Гидравлическая балансировка ТП своими силами. Возможно ли?

balola

Рекомендовані повідомлення

Уважаемые форумчане! Чесно пытался накопать что-нибудь вменяемое в интернете. Масса умных статей специалистов для специалистов. Понял, что гидробалансировка нужна. Но раз уж я сам свою СО сваял, и вона працюе, хочется довести ее до логического конца- гидравлически отбалансировать(или переделать к следующей зиме). Тока денег на допоборудование нет. Поможете?

DSC00044.jpg.a66334998ab3b2beb349e59ad72efdb7.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чем?

Судя по рисунку - там стоит красивый коллектор, но ни единого крана, позволяющего балансировать ветки. Чем менять проток будем, силой мысли?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ага. Джакоминевский коллектор :) Полключено к полам или к радиаторам?

 

Только ТП. 90,120, 50 и 20м (уже понимаю-120-ужас!) 20м -в топочной-не используется.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все достаточно просто.

Примем (это можно проверить),что балансировочный винт имеет 12 оборотов до полного закрытия.

 

Все ветки нужно сделать равномерно закрытыми, принимая, что самая длинная ветка из 120м будет полностью открытой.

Таким образом, для 90метровой ветки надо прикрыть 3 оборота, для 50 = - 7 обротов, а 20 метровую ветку поджать на 10 оборотов балансировочного винта.

 

Если кол-во оборотов балансировочного винта отлично от 12, то думаю, что пропорцию Вы подберете сами - небось школу все заканчивали :)

  • Лайк 8
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все достаточно просто.

Примем (это можно проверить),что балансировочный винт имеет 12 оборотов до полного закрытия.

 

Все ветки нужно сделать равномерно закрытыми, принимая, что самая длинная ветка из 120м будет полностью открытой.

Таким образом, для 90метровой ветки надо прикрыть 3 оборота, для 50 = - 7 обротов, а 20 метровую ветку поджать на 10 оборотов балансировочного винта.

 

Если кол-во оборотов балансировочного винта отлично от 12, то думаю, что пропорцию Вы подберете сами - небось школу все заканчивали :)

 

СПАСИБО, Murava!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

было бы еще неплохо если бы измерители расхода стояли, тогда бы выставили полы именно на тот расход теплоносителя который нужен в конкретной ветке..

Сугубо для примера: если вдруг полы намотаны так , что и со 120 и с 90 нужно снять одинаковое количество тепла для нагрева помещения(площади помещений одинаковы), то и расход там нужно настраивать одинаковый

 

Ну это так, если ужь совсем правильно хочется все настроить, а если не вдаваться во все эти дебри с мощностью отдачи, шагом трубы, расходом теплоносителя, то варинат Муравы для вас отличный и понятный.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

....Тока денег на допоборудование нет. Поможете?

 

Великий гуру Мурава уже помог?

 

Расскажите про котёл свой :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А почему никто не ставит на управление ТП термовентили?

У меня системма на 9 веток работает уже 4 года прекрасно, без дополнительных ЦН. Ветки сильно отличаются по длине и активности. Во всех комнатах приемлемая температура. Единственное, поставил термоголовки низко, счас бы ставил на высоте около 1 метра. Все дешево и сердито.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А почему никто не ставит на управление ТП термовентили?

У меня системма на 9 веток работает уже 4 года прекрасно, без дополнительных ЦН. Ветки сильно отличаются по длине и активности. Во всех комнатах приемлемая температура. Единственное, поставил термоголовки низко, счас бы ставил на высоте около 1 метра. Все дешево и сердито.

 

это чтобы температуру обратки регилировать?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Великий гуру Мурава уже помог?

 

Расскажите про котёл свой :)

 

Котел! Это вы мне льстите. Скажем, водогрейная буржуйка. Изначально грелся самопальным э/котлом 4,5кВт (на фото слева блестящий цилиндр), но услышав в декабре прогноз погоды , понял, что он нас не спасет. Пол дня работы болгаркой над пожарным баллоном, еще два часа поколдовал сварщик. Получился агрегат воздушно-водяного отопления. Водой греет ТП первого этажа, воздухом (радиатор на выхлпной трубе+вентилятор под потолком) второй. Работает с декабря, на сосновых досках (тырю на работе), иногда балую брикетами. Режим такой-днем э/котел держит +15 (сейчас), вечером протапливаю до +18.

DSC00047.jpg.7dde4abd1e5cb8ce1ee0f4f6713e0b99.jpg

DSC00043.jpg.a758f75832bd4ebae8265222fea08c5e.jpg

Змінено користувачем balola
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

это чтобы температуру обратки регилировать?

 

Термоголовки стоят в каждой комнате, на обратке. Все контуры через коллектора соединены параллельно. От полного закрытия циркулляции защищает один контур, у меня самый большой в зале, там же стоит и терморегулятор котла. Этот контур включен через перепускной клапан таким образом что он открывается тогда когда большая часть термоголовок призакрывается. Получается что в первую очередь котел греет холодные комнаты, по мере прогрева они закрываются и тогда водичка бежит через контур в зале. После прогрева терморегулятор выключает котел.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все достаточно просто.

Примем (это можно проверить),что балансировочный винт имеет 12 оборотов до полного закрытия.

 

Все ветки нужно сделать равномерно закрытыми, принимая, что самая длинная ветка из 120м будет полностью открытой.

