celeron Опубліковано: 9 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2010 Здравствуйте! Котел Immergas Eolo Major 28 kW. На 1этаже теплые полы,на 2м-радиаторы. Когда котел не работает давление в системе 1-1,2. Когда котел начинает работать давление поднимается до 2-2,3. Это так должно быть? (Система закрытая. В системе залита не вода,а видимо какой-то антифр Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gerr Опубліковано: 9 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2010 Проверьте давление в расширительном бачке, возможно надо будет подкачать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romi9999 Опубліковано: 9 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2010 (змінено) Это так должно быть? Нет, не должно. В расширительном бачке нет давления. Змінено 9 січня 2010 користувачем romi9999 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gerr Опубліковано: 9 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2010 Как нет давления в бачке??? Из инструкции к котлу Eolo Maior 24 kW - 28 kW - 32 kW -Наявність повітря в системі. Перевірте, щоб була відкрита кришка автоматичного повітряного клапана (див. схему на стор. 28-29). Перевірте, щоб тиск в системі і тиск в розширювальному баці були в межах норми; величина тиску в розширювальному баці повинна бути 1,0 бар при холодній системі опалення, тиск в системі повинен бути в межах від 1 до 1,2 бар. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
celeron Опубліковано: 9 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 9 січня 2010 Проверьте давление в расширительном бачке, возможно надо будет подкачать. как проверить и как подкачать? Я сам смогу или надо мастера вызывать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 9 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2010 :величина тиску в розширювальному баці повинна бути 1,0 бар при холодній системі опалення, тиск в системі повинен бути в межах від 1 до 1,2 бар.[/b] ПРАВИЛО N° 4 ГИДРОСТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ - Давление бака = Pυ ≥ HS (гидростатическая высота). - Давление при наполнении = Pυ + 0,3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 9 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2010 В системе залита не вода,а видимо какой-то антифр Недостаточный объем расширительного бака котла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gerr Опубліковано: 9 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2010 Недостаточный объем расширительного бака котла. - Если это произошло при первом запуске котла - то абсолютно согласен, а если какое то время всё было норм ,а потом стало повышаться давление- то скорей всего не держит ниппель в бачке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kimura Опубліковано: 9 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2010 Здравствуйте! Котел Immergas Eolo Major 28 kW. На 1этаже теплые полы,на 2м-радиаторы. Когда котел не работает давление в системе 1-1,2. Когда котел начинает работать давление поднимается до 2-2,3. Это так должно быть? (Система закрытая. В системе залита не вода,а видимо какой-то антифр Мне объясняли что минимум должен быть 0.7-1,2 холодной системе , норма при прогретой системе 1.2-1.7 (у мну больше 1700 литров в системе включая ТТ котел и Аккумулирующую бочку). и подрывной клапан на 2.5 уже срабатывает. Но у меня ньюанс - -стоит подпиточный клапан который подкачивает воду в систему и он отрегулирован с 0.8 до 1.1 подкачивать, поэтому у меня и вилка.А у Вас при жесткой закрытой системе - -должно работать как часы. Вероятно таки дело в емкости расширительной - она вероятно мала для приема нужного объема вытесняемой жидкости. Подкачивать ничего не надо - только увеличите давление в системе. Вопрос- - какого она у Вас цвета и сколько лет в работе ? Если бы ниппель в бачке не держал - -то давление бы не было вообще - он бы все стравил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 9 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2010 Вода и незамерзайки, разные вещи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexV Опубліковано: 10 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2010 Уважаемый celeron. Немного информации для того, чтобы подсказать точно в чем причина, но: 1. Недостаточный обем бака (в навесном котле он 8л, нужно +10л) 2.Необходимо проверить давление в РАСШИРИТЕЛЬНОМ бачке котла, он находится в самом котле, с верху на плоском, квадратном, серого цвета бачке стоит нипель (машинный, как в колесах автомобиля). Берите пробник давления колес и меряйте. На самом бачке написано какое давление там должно быть. (мерять желательно при 0 давлении в системе) 3.Если после таких "процедур" давление повышается и падает, то есть вероятность того, что пробит теплообменик в котле (это уже к специалистам). Успехов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gerr Опубліковано: 10 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2010 (мерять желательно при 0 давлении в системе) Чуть поправлю-категорически необходимо накачивать бак при 0 в системе. Примерно порядок таков-1.Перекрыть перед котлом подачу и обратку теплоносителя. 2.Открутить сливной кран в котле и слить всю воду из котла.3.Померять давление в РБ манометром.4.Подсоединить автомобильный или от велосипеда насос к золотнику РБ и накачать воздух, пока не перестанет течь вода из сливного крана( то есть после слива воды из котла оставить его открытым). 5.Накачать бак 1-1,2 атм- или как писал Сергей 31 ПРАВИЛО N° 4 ГИДРОСТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ - Давление бака = Pυ ≥ HS (гидростатическая высота). - Давление при наполнении = Pυ + 0,3 Потом закрыть сливной кран ,открыть подачу и обратку перед котлом , довести давление в системе до рекомендуемого(если нужно) и можно запускать котёл. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kimura Опубліковано: 10 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2010 Вода и незамерзайки, разные вещи. У незамерзайки по идее коэфициент расширения другой- и что то мне подсказывает что он может быть больше чем у воды простой.Это усугубляет рост давления в данной закрытой системе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 10 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2010 Вот выписал. "Несколько полезных советов К сожалению, незамерзающие теплоносители на основе этиленгликоля и пропиленгликоля имеют ряд серьезных недостатков, которые нельзя устранить только с помощью присадок, и пользователю, решившему применить в своей отопительной системе незамерзающий теплоноситель, придется либо перевести ее на другой режим работы, либо заменить часть элементов на более мощные. Во-первых, физические качества водно-гликолевых растворов ниже, чем у воды: они отличаются высокими кинематической и динамической вязкостью, плотностью. Для того чтобы предотвратить потерю давления в системе отопления, пользователю придется либо приобрести более мощный насос, либо увеличить частоту вращения уже имеющегося агрегата. Во-вторых, антифризы отличает больший, чем у воды, коэффициент объемного расширения. Поэтому при переводе систем отопления с воды на незамерзающий теплоноситель их оборудуют расширительными баками большего объема. В-третьих, теплоемкость водно-гликолевых растворов ниже теплоемкости воды (как правило, на 15-20 %), и они хуже переносят тепло от котла к радиатору. Следовательно, чтобы эффективность передачи системой тепла осталось прежней, пользователю придется или применить более мощные радиаторы, или ускорить его циркуляцию в системе (т.е. более интенсивно эксплуатировать насос)." Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Brakus Опубліковано: 10 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2010 Здравствуйте! Котел Immergas Eolo Major 28 kW. На 1этаже теплые полы,на 2м-радиаторы. Когда котел не работает давление в системе 1-1,2. Когда котел начинает работать давление поднимается до 2-2,3. Это так должно быть? (Система закрытая. В системе залита не вода,а видимо какой-то антифр А сколько работает Ваш котел? Давление ростет постипенно или резко и при какой температуре? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
celeron Опубліковано: 10 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 10 січня 2010 А сколько работает Ваш котел? Давление ростет постипенно или резко и при какой температуре? Давление растет постепенно. Первый запуск был в январе 2009. До осени 2009 котел не работал.( систему монтировал не я. Т.е. дом покупал с уже сданой системой отопления и газа) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kimura Опубліковано: 10 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2010 Вот выписал. "Несколько полезных советов К сожалению, незамерзающие теплоносители на основе этиленгликоля и пропиленгликоля имеют ряд серьезных недостатков, которые нельзя устранить только с помощью присадок, и пользователю, решившему применить в своей отопительной системе незамерзающий теплоноситель, придется либо перевести ее на другой режим работы, либо заменить часть элