три однополюсных автомата на входе трехфазной цепи

Advisor

Рекомендовані повідомлення

подскажите, пожалуйста, можно ли поставить на входе в щиток не один трехполюсный автомат, а три однополюсных на каждую фазу, если выполнены такие условия :

 

1. до щитка, но после счетчика на столбе есть трехполюсный автомат

2. все нагрузки однофазные. трехвазная ротетка будет заведена через отдельный свой автомат

 

связана такая необходимость с тем, чтобы когда уезжаешь из дому оставлять одну "дежурную" фазу и выключать две оставшиеся и, таким образом, обесточивать дом двумя щелчками, а не 20-ю...

 

спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если есть один трехфазный то можно, хотя желательно чтобы он был в общем щитке. Если нету тогда обязательно сначала трехфазный общий потом однофазные на каждую фазу на ноль не обязательно но иногда желательно. Найдите в инете ПУЭ раздел Защиты - там все есть.

 

Забыл ПУЭ раздел 3 (защита автоматика и телемеаника)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если есть один трехфазный то можно, хотя желательно чтобы он был в общем щитке. Если нету тогда обязательно сначала трехфазный общий потом однофазные на каждую фазу на ноль не обязательно но иногда желательно. Найдите в инете ПУЭ раздел Защиты - там все есть.

 

Забыл ПУЭ раздел 3 (защита автоматика и телемеаника)

 

от столба моя схема выглядит примерно так :

- провод алюминий 4 х 16

- автомат 3-полюсный 3х16

- счетчик

- автомат 3-полюсный 3х40

- провод медь 4х4 30 метров под землей

- 3 однополюсных автомата 25А на каждую фазу

- нагрузки, не требующие УЗО

- 3 УЗО (40 А, 30мА). по 1 на каждую фазу

- нагрузки, требующие УЗО

 

выделенное красным - можно ли ? и можно ли отключать 2 из 3-х фаз, а одну оставлять работать ?

 

спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно, если после автоматов все потребители - однофазные (с этим строго!!!)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А не будете вы бегать каждый раз к счетчику и автомату 3*16.

У вас ни 25, а тем более 40 никогда не выключится. Или Вы планируете увеличение выделенной мощности

Я бы установил 4-х полюсный на вводе в дом, а уже потом ставил бы однофазные.

Или на крайний случай ставил бы однофазные, но Ф+N.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А не будете вы бегать каждый раз к счетчику и автомату 3*16.

У вас ни 25, а тем более 40 никогда не выключится. Или Вы планируете увеличение выделенной мощности

Я бы установил 4-х полюсный на вводе в дом, а уже потом ставил бы однофазные.

Или на крайний случай ставил бы однофазные, но Ф+N.

Ну, всё, сейчас начнется дискуссия....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А не будете вы бегать каждый раз к счетчику и автомату 3*16.

У вас ни 25, а тем более 40 никогда не выключится. Или Вы планируете увеличение выделенной мощности

Я бы установил 4-х полюсный на вводе в дом, а уже потом ставил бы однофазные.

Или на крайний случай ставил бы однофазные, но Ф+N.

 

маленький секрет... 3х16 = это 3х25... только с другой маркировкой ;)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А 3*25 секретные с характеристикой В или С?

Просто зачем после 25 ставить 40?

Лучше уж поставить с разными характеристиками

Д до счетчика, С после и В на вводе в дом.

Но так как один у Вас опломбирован, то хотя бы С и В

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

от столба моя схема выглядит примерно так :

- провод алюминий 4 х 16

- автомат 3-полюсный 3х16

- счетчик

- автомат 3-полюсный 3х40

- провод медь 4х4 30 метров под землей

- 3 однополюсных автомата 25А на каждую фазу

- нагрузки, не требующие УЗО

- 3 УЗО (40 А, 30мА). по 1 на каждую фазу

- нагрузки, требующие УЗО

 

выделенное красным - можно ли ? и можно ли отключать 2 из 3-х фаз, а одну оставлять работать ?

