Psiih Опубліковано: 26 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2010 Вот так мне посоветовал один типа знающий человек. Прошу советов и критики к этой разводкесхема 1 этажа.doc Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Psiih Опубліковано: 26 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 26 січня 2010 А это второй этаж Основная магистраль 25 трубой, подводы 20-й Жду критикисхема 2 этажа.doc Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Павел 777 Опубліковано: 26 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2010 Вот так мне посоветовал один типа знающий человек. Прошу советов и критики к этой разводке По-первому взгляду схема норм но по ней нельзя ответить на Ваш вопрос поскольку это просто рисунок, неуказанно оборудование. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Psiih Опубліковано: 26 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 26 січня 2010 Котел 24 кВт А какие еще параметры нужны? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Павел 777 Опубліковано: 26 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2010 А это второй этаж Основная магистраль 25 трубой, подводы 20-й Жду критики 25 трубы будет маловато на 2й этаж надо поднять 32 ППР и розвести на две половины 25, слишком большие радиаторы а Т.П. надо подключить через мультибокс или менять объвязку котла 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Павел 777 Опубліковано: 26 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2010 Котел 24 кВт А какие еще параметры нужны? Ну так правильно они хотят Вам на систему отопления повесить и Т.П. это неправильно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Psiih Опубліковано: 26 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 26 січня 2010 А как правильно? Как подключать ТП лучше? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Psiih Опубліковано: 26 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 26 січня 2010 Нужно отдельный контур от котла? Через гребенку и насос отдельный наверно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Павел 777 Опубліковано: 26 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2010 тп работает по температуре диапазоном 20-35 градусов, а отопление 50 а то и 65, завязав обогрев пола на отопление Вы на пол ногами нестаните, надо делать трехходовую систему Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Psiih Опубліковано: 26 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 26 січня 2010 я не очень понимаю что такое трехходовая система? Поясните мне неучу пожалуйста! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Павел 777 Опубліковано: 26 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2010 я не очень понимаю что такое трехходовая система? Поясните мне неучу пожалуйста! www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=37944&d=1263047892 www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=37943&d=1263047876 Подходящий вариант для роботы с тп (быстрое нагревание и эффективней работает) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Павел 777 Опубліковано: 26 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2010 Нужно отдельный контур от котла? Через гребенку и насос отдельный наверно? Что то типа того, а вообще один контур лучше через мультибокс 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Psiih Опубліковано: 26 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 26 січня 2010 А не могли бы вы стрелочками показать что куда и откуда, а то плохо видно и я не могу понять!:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Psiih Опубліковано: 26 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 26 січня 2010 у меня вот такой вопрос.Как лучше сделать узел на схеме обозначенный зеленным кружком?схема 1 этажа.doc Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 26 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2010 1 . Да схема нормальная , но как сказал Павел лучше до разветвлений первых 32 повести, ужь больно много кВт висит на ветках 1 и 2 этажа. А я бы посоветовал поставить под котлом гребенку и разделить каждый этаж на 2 ветки , в итоге будетте иметь 4 ветки+ТП(избавитесь от 32 трубы) 2. Никаких смесительных схем я бы не ставил...На что?? на 3 кв м пола устроить смесительную систему?...