Таким образом, для 90метровой ветки надо прикрыть 3 оборота, для 50 = - 7 обротов, а 20 метровую ветку поджать на 10 оборотов балансировочного винта.

 

Если кол-во оборотов балансировочного винта отлично от 12, то думаю, что пропорцию Вы подберете сами - небось школу все заканчивали :)

 

Добрый день.

Тогда есть вопрос по-сложнее:

сделан коллектор ТП - всего 13 лучей на площадь 150 квадратов (понимаю, что уже в самой системе подключения такой системы есть свои недостатки).

на каждом луче стоит механический регулятор, амплитуда работы которого 3,5 оборота.

 

как можно отрегулировать такую систему? длина лучей более-менее равна, но неодинакова, поэтому одни теплее, другие холоднее.

 

или все-таки взять и разделить коллектор на два отдельных, с отдельными циркуляционными насосами?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день.

Тогда есть вопрос по-сложнее:

сделан коллектор ТП - всего 13 лучей на площадь 150 квадратов (понимаю, что уже в самой системе подключения такой системы есть свои недостатки).

на каждом луче стоит механический регулятор, амплитуда работы которого 3,5 оборота.

 

как можно отрегулировать такую систему? длина лучей более-менее равна, но неодинакова, поэтому одни теплее, другие холоднее.

 

или все-таки взять и разделить коллектор на два отдельных, с отдельными циркуляционными насосами?

 

если позволите чуток отвечу я: если насоса по расчетам достаточно не надо ничего делить.

Если вы знаетет длины разных веток, то сделайте то, что посоветовал Мурава , только ориентируйтесь не на 12 об а на 3,5, а если не извесны, то прийдется методом тыка6 в последовательности: подкрутил----подожал часок-два----прикинул температуры

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тогда есть вопрос по-сложнее:

сделан коллектор ТП - всего 13 лучей на площадь 150 квадратов ....

 

Скажите общую длину укладки в метрах труб, расчетную мощность и какой сейчас стоит насос...

Вопрос разных температур может быть совсем не связан с разбалансировкой....

 

А как балансировать - если есть возможность - смените краны. Иначе будете жить у этого коллектора с 3мя оборотам еще долго.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Скажите общую длину укладки в метрах труб, расчетную мощность и какой сейчас стоит насос...

Вопрос разных температур может быть совсем не связан с разбалансировкой....

 

А как балансировать - если есть возможность - смените краны. Иначе будете жить у этого коллектора с 3мя оборотам еще долго.

 

По поводу "жить возле коллектора" - это точно, если именно так регулировать :)

 

Общая длина 1000 м

Насос стоит Termawater 8S, потому что более мелкие не могли прогнать воду.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Скажите общую длину укладки в метрах труб, расчетную мощность и какой сейчас стоит насос...

Вопрос разных температур может быть совсем не связан с разбалансировкой....

 

А как балансировать - если есть возможность - смените краны. Иначе будете жить у этого коллектора с 3мя оборотам еще долго.

 

позволю добавить :), если помните то укажите и способ укладки труб - змейкой, обратной петлей или комбинировано, - желательно по контурам. Тк у змейки по определению на входе теплее а на выходе холоднее.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

позволю добавить :), если помните то укажите и способ укладки труб - змейкой, обратной петлей или комбинировано, - желательно по контурам. Тк у змейки по определению на входе теплее а на выходе холоднее.

 

Обратная петля для всех

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Котел! Это вы мне льстите. Скажем, водогрейная буржуйка. Изначально грелся самопальным э/котлом 4,5кВт (на фото слева блестящий цилиндр), но услышав в декабре прогноз погоды , понял, что он нас не спасет. Пол дня работы болгаркой над пожарным баллоном, еще два часа поколдовал сварщик. Получился агрегат воздушно-водяного отопления. Водой греет ТП первого этажа, воздухом (радиатор на выхлпной трубе+вентилятор под потолком) второй. Работает с декабря, на сосновых досках (тырю на работе), иногда балую брикетами. Режим такой-днем э/котел держит +15 (сейчас), вечером протапливаю до +18.

 

А зачем стоит теплообменник на трубе ? Греете котельную так ? Имхо не совсем оно там надо + наверняка удлинняет процедуру прогрева дымохода - по моему мнению более длительный промежуток временинужен для прогрева такой трубы, боле е быстро остывает и образуется конденсат в такой трубе а гдето - наверное в самом конце он постоянно будет и как раз в этом месте будет расти нагар в виде кольца.. Лучше бы поставить трубу с намотанным змеевиком - -такое видел в Эпицентре - хоть какая-то польза - горячая вода нашару...:rolleyes:

Хотя смотрится ракетно-космически...

И стыки дымовой трубы надо затягивать хомутами - ибо оцинковка не тот металл которому надо доверять - ослабнет, и не дай бог начнет гнать в дом дым и горящий компонент.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А зачем стоит теплообменник на трубе ? Греете котельную так ?

 

Теплообменник на трубе изначально собирался зашить теплоизолированным коробом, пустить черезнего приток из-за борта и гнать его в жилые помещения. Пока эту задачу частично решает вентилятор под потолком. По поводу конденсата и нагара вы, видимо, правы. Последнее время упала тяга. Сегодня посмотрю. Хомутов-то на трубе нет, разбирается-собирается бегом. А за ракетно-космический вид-отдельное спасибо. Я инженер-то авиционный, что руками не сделаю, все чуть-чуть на самолет похоже...скучаю по нему.