правильно. в) на фото, там где окно, по краям в ендовах затечки -это может свидетельствовать о том что ендова-разжелобок сделан не правильно. А вообще вы, должны понять что у вас, все только начинаеться. В подобных домах как только тронешь одно, цепляеться другое и т.д. и пошло и поехало. (это из опыта) после диагноза фундамента и сопряжения со старой постройкой, к которым есть "вопросы" более чем серьёзные Оказываеться у вас, там не все так просто. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Polimer Опубліковано: 8 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2010 Хочу выразить Благодарность , отозвавшемуся на просьбу о помощи (SOS) - Крышнику (он же Николай) и Руслану, которые приехали из Киева в Днепр на осмотр больного, дали описание болезни и чем лечить нашу крышу. Надеемся что весной они смогут нам помочь устранить эти проблемы. Спасибо Вам. Простите, если не секрет, можете озвучить диагноз от киевского консилиума? По трещинам в гипсокартоне вопросов нет - там все понятно. Интересен общий эпикриз - амбулаторно или реанимация? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aidback Опубліковано: 9 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2010 Мауэрлат кусками это серьезная ошибка. Так как это одна из самых важных балок. Я бы сказал фундамент кровли. Разбирать кровлю конечно накладно поэтому я бы посоветовал укрепить мауэрлат укрепить стропила и связать стропила доп затяжками чтобы не разъезжались. Ну вообщем надо смотреть фото не достаточно. По поводу течи это одназначно конденсат от недостаточной теплоизоляции тем более стекловата. Классический пример дом на продажу у меня длина дома 12 м, кто мне сделает мауэр 150х150 такой длины? не согласен! кусками можно, только нужно его связать(я так думаю)! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rysya Опубліковано: 9 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2010 Простите, если не секрет, можете озвучить диагноз от киевского консилиума? По трещинам в гипсокартоне вопросов нет - там все понятно. Интересен общий эпикриз - амбулаторно или реанимация? "Резать не дожидаясь перетонита" . Ну а если серьезно, то снимать гипс, смотреть как это выглядит на других стенах, и далее уже думать на месте, полагаясь на опыт кровельщиков, а утеплять сказано можно и внутри. Выслушав некоторые мнения, у меня появилась идея, возможно, что можно было бы сделать так: 1.временно перенести нагрузку с половинки силикатного в первом ряду на такую же во втором, подперев кобылкой. 2. открутить/ убрать упор стропилины на пол кирпичинки в первом ряду, 3. а затем сделать зуб в стропилиле и подсунуть брус 100*100мм. И вторая мысль - сделать два зуба по каждой стропилине и два упора соответственно в первый ряд, а затем на втрой ряд подложив и там и там брус. Хотя возможно спецы скажут что это не правильно, либо решаеться проще. В принципе я эту тему и подняла для того что бы понять КАК именно такие проблемы можно решить Практически. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rysya Опубліковано: 9 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2010 а) А вообще вы, должны понять что у вас, все только начинаеться. В подобных домах как только тронешь одно, цепляеться другое и т.д. и пошло и поехало. (это из опыта) Оказываеться у вас, там не все так просто. Не просто, таки да. Но и не смертельно (пока). А в каких домах, квартирах и т.д., тронув что то одно и изменив, это не потянет за собой решение какой то очередной задачи :D. По поводу ендов спасибо, будем посмотреть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Васян Опубліковано: 9 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2010 мауэрлат кусками это значит что есть места где он либо полностью отсутствует т.е. подкладки под стропильные ноги, либо сечение полностью перерезано. А длина наращивается стандартно путем замков как и в стропильной части Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aidback Опубліковано: 9 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2010 мауэрлат кусками это значит что есть места где он либо полностью отсутствует т.е. подкладки под стропильные ноги, либо сечение полностью перерезано. А длина наращивается стандартно путем замков как и в стропильной части Понял! Спасибо! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вратарь Опубліковано: 9 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2010 Интересно как, в суд бы обратились ? Представляю себе эту котовасию года на 2, причем вместо того что бы своевременной устранять проблему я буду бегать по заседаниям. Да и вообще, "наш суд -самый гуманный суд в мире" :D, т.е. виновные врядли найдутся, а денег будет потрачено столько сколько стоит новая крыша ;) Устраните проблему собрав при этом всю необходимую для компенсации документацию (договора, счета, акты выполненных работ, квитанции об оплате). "Несмотря на то, что такой дефект не является очевидным и не всегда может быть определен сразу, производитель продукции несет строгую ответственность за любой вызванный этим дефектом ущерб." Источник: [9] Тулинов В.В., Горин В.С. Страхование и управление риском. Терминологический словарь. М.: "Наука", 2000. Вам решать привлекать продавца или нет. Не факт что завтра не вылезет бок с фундамнтом, отоплением, проводкой и т.д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rysya Опубліковано: 9 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2010 Устраните проблему собрав при этом всю необходимую для компенсации документацию (договора, счета, акты выполненных работ, квитанции об оплате). "Несмотря на то, что такой дефект не является очевидным и не всегда может быть определен сразу, производитель продукции несет строгую ответственность за любой вызванный этим дефектом ущерб." Источник: [9] Тулинов В.В., Горин В.С. Страхование и управление риском. Терминологический словарь. М.: "Наука", 2000. Вам решать привлекать продавца или нет. Не факт что завтра не вылезет бок с фундамнтом, отоплением, проводкой и т.д. "Производитель продукции" - не думаю что это может относится к продавцу дома. Вы когда либо с кем либо решали вопрос в суде? Получали результат который бы Вас устраивал на все 100%? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вратарь Опубліковано: 9 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2010 Судиться ни с кем не приходилось. Если Вы решили что сделать все за свой счет проще - так тому и быть. Про привлечение продавца к процессу - это всего лишь мое мнение. Я бы поступил именно так. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...