Прокритикуйте систему отопления дома 120 м2

sasko

Рекомендовані повідомлення

Покритикуйте систему отопления и дайте советы…

 

Дом с мансардой 126 м2

 

Первый этаж:

Полностью теплый пол.

 

1. Пленка

2. Стяжка черновая с армопоясом 12-15см

3. Пенопласт 10 см твердый

4. Пленка отражающая. По краям «демпферна стрічка» и между контурами.

5. Труба Viega

6. Стяжка

7. Плитка (весь первый этаж)

 

Второй этаж:

 

1. Котел газ одноконтурный Vaillant ecoTEC plus OE 246/3-5 H

2. Котел електро. Protherm СКАТ 12К

3. Бойлер косвенного нагрева Vaillant 120L

4. Батареи с расчета на 40 град. подача

5. Все спаяно медью и подпайка к коллектору (ф 22)

 

Есть два файла с проектом нарисовал в Paint (извините еще проект на дом не забрал).

 

Возникает два вопроса:

1. Хочу поставить 7-ми дневной регулятор на два котла и бойлер. Не нашел такого.

Единственный вариант calorMATIC 430 на газ котел и бойлер, и например AURATON 2005 на електро. Соотвественно правильно их настроив.

Honeywell SMILE смотрел. Он вроде два котла не поддерживает.

 

2. Какой коллектор купить чтобы для начала регулировать ТП вручную с установкой в дальнейшем сервоприводов и датчиков температуры.

Viega выпускает коллектора но дорогие...

Хочу дешевле и надежно.

Смотрел по Honeywell - 680евро

 

Заранее благодарен…

649896616_1.jpg.b69a580aab14e355e6f6321628592163.jpg

1977616640_2.jpg.8f4b2d9810c225f4a4a646c9c9c62734.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А по какой логике должны работать эти два котла?

И почему расчетная температура подачи в радиторы именно 40?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На счет логики немного не понял вопрос...

Работать они будут взависимости от времени суток.

Подключение как обычно (краны, фыльтра и т.п.), единственно может не будет трехходового на бойлер с електро котла. Его будет греть газовй котел.

А если будет трехходовой, то будет управлятся каким то регулятором от Protherma, например Thermolink S.

А на счет 40 град. самый высокий кпд в кондесационном котле при такой температуре...

1226626637_.png.1d0b7e74e7c7db3e0444e5615f6056ce.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На счет логики немного не понял вопрос...

Работать они будут взависимости от времени суток.

Подключение как обычно (краны, фыльтра и т.п.), единственно может не будет трехходового на бойлер с електро котла. Его будет греть газовй котел.

А если будет трехходовой, то будет управлятся каким то регулятором от Protherma, например Thermolink S.

На газовый будет стоять calorMATIC 430 + модуль VR61...

А на счет 40 град. самый высокий кпд в кондесационном котле при такой температуре... При такой темпр. найменший расход газа...

 

Может не прав - поправьте... :beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот смотрю я на котельную и думу гадаю. Как поизвращается монтажник устанавливая в 4 м2 два котла, бойлер, и еще все это обвязать....:fool:

 

Может меньше обрудования выбрать убрать электро котел, убрать отдельный бойлер (у вас всего две точки водозабора кухня и ванная на первом этаже зачем такой запас по ГВС)

По моему на такой метраж просится навесной котел со встроенным бойлером на литров 60 к примеру Herman

www.komfort.com.ua/ru/catalog/index.php?SECTION_ID=248&ELEMENT_ID=3288

 

А еще бы я изменил планировку

 

1) Объединил котельную с гладильной и сделал бы из нее еще одну ванную

2) Газовый котел перенес на кухню.

 

Итого имеем полноценную ванну на втором этаж аж 8 м кв.:D

Змінено користувачем Basile
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вообще-то у меня вызывает сомнение о целесообразности конденсационника на такой маленький дом, но это просто совет....

 

А во-вторых - подача в 40 грд - это как минимум огромнейшие по размеру радиаторы. Крепко подумайте над этим...

 

А о логике работы: как они будут работать- параллельно, вместе, по отдельности?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот смотрю я на котельную и думу гадаю. Как поизвращается монтажник устанавливая в 4 м2 два котла, бойлер, и еще все это обвязать....:fool:

 

Может меньше обрудования выбрать убрать электро котел, убрать отдельный бойлер (у вас всего две точки водозабора кухня и ванная на первом этаже зачем такой запас по ГВС)

По моему на такой метраж просится навесной котел со встроенным бойлером на литров 60 к примеру Herman

www.komfort.com.ua/ru/catalog/index.php?SECTION_ID=248&ELEMENT_ID=3288

 

А еще бы я изменил планировку

 

1) Объединил котельную с гладильной и сделал бы из нее еще одну ванную

2) Газовый котел перенес на кухню.

 

Итого имеем полноценную ванну на втором этаж аж 8 м кв.:D

 

 

на счет планировки уже ничего изменить нельзя.

В доме не будет не одного димохода.

В котельне еще должен разместится рекуператор.

 

Котлы все навесные. Глубина максимум 40см. Бойлер напольний диаметр сантипетров 60.

На счет запаса води. Дешевле по газу выйдет + електрика ночью.

А двух контурний не справить душевым боксом и кухней одновременно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вообще-то у меня вызывает сомнение о целесообразности конденсационника на такой маленький дом, но это просто совет....

 

А во-вторых - подача в 40 грд - это как минимум огромнейшие по размеру радиаторы. Крепко подумайте над этим...

 

А о логике работы: как они будут работать- параллельно, вместе, по отдельности?

 

 

1. Когда тебе еще 25, то целесообразно... Я знаю что цена УХ...

2. на комнату 17м2 тип 22 висота 600 длина 2000, на комнату 14.7м2 две батареи тип 22 висота 600 длина 1000. вполне обогреют. Но это предварительний расчет. Можна взять и тип 33. по цене за 3 бат 270евро это КЕРМИ.

Это не много...

3. Будут запитани в одну систему и работать в разное время суток.

 

Монтаж буду делать сам.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

на счет планировки уже ничего изменить нельзя.

 

Ну чего же нельзя если это просто коробка то все можно. Все таки приватная ванная на втором этаже не помешает.

 

В доме не будет не одного димохода.

По дымаходам не проблема, есть турбированные котлы с выбросом продуктов сгорания через стену. Тот же котел на котором Вы остановились или по которому я давал ссылку работают без дымохода по описаной выше схеме.

 

В котельне еще должен разместится рекуператор.

Насколько он нужен ??? и для чего. И это все на 4 м кв.

 

Котлы все навесные. Глубина максимум 40см. Бойлер напольний диаметр сантипетров 60.

Так я вам и предлагаю, что бы не городить повесьте один котел со встроенным бойлером на кухню.

 

Дешевле по газу выйдет + електрика ночью.

Для меня вообще непонятно зачем вам электокотел ночью, Вы думаете много сэкономите... Еще как резервный понимаю. Кроме этого будет ли у Вас у вас выделено 10-12 квт к дому и еще трехфазное от РЭС для котла ??? По моему лишние деньги. Ставьте один газовый и все...

 

А двух контурний не справить душевым боксом и кухней одновременно.

Вот как раз на две точки душ и посуду помыть двухконтурного вполне достаточно. Но лучше все таки с бойлером навесной хотя бы на литров 60, будет комфортнее по ГВС. Ссылку на образец котла давал ранее.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1.

2. на комнату 17м2 тип 22 висота 600 длина 2000, на комнату 14.7м2 две батареи тип 22 висота 600 длина 1000. вполне обогреют.

 

Вы слегка заблуждаетесь.

При такой низкой подаче 22ка 60х200 - это всего лишь 500 Вт.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы слегка заблуждаетесь.

При такой низкой подаче 22ка 60х200 - это всего лишь 500 Вт.

 

А как вы считаете???

ЕСТЬ КАКАЯ ТО ФОРМУЛА???

 

22 600х2000 при 90 град подачи 4498 ватт...

Делим на половину и 2249 ватт... пускай 2000 ватт...

 

Или я не правильно считаю...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы слегка заблуждаетесь.

При такой низкой подаче 22ка 60х200 - это всего лишь 500 Вт.

 

Murava соориентируйте плиз вопрошающего какой длины должен быть радиатор для комнаты к примеру с теплопотерями 1700 Вт (примерно 17 м.кв) при подаче 40 гр. Может у человека отпадет желание делать низкотемпературку на радиаторах....:D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Упаковку пива любым перевозчиком на мое имя во Львов :)

 

Вот Вам, пользуйтесь.... Пива жду

Пурмо.xls

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я во Львове бываю каждие две недели...

Вы чем занимаетесь???

 

По пурмо 600х2000 при 90/70 3972???

 

 

Почему такая разница???

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы чем занимаетесь???

 

По пурмо 600х2000 при 90/70 3972???

Почему такая разница???

 

На форуме сижу :) Я массовик-затейник :)

 

почему.. почему... ну феншуй у теплопередачи такой: чем выще температура носителя, тем выше эффективность теплоотбора, откуда я знаю почему так...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну чего же нельзя если это просто коробка то все можно. Все таки приватная ванная на втором этаже не помешает.

 

- Дом деревяний. Уже перегородки все сделаны

 

По дымаходам не проблема, есть турбированные котлы с выбросом продуктов сгорания через стену. Тот же котел на котором Вы остановились или по которому я давал ссылку работают без дымохода по описаной выше схеме.

 

- на счет дымохода вкурсе. Стена кухни одна на север, плюс в ту сторону будет поднавес. Вторая на запад, тоесть на трубой будет балкон деревяный...

 

Насколько он нужен ??? и для чего. И это все на 4 м кв.

 

- для приточно-вытяжной вентиляции....

 

Для меня вообще непонятно зачем вам электокотел ночью, Вы думаете много сэкономите... Еще как резервный понимаю. Кроме этого будет ли у Вас у вас выделено 10-12 квт к дому и еще трехфазное от РЭС для котла ??? По моему лишние деньги. Ставьте один газовый и все...

 

- економить буду на количестве кубометров в год. Тоесть до 2500 в год по 0,40 коп за куб, свыше по 0,70...

Документация на дом сделана и разришение на 12к уже есть... Подведено 380...

 

- просто бойлер уже куплен за 150 евро, котел выйдет 936 евро.

В кухне принципиально не хочу и плюс она маленькая, а жена у меня повар... Так шо кухня не моя парафия...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На форуме сижу :) Я массовик-затейник :)

 

почему.. почему... ну феншуй у теплопередачи такой: чем выще температура носителя, тем выше эффективность теплоотбора, откуда я знаю почему так...

 

 

не я серьозно. я просто занимаюсь отопительным оборудованием уже 11 лет. Являюсь сервисным партнером Vaillant.

Спрашиваю, потому что продаю и монтирую все. Но сервоприводами еще не занимался... А себе хочу поставить.

Может вы что-то продаете, я бы покупал оптом...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

не я серьозно. я просто занимаюсь отопительным оборудованием уже 11 лет. Являюсь сервисным партнером Vaillant.

Спрашиваю, потому что продаю и монтирую все. Но сервоприводами еще не занимался... А себе хочу поставить.

Может вы что-то продаете, я бы покупал оптом...

 

Да я Вам чо хош продам :) без вопросов

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Какие прайсы!!! Я и прайсы/сметы/проекты - абсолютно несовместимое понятие :)

 

Вы приехайте, мы пагаварим, чайку покурим.... авось и договоримся, типа обменя вайлантов на сервоприводы :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Какие прайсы!!! Я и прайсы/сметы/проекты - абсолютно несовместимое понятие :)

 

Вы приехайте, мы пагаварим, чайку покурим.... авось и договоримся, типа обменя вайлантов на сервоприводы :)

 

все проехали...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну чтож Вы так, неконструктивно :)

 

Типа ВЫ конструктивно... Буду во Львове наберу вас, если дадите моб..

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...