смешно... Ставте или жидкосную термоголовку Хеймеер с управлением в душевой в стене с дверцой (если хотитие красиво и по заводски-ставте мультибокс от хеймеера0 А еще вариант это термоголовка с датчиком выносным для погружения в пол. Пол будет отлично работать и денег копейки стоить. Теперь к Павлу. Максимальная темпераура ТП никак не 35 градусов , а 55 и даже 60(больше лучше не давать)... При этом у меня сейчас при 55 на подаче температура поверхности пола 32 градуса , ногам аж никак не жарко а мегаприятно. А в ванной и 33 градуса. Все эти значения не выходят за рамки рекомендуемых а отопление цжь никак не 50-65 (если котел не конденсационный), а и до 80 доходит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Psiih Опубліковано: 26 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 26 січня 2010 1 . Да схема нормальная , но как сказал Павел лучше до разветвлений первых 32 повести, ужь больно много кВт висит на ветках 1 и 2 этажа. А я бы посоветовал поставить под котлом гребенку и разделить каждый этаж на 2 ветки , в итоге будетте иметь 4 ветки+ТП(избавитесь от 32 трубы) Но тогда количество труб на первом этаже увеличится или я не прав И еще как все-таки мне собрать узел обведенный зеленым кружком схема выше Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Psiih Опубліковано: 26 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 26 січня 2010 и еше по первому этажу, если прямую на каждую ветку сделать, то обратку можно одной трубой пустить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 26 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2010 1 . Да схема нормальная , но как сказал Павел лучше до разветвлений первых 32 повести, ужь больно много кВт висит на ветках 1 и 2 этажа. А я бы посоветовал поставить под котлом гребенку и разделить каждый этаж на 2 ветки , в итоге будетте иметь 4 ветки+ТП(избавитесь от 32 трубы) Но тогда количество труб на первом этаже увеличится или я не прав И еще как все-таки мне собрать узел обведенный зеленым кружком схема выше увеличится незначительно, но зато система будет стабильней и удобней регулируема Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 26 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2010 и еше по первому этажу, если прямую на каждую ветку сделать, то обратку можно одной трубой пустить? нет, вести отдельно 2 ветки , тоесть подачу и обратку вправо и подачу и обратку влево, под котлом сделать гребенку подачи и обратки и установить на каждой трубе регулировочный кран 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Psiih Опубліковано: 26 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 26 січня 2010 еще вопрос регулировку по веткам можно производить кранами на гребенке(только вот обратку или прямую регулировать) И еще как такую систему следует заполнять и запускать. С чего начать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 26 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2010 еще вопрос регулировку по веткам можно производить кранами на гребенке(только вот обратку или прямую регулировать) И еще как такую систему следует заполнять и запускать. С чего начать? да любым краном, главное запомнить каким регурируете, чтобы оптом не перепутать. У вас в итоге будет 4 ветки(2 -первый этаж и 2 второй). Заполнять можно как вам вздумается, можно вобще по веткам делать систему и запускать котел только на готовые ветки....очень удобно в холодное время года. В других комнатах делаете отопление , а в готовых можно отделку начинать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Brakus Опубліковано: 26 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2010 да любым краном, главное запомнить каким регурируете, чтобы оптом не перепутать. У вас в итоге будет 4 ветки(2 -первый этаж и 2 второй). Заполнять можно как вам вздумается, можно вобще по веткам делать систему и запускать котел только на готовые ветки....очень удобно в холодное время года. В других комнатах делаете отопление , а в готовых можно отделку начинать Зачем на первый этаж две ветки, там и одной вполне хватит на 25 трубу, 25 гдето 5-7 кВт, а по поводу Павла то он наверное имел ввиду уже нагретого коржа или просто конфорт, а радиаторы 65 градусов вполне достаточно для навесного Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 26 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2010 Зачем на первый этаж две ветки, там и одной вполне хватит на 25 трубу, 25 гдето 5-7 кВт, а по поводу Павла то он наверное имел ввиду уже нагретого коржа или просто конфорт, а радиаторы 65 градусов вполне достаточно для навесного ага, особенно когда радиаторы выбирались исходя из площади помещения , а не теплопотерь и на улице -15 -20 как последнюю неделю тогда и 80 может быть мало Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RMP3000 Опубліковано: 26 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2010 я рассказа лбы быстрее. но не люблю много писать . звони если чо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Psiih Опубліковано: 27 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 27 січня 2010 ага, особенно когда радиаторы выбирались исходя из площади помещения , а не теплопотерь и на улице -15 -20 как последнюю неделю тогда и 80 может быть мало Дом в Крыму, поэтому я думаю это не так критично.Такая температура бывает максимум 3-5 дней, а то и того меньше:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...