Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

нужно убрать несущую стенку для обьеденения, на которую опирабтся балки

magary4

Рекомендовані повідомлення

нужно убрать несущую стенку для обьеденения комнат 2х комнат. комнаты 3х3 и 3х2.5, соедины по стенке которая 3м, стенка в один кирпич на нее и опираются балки 60х150 длинной 3м и 4.5м ((( шагом 500, соответ 6шт.

сначала думал это реализовать заменой стенки на швеллер (снизу) но это все очень трудно...

как можно это реализовать другим образом, видел что их соеденяют как-то или может сверху швеллер этот кинуть и балки как-бы повесить

тоненький перестенок в пол кирпича остается, обьеденяю только комнаты

 

PS. на балках набиты доски, дранка, штукатурка плюс со стороны чердака глина и керамзит, демонтаж не подходит

1.JPG.e471eb1b395ee367f4320e57e98e16c2.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

как в книжках пишут "все что вы делаете - на свой страх и риск"

1. Ставите опоры под существующие плиты

2. разбиваете стену

3. по краям делаете опорные столбы

4. делаете перемычку

материалы - дело финансов и расчета...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а какие варианты для перемычки есть???

 

швеллер тяжело впихнуть будет,

а отлить из железобетона наверное никак не выйдет?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

как в книжках пишут "все что вы делаете - на свой страх и риск"

1. Ставите опоры под существующие плиты

2. разбиваете стену

3. по краям делаете опорные столбы

4. делаете перемычку

материалы - дело финансов и расчета...

Правильно будет в другой последовательности.

Надо так - 4,3,1,2

И делать нужно не только верхний пояс, но и нижний.

такая металлоконструкция обычно наз.- рама.

Хотя если нагрузки мелкие -может и без нижнего пояса получится, хотя врядли.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Alex_AS.

 

нав проще всего будет двутавр, это я варианты рассматривал, а какой нужен? как расчитать??? есть 180.

984108330_.JPG.b70e16c7e85579ccbcc4b9c913a24aac.JPG

Змінено користувачем magary4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

подскажите кто-нить как мне посчитать перемычку и столбы под нее????

дайте ссылки что читать?? очень хочу научится!

 

и как это вообще можно осуществить?

вот я сделал 2 столбы (кстати из чего железобетон или кирпич?) , растояние до перекрытия я оставляю равным высоте швеллера + Х см, что б впихнуть туда его. сколько это Х должно быть. когда я положил швеллер на столбы как его к ним прикрепить???? чем уплотнять это растояние Х которое остается между швеллером и перекрытием??

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

нужно убрать несущую стенку для обьеденения комнат 2х комнат......

или может сверху швеллер этот кинуть и балки как-бы повесить

тоненький перестенок в пол кирпича остается, обьеденяю только комнаты

 

 

Т.к. существенных нагрузок на эти балки нет (

на балках набиты доски, дранка, штукатурка плюс со стороны чердака глина и керамзит, демонтаж не подходит
, то Ваш вариант самый подходящий: т.е. ложите тот-же 180 тавр, опирая его на крайние стены, и к нему катанкой "подвязываете" балки.

Все!

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

нагрузка на балки будет - так как будет мансарда а по этим балкам будет деревянный пол. мансарда уже есть, только не жилая.

хватит 180 двутавра?

 

а как ложить балки на 180 двутавр??? плоскость то у него маленькая. и что значит катанкой "подвязываете" балки.????

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

нагрузка на балки будет - так как будет мансарда а по этим балкам будет деревянный пол. мансарда уже есть, только не жилая.

 

Исходники меняются - мансарда появилась :rolleyes:

Теперь все данные? Больше ничего не будет?

а как ложить балки на 180 двутавр??? плоскость то у него маленькая ?

Судя из поста, у балок должен быть перехлест 0,5 метра.

стенка в один кирпич на нее и опираются балки 60х150 длинной 3м и 4.5м ((( шагом 500, соответ 6шт.

Нужна схема расположения балок с их концами.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

при пролете 3 м горячекатаный двутавр 18 (высота 180мм) выдержит 2400кг нагузки на метр погонный !
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Polimer, извини забыл сказать про мансарду вот фото балок, этого достаточно??

 

при пролете 3 м горячекатаный двутавр 18 (высота 180мм) выдержит 2400кг нагузки на метр погонный !

 

а я не знаю гарячекатаный он или нет лежит уже лет на надцать улице без дела. :(

 

т.е 2.4тонны этого с головой хватит?