 

спасибо.

 

Не по теме вопроса, но все же.

 

Линии, которые идут на розетки, защитите автоматами до 16А включительно. Сами розетки обычно имеют ограничение на 16А, и с вашей нынешней схемой могут поплавиться и привести к пожару.

 

Какие кабеля (сечение) используете во внутренней разводке?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А 3*25 секретные с характеристикой В или С?

Просто зачем после 25 ставить 40?

Лучше уж поставить с разными характеристиками

Д до счетчика, С после и В на вводе в дом.

 

в коробке со счетчиком ничего поменять нельзя ;( 3х25 с характеристикой С. 3х40 по-моему тоже, но не уверен. это то, куда я залезть и поменять не могу. а вот после 3х40 я могу делать все так, как мне нужно...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не по теме вопроса, но все же.

 

Линии, которые идут на розетки, защитите автоматами до 16А включительно. Сами розетки обычно имеют ограничение на 16А, и с вашей нынешней схемой могут поплавиться и привести к пожару.

 

Какие кабеля (сечение) используете во внутренней разводке?

 

после вводных автоматов конечно же розетки защищены 16-амперными, а свет - 10А. провод ВВП2 одессакабель 3х1,5 для света (10А) и 3х2,5 для розеток (16А)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я бы на розетки ставил 25А, на свет 16.

Если вы не планируете в одну розетку включать кучу тройников, то 25 как раз в меру а 16 уже может быть и мало.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я бы на розетки ставил 25А, на свет 16.

Если вы не планируете в одну розетку включать кучу тройников, то 25 как раз в меру а 16 уже может быть и мало.

 

у меня очень все разветвлено (всего 18 автоматов на дом 300 метров). поэтому на группу розеток более 3кВт не получится никак, а это до 16А.

 

да и провод по спецификации 3х2,5 расчитан на номинал 20А, помоему.

 

ПС (летчитская поговорка) : лучше переспать, чем недоесть... ;)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

- автомат 3-полюсный 3х16

- счетчик

- автомат 3-полюсный 3х40

 

Кто так сделал? А где селективность? В такой схеме автомат на 40 ампер никогда в жизни не сработает :) разве что если на 16 закиснет внутри в гвоздь. :)

Обычно действкуем по обстоятельствам но как правило на цепи освещение ставим 10А автоматы, а на розетки 16-25 амперные автоматы. Опять же нужно учитывать длинну и сечение кабеля и количество потребителей (ну и одновременность включения).

Евророзетки не бывают больше 16А(однофазные).

Если я правильно понял пожно поставить одно трехфазное узо.

 

Теперь по поводу маленького секрета - есть вариант что после того как ктото в него полез он вообще срабатывать перестанет (если конечно меняли не саму маркировку а всю коробку) :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что вы к человеку прицепились - вводной автомат на 3*16 скорее всего усиленный, либо человек планирует увеличивать контракное потребление, соответсвенно будет менять на более мощный.

 

Я бы в в вашей схеме заменил автомат на 3*40 на аналогичное по мощности противопожарное УЗО с током утечки больше чем у фазных УЗО (например 100 мА).

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что вы к человеку прицепились - вводной автомат на 3*16 скорее всего усиленный, либо человек планирует увеличивать контракное потребление, соответсвенно будет менять на более мощный.

 

Я бы в в вашей схеме заменил автомат на 3*40 на аналогичное по мощности противопожарное УЗО с током утечки больше чем у фазных УЗО (например 100 мА).

 

Т.е. как это усиленный, просто определенно загрубленный может быть? В остальном присоеденяюсь. Узо на 100мА и все дела.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Т.е. как это усиленный, просто определенно загрубленный может быть?

 

Как вам удобно - загрубленный, переделанный, перепакованный, усиленный, модернизированный... Суть от этого не меняется.

 

Кстати, допустимая длительная нагрузка на ваш медный кабель (3*4) - 35А. Так что дифавтомат лучше поставить на 32А 100мА.