Здравствуйте!

Котел Immergas Eolo Major 28 kW.

На 1этаже теплые полы,на 2м-радиаторы.

Когда котел не работает давление в системе 1-1,2. Когда котел начинает работать давление поднимается до 2-2,3. Это так должно быть? (Система закрытая. В системе залита не вода,а видимо какой-то антифр

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это так должно быть?

Нет, не должно. В расширительном бачке нет давления.

Змінено користувачем romi9999
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

:unknown: Как нет давления в бачке??? Из инструкции к котлу Eolo Maior 24 kW - 28 kW - 32 kW -Наявність повітря в системі. Перевірте, щоб була відкрита кришка автоматичного повітряного клапана

(див. схему на стор. 28-29). Перевірте, щоб тиск в системі і тиск в розширювальному баці були в межах

норми; величина тиску в розширювальному баці повинна бути 1,0 бар при холодній системі опалення, тиск в

системі повинен бути в межах від 1 до 1,2 бар.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Проверьте давление в расширительном бачке, возможно надо будет подкачать.

как проверить и как подкачать? Я сам смогу или надо мастера вызывать?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

:величина тиску в розширювальному баці повинна бути 1,0 бар при холодній системі опалення, тиск в

системі повинен бути в межах від 1 до 1,2 бар.[/b]

ПРАВИЛО N° 4 ГИДРОСТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ

- Давление бака = Pυ ≥ HS (гидростатическая высота).

- Давление при наполнении = Pυ + 0,3

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В системе залита не вода,а видимо какой-то антифр

Недостаточный объем расширительного бака котла.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Недостаточный объем расширительного бака котла.
- Если это произошло при первом запуске котла - то абсолютно согласен, а если какое то время всё было норм ,а потом стало повышаться давление- то скорей всего не держит ниппель в бачке.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте!

Котел Immergas Eolo Major 28 kW.

На 1этаже теплые полы,на 2м-радиаторы.

Когда котел не работает давление в системе 1-1,2. Когда котел начинает работать давление поднимается до 2-2,3. Это так должно быть? (Система закрытая. В системе залита не вода,а видимо какой-то антифр

Мне объясняли что минимум должен быть 0.7-1,2 холодной системе , норма при прогретой системе 1.2-1.7 (у мну больше 1700 литров в системе включая ТТ котел и Аккумулирующую бочку). и подрывной клапан на 2.5 уже срабатывает. Но у меня ньюанс - -стоит подпиточный клапан который подкачивает воду в систему и он отрегулирован с 0.8 до 1.1 подкачивать, поэтому у меня и вилка.А у Вас при жесткой закрытой системе - -должно работать как часы.

Вероятно таки дело в емкости расширительной - она вероятно мала для приема нужного объема вытесняемой жидкости. Подкачивать ничего не надо - только увеличите давление в системе. Вопрос- - какого она у Вас цвета и сколько лет в работе ? Если бы ниппель в бачке не держал - -то давление бы не было вообще - он бы все стравил.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уважаемый celeron. Немного информации для того, чтобы подсказать точно в чем причина, но:

1. Недостаточный обем бака (в навесном котле он 8л, нужно +10л)

2.Необходимо проверить давление в РАСШИРИТЕЛЬНОМ бачке котла, он находится в самом котле, с верху на плоском, квадратном, серого цвета бачке стоит нипель (машинный, как в колесах автомобиля). Берите пробник давления колес и меряйте. На самом бачке написано какое давление там должно быть. (мерять желательно при 0 давлении в системе)

3.Если после таких "процедур" давление повышается и падает, то есть вероятность того, что пробит теплообменик в котле (это уже к специалистам).

Успехов.:beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

(мерять желательно при 0 давлении в системе)

Чуть поправлю-категорически необходимо накачивать бак при 0 в системе. Примерно порядок таков-1.Перекрыть перед котлом подачу и обратку теплоносителя. 2.Открутить сливной кран в котле и слить всю воду из котла.3.Померять давление в РБ манометром.4.Подсоединить автомобильный или от велосипеда насос к золотнику РБ и накачать воздух, пока не перестанет течь вода из сливного крана( то есть после слива воды из котла оставить его открытым). 5.Накачать бак 1-1,2 атм- или как писал Сергей 31 ПРАВИЛО N° 4 ГИДРОСТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ

- Давление бака = Pυ ≥ HS (гидростатическая высота).

- Давление при наполнении = Pυ + 0,3

Потом закрыть сливной кран ,открыть подачу и обратку перед котлом , довести давление в системе до рекомендуемого(если нужно) и можно запускать котёл.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вода и незамерзайки, разные вещи.

У незамерзайки по идее коэфициент расширения другой- и что то мне подсказывает что он может быть больше чем у воды простой.Это усугубляет рост давления в данной закрытой системе.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот выписал.

 

"Несколько полезных советов

К сожалению, незамерзающие теплоносители на основе этиленгликоля и пропиленгликоля имеют ряд серьезных недостатков, которые нельзя устранить только с помощью присадок, и пользователю, решившему применить в своей отопительной системе незамерзающий теплоноситель, придется либо перевести ее на другой режим работы, либо заменить часть элементов на более мощные. Во-первых, физические качества водно-гликолевых растворов ниже, чем у воды: они отличаются высокими кинематической и динамической вязкостью, плотностью. Для того чтобы предотвратить потерю давления в системе отопления, пользователю придется либо приобрести более мощный насос, либо увеличить частоту вращения уже имеющегося агрегата. Во-вторых, антифризы отличает больший, чем у воды, коэффициент объемного расширения. Поэтому при переводе систем отопления с воды на незамерзающий теплоноситель их оборудуют расширительными баками большего объема. В-третьих, теплоемкость водно-гликолевых растворов ниже теплоемкости воды (как правило, на 15-20 %), и они хуже переносят тепло от котла к радиатору. Следовательно, чтобы эффективность передачи системой тепла осталось прежней, пользователю придется или применить более мощные радиаторы, или ускорить его циркуляцию в системе (т.е. более интенсивно эксплуатировать насос)."

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте!

Котел Immergas Eolo Major 28 kW.

На 1этаже теплые полы,на 2м-радиаторы.

Когда котел не работает давление в системе 1-1,2. Когда котел начинает работать давление поднимается до 2-2,3. Это так должно быть? (Система закрытая. В системе залита не вода,а видимо какой-то антифр

 

А сколько работает Ваш котел? Давление ростет постипенно или резко и при какой температуре?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А сколько работает Ваш котел? Давление ростет постипенно или резко и при какой температуре?

Давление растет постепенно. Первый запуск был в январе 2009. До осени 2009 котел не работал.( систему монтировал не я. Т.е. дом покупал с уже сданой системой отопления и газа)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот выписал.

 

"Несколько полезных советов

К сожалению, незамерзающие теплоносители на основе этиленгликоля и пропиленгликоля имеют ряд серьезных недостатков, которые нельзя устранить только с помощью присадок, и пользователю, решившему применить в своей отопительной системе незамерзающий теплоноситель, придется либо перевести ее на другой режим работы, либо заменить часть элементов на более мощные. Во-первых, физические качества водно-гликолевых растворов ниже, чем у воды: они отличаются высокими кинематической и динамической вязкостью, плотностью. Для того чтобы предотвратить потерю давления в системе отопления, пользователю придется либо приобрести более мощный насос, либо увеличить частоту вращения уже имеющегося агрегата. Во-вторых, антифризы отличает больший, чем у воды, коэффициент объемного расширения. Поэтому при переводе систем отопления с воды на незамерзающий теплоноситель их оборудуют расширительными баками большего объема. В-третьих, теплоемкость водно-гликолевых растворов ниже теплоемкости воды (как правило, на 15-20 %), и они хуже переносят тепло от котла к радиатору. Следовательно, чтобы эффективность передачи системой тепла осталось прежней, пользователю придется или применить более мощные радиаторы, или ускорить его циркуляцию в системе (т.е. более интенсивно эксплуатировать насос)."

Топег стартер - -скажи сергею спасибо. Вопрос раскрыт.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сергей 31 СПАСИБО!:)

Т.е. нужно заменить расширительный бачок на больший объем. А все остальное-норма. ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Менять не нужно. Добавьте в систему еще один бак, в удобном для Вас месте.

 

Зачем если родного бака вполне хватает для роботы котла, а может сам барометр на котле неиспавет?