1978293128_002.thumb.jpg.c76f03fcaa7ef4595f57494dd3182373.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Polimer, извини забыл сказать про мансарду вот фото балок, этого достаточно??

 

 

 

а я не знаю гарячекатаный он или нет лежит уже лет на надцать улице без дела. :(

 

т.е 2.4тонны этого с головой хватит?

 

2,4 тонны - не то, что "с головой" - можно слона держать в мансарде...(и денег на новый дом брать за просмотр) ;)

 

Теперь по делу (по фото):

- первые две балки, лягут однозначно (дополнительно сшить болтами).

- две дальние - не очень ясно - есть ли там перехлест, или "тупо" стыкуются. Все одно, это не проблема - боковые накладки на болты.

 

Далее:

для демонтажа стены, необходимо подпереть потолок с обоих сторон (брус на всю длину и 2-3 стойки-подпорки). На расстояни около метра от демонтируемой стены. Разбираешь стену, делаешь паз (углубление) в наружней стене в пол-кирпича и сечения тавра. То-же самое и на противоположном участке кап. стены (там можно паз сделать и глубже, но не принципиально).

После этого заводишь этот двутавр в пазы, и распираешь его под самый потолок. Закладываешь раствором щель снизу, и в наружней стене.

По-хорошему, сделать-бы т.н. "столик" под тавр, или закрепить стальную пластину под пятку опирания тавра, и к ней разварить сам тавр.

Если из наружней стены, он никуда не денется, то к внутренней его нужно закрепить закладными или анкерами.

Второй вариант - вместо двутавра применить спаренные швелера от 14 номера и..... до разумной бесконечности (без фанатизма)

 

Если что непонятно, скинь мыло в личку - изображу графически.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

- две дальние - не очень ясно - есть ли там перехлест, или "тупо" стыкуются.

тупо стыкуются.

Все одно, это не проблема - боковые накладки на болты - сделаю

 

необходимо подпереть потолок с обоих сторон (брус на всю длину и 2-3 стойки-подпорки).

для этого нужно сбивать штукатурку под этот брус до досок чтоб он уперся в доски и не продавило штукатурку и не перекосило????

 

внутрення стена у меня всего пол кирпича - я хочу сделать там столб!

 

По-хорошему, сделать-бы т.н. "столик" под тавр, или закрепить стальную пластину под пятку опирания тавра, и к ней разварить сам тавр.

Если из наружней стены, он никуда не денется, то к внутренней его нужно закрепить закладными или анкерами.

 

вот это изобрази пожалуйста, емайл скинул в личку.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

magary4

Как Alexander Pryakha сказал - так правильно. Металлическая перемычка врезается в верх стены с обеих ее сторон и держит верхнюю ее часть с балками без всякого демонтажа примыкания стены и балок.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

magary4

Металлическая перемычка врезается в верх стены с обеих ее сторон и держит верхнюю ее часть с балками без всякого демонтажа примыкания стены и балок.

 

и как ее туда врезать????

 

 

а то что Alexander Pryakha, про раму написал я совсем не понял

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Болгаркой, штроборезом, в углах перфоратором. Про раму, наверное он подразумевал боковые опоры тоже металлическими, тогда свяь между ними по низу, металл или ж\б, но лучше у него спросить.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

для этого нужно сбивать штукатурку под этот брус до досок чтоб он уперся в доски и не продавило штукатурку и не перекосило????

 

Не могу сказать, не видя воочию...

Думаю, что можно и не сбивать - она сама отвалиться :D

 

внутрення стена у меня всего пол кирпича - я хочу сделать там столб!

 

Почему в пол-кирпича?

Согласно твоей схемы: красную демантируют, а черная остается. Так? Но ведь черная - в кирпич........??? Или я ослеп, или чертеж не соответствует :\"\":

 

Как Alexander Pryakha сказал - так правильно. Металлическая перемычка врезается в верх стены с обеих ее сторон и держит верхнюю ее часть с балками без всякого демонтажа примыкания стены и балок.

 

А вот отсюда поподробнее.

Вместо флуда - чертеж предложения в студию :fool:

1978707585_.jpeg.d6354b15fca9241ade8197c968d5c619.jpeg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Polimer, все верно просто я подумал что она будет лежать на поперечной стене которая в пол кирпича ).

так ты гов тавр достаточно всего лишь на пол кирпича в стену вогнать???

 

прианкерить уголок и приварить тавр к уголку?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...