Сергей 31 Опубліковано: 30 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2010 Только котёл и радиаторы лучше бы из такой опрессовки исключить. Мне так кажется.... +1. Правильно, это аксиома. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 30 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2010 ПРАВИЛО N° 4 ГИДРОСТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ • Правильный расчет расширительного бака согласно (1) : Давление бака = Pυ ≥ HS (гидростатическая высота). Давление при наполнении = Pυ + 0,3 (1). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex27 Опубліковано: 30 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2010 Это бак системы отопления. А я про безопасность бойлера. В бойлере нагревается и расширяется вода. Куда девать избыточное давление? Блок безопасности бойлера есть в комплекте.Это я точно знаю.Сам бойлер ещё не подлючен к производству горячей воды. А вот очень интересно,есть такая штука деаэратор.Я так понимаю он каким-то образом в теплоносителе уменьшает кол-во воздуха.Нужная это штука или нет?Какова эфективность? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex27 Опубліковано: 30 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2010 +1. Правильно, это аксиома. Мужики ,Вы чё стебётесь:D И как в моём случае это будет выглядеть?Опресовка отдельно каждой трассы.Представляю с трудом.А сколько стоит опресовщик? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 30 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2010 А вот очень интересно,есть такая штука деаэратор. Хорошая дорогая штука. Мое мнение, абсолютно Вам лишняя. Достаточно обойтись воздухоотводчиками. Деаэратор применяется как последняя ступень в системах водоподготовки для котлов. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 30 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2010 Мужики ,Вы чё стебётесь:D И как в моём случае это будет выглядеть?Опресовка отдельно каждой трассы.Представляю с трудом.А сколько стоит опресовщик? Отсекаете кранами котел, радиаторы. К любому коллектору подключаете опресовку и давите. Опресовку можно взять в аренду. Второе фото, с водкой, это для Korni и murava. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 30 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2010 Мужики ,Вы чё стебётесь:D..... Мы серьёзно - это типичная ошибка - котёл и радиаторы рвать... А вы, Сергей, говорите "аксиома"... :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 30 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2010 Блок безопасности бойлера есть в комплекте. Блок это обратный и подрывной клапан + отверстие для сброса воды в одном корпусе. Вопрос он решает, но при каждом нагреве бойлера можете получить пару литров воды сброса. Можно подключить блок в каналию или поставить расширительный бак для бойлера. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
e.s. Опубліковано: 30 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2010 Мы серьёзно - это типичная ошибка - котёл и радиаторы рвать... А вы, Сергей, говорите "аксиома"... :D Пардон,что вмешиваюсь ,но прочитав тех. характеристики стальных радиаторов (а в них написано макс. рабочее 1мПА, макс. испытательное 1.3мПа), был уверен, что стальные панельники можно прессовать до 10 Атм, а котел должен спасти взрывной клапан , я не прав ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 30 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2010 (змінено) На Форуме же часто гуляет тема,что при таких разбегах будут проблемы с температурным режимах на раэных батареях.И нужно подбирать и диаметр трубы и ёмкость радиатора. Но в моём случае этого нет:DВ чём дело?Или эта проблема удел модных пластиков и металлопластиков?Кто,что скажет? поверьте разбеги есть и они довольно немалые, просто ваша рука их не ощущает, ей что 50 что 60 что 70 -уже горячо...возьмите нормальный прибор для измерения температуры откроете для себя много интересного по поводу температур ваших радиаторов Змінено 30 січня 2010 користувачем Сергей_84 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex27 Опубліковано: 30 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2010 Хорошая дорогая штука. Мое мнение, абсолютно Вам лишняя. Достаточно обойтись воздухоотводчиками. Деаэратор применяется как последняя ступень в системах водоподготовки для котлов. Воздухотводчик стоят у меня на коллекторах.Ручной он или автомат?Если автомат то почему он неэфективен?Сегодня из 7 радиаторов в 5 было немного воздуха.4 дня назад я спустил воздух и вот опять.Это касается недавно установленных батарей.Все они на верхнем этаже.Ниже этажами все радиаторы без воздуха.Ручные это теже краны Маевского на радиаторах.Правильно? Или есть какое-то общее решение? Опресовщик с корытом водкиДа,бедный Korni и Murava:drinks: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex27 Опубліковано: 30 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2010 Отсекаете кранами котел, радиаторы. К любому коллектору подключаете опресовку и давите. То есть ,у меня четыре коллектора.Четыре раза опресовать и давить.Или из котельной краны на котлы перекрыть и через насосы и бойлер косвенного нагрева давить?Что если подключюсь к этим выводам на фото? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 30 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2010 Сегодня из 7 радиаторов в 5 было немного воздуха.4 дня назад я спустил воздух и вот опять. Это нормально. В воде много кислорода. В зависимости от воды это может продолжаться достаточно долго. Неделя и больше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex27 Опубліковано: 30 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2010 .возьмите нормальный прибор для измерения температуры откроете для себя много интересного по поводу температур ваших радиаторов Назовите этот нормальный прибор и как мерять t радиатора. Отчёт обязуюсь представить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex27 Опубліковано: 30 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2010 Бойлер сзади.Что скажете?Есть там эта защита или нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 30 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2010 То есть ,у меня четыре коллектора.Четыре раза опресовать и давить. Я бы через бойлер не рисковал. Давил бы каждый коллектор отдельно. На коллекторах под воздушниками краны, как раз для этой цели. Накачали один коллектор, перекрыли и следующий. Вот мой бойлер. "Korni" мовчи. Знаю, что эту трубу на воду низя, но другой не было. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 30 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2010 ....."Korni" мовчи. Знаю, что эту трубу на воду низя, но другой не было. А я и мовчу... Только что вылез из своего чудо-подвала.... Такого накрутил!! Типа "временно". Стыдно, даже фоткать не буду... "шо було под рукой" За любимый метод! ..... был уверен, что стальные панельники можно прессовать до 10 Атм, а котел должен спасти взрывной клапан , я не прав ? Прав. Но это экстрим. Зачем его усугублять? Тем более, котёл могут снять с гарантии.... Вы же кран на кухне не опрессовываете? Или бойлер? Почему? Потому что эти приборы имеют, оговорённые производителем, условия эксплуатации и соответствующую гарантию. Могут быть заменены. И котёл, и радиаторы, и кран. А трубы Вы не можете поменять просто так. И, в данном случае, сами выступаете "производителем". Соответственно, проводите испытание своего "производства". Где-то так, хотя можно поискать и нормы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex27 Опубліковано: 30 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2010 Всё разобрался.Есть к комплекте такая штука.Лежит в коробке.Когда разводку ГВС начну делать поставлю. Сергей ,отдельное Вам спасибо за терпение проявленное в беседе со мной.Один вопрос я пока не понял ,но попробую пока почитать теорию. Ещё хочу спросить Вас как профи.Аппетит приходит во время еды.Думаю своими силами сделать разводку холодной и ГВС, и канашку.За канашку не переживаю,справимся.С водой пострашнее.Поможете? Со своей стороны гарантирую Вам,если у Вас возникнет потребность в любой кабельно-проводниковой продукции,любого TV , компьютерного и CCTV кабеля,организую по самым лучшим ценам и максимальной скидке.Не зря, я надеюсь моя фирма является диллером трёх украинских заводов.И за качество своего товара я краснеть не буду.Будет надо, пишите. Ещё раз большое спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 30 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2010 С водой пострашнее.Поможете? Со своей стороны гарантирую Вам,если у Вас возникнет потребность в любой кабельно-проводниковой продукции,любого Вода это просто. Читайте: aquapex.com.ua/golan/system/ и рисуйте схему. За кабель спасибо. Но этот период жизни у меня позади. Я вселился в свой дом 12 лет назад. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 31 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2010 .... Второе фото, с водкой, это для Korni и murava. Я так понимаю, что "Русский Стандарт" не является рекомендованной жидкостью для заполнения систем Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Roman.J Опубліковано: 31 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2010 Согласно п.1 вашего высказывания, прокоментируйте пожалуйста, как варится порционная гречка в полипропиленовом пакете в кипятке 90 град.?! У вас проблемы с варкой гречки???)) Учитывая все механические нагрузки, которые испытывает труба , давление на стенку, силы которые возникаю при удлинении трубы, были построены имперически кривые регрессии вот... а гречка в пакете и трубы в стене например, это разные вещи!!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nav51-2 Опубліковано: 31 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2010 Года четыре назад сделали автономку в квартире тёщи. Делали металопластом, на трубе даже написано HENCO, установщики брали не из дешёвых. Так вот за это время уже несколько раз ремонтировали трубы. Так это открытая система (трубы идут вдоль стены), а если такая бяка будет вылазить под стяжкой. Ужас короче. Почитав эту ветку склоняюсь к меди, отсюда и новые вопросы. 1. Какие трубы лучше мягкие или жёсткие? По крепости жёсткие но по монтажу вроде мягкие лучше. Они ведь длинее поэтому меньше пайки. 2. При укладке в стяжку чем утепляется труба или во что укладывается? 3. При опрессовке можно использовать обычный компрессор? У нас в многоэтажках слесаря именно им опрессовывают. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Roman.J Опубліковано: 31 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2010 Года четыре назад сделали автономку в квартире тёщи. Делали металопластом, на трубе даже написано HENCO, установщики брали не из дешёвых. Так вот за это время уже несколько раз ремонтировали трубы. Так это открытая система (трубы идут вдоль стены), а если такая бяка будет вылазить под стяжкой. Ужас короче. Почитав эту ветку склоняюсь к меди, отсюда и новые вопросы. 1. Какие трубы лучше мягкие или жёсткие? По крепости жёсткие но по монтажу вроде мягкие лучше. Они ведь длинее поэтому меньше пайки. 2. При укладке в стяжку чем утепляется труба или во что укладывается? 3. При опрессовке можно использовать обычный компрессор? У нас в многоэтажках слесаря именно им опрессовывают. Значит монтажники купили не фирменную трубу!!!!А подделку на ближайшем рынке, которой ооочень много!!!!! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 31 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2010 .....Так вот за это время уже несколько раз ремонтировали трубы. ...... Предполагаю, что ремонтировали не трубы, а соединения. Которые, скорее всего, цанговые (компрессионные, зажимные). ......1. Какие трубы лучше мягкие или жёсткие? По крепости жёсткие но по монтажу вроде мягкие лучше. Они ведь длинее поэтому меньше пайки. 2. При укладке в стяжку чем утепляется труба или во что укладывается? 3. При опрессовке можно использовать обычный компрессор? ..... 1.По "крепости" абсолютно одинаково. По монтажу удобней твёрдые. Длина - это не самое важное. В том числе, и в монтаже. 2.Утепляется как обычно - полиэтиленом (трубой). Или приобретается предизолированная труба - но это дороговато. 3. Можно, но не удобно. Вообще-то, если проводятся испытания газом, то это не просто воздух из компрессора. Во-первых, это или инертный газ (азот), или воздух не содержащий масел. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nav51-2 Опубліковано: 31 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2010 Значит монтажники купили не фирменную трубу!!!!А подделку на ближайшем рынке, которой ооочень много!!!!! А Вы можете определить по виду, по нюху, по изгибу фирменную трубу? Я например нет. И где гарантия что следующая будет настоящая фирменная? Предполагаю, что ремонтировали не трубы, а соединения. Которые, скорее всего, цанговые (компрессионные, зажимные). В том то и дело что лопалась сама труба. 1.По "крепости" абсолютно одинаково. По монтажу удобней твёрдые. Длина - это не самое важное. В том числе, и в монтаже. Если например от коллектора до места установки радиатора в противоположной комнате десяток метров, разве не логичнее положить туда целиком трубу а не стыковать несколько? Я Вам верю как профессионалу, но если не трудно объясните такой вывод. 2.Утепляется как обычно - полиэтиленом (трубой). Или приобретается предизолированная труба - но это дороговато. Т.е. засовывается в пластиковую гофру? На фотках Ваших работ лежит открытая, чем потом заворачивали? 3. Можно, но не удобно. Вообще-то, если проводятся испытания газом, то это не просто воздух из компрессора. Во-первых, это или инертный газ (азот), или воздух не содержащий масел. Тут наверное меня не так поняли. Изначально залить водой из системы. Проверить наличие течи при давлении равному давлению в водопроводе. Потом подключить компрессор. Получается давление создаю воздухом, но давит то он на жидкость. Просто компрессор у меня есть, водки тоже море, спирта хватит на всю систему, а вот такой гарной штучки куда его лить нету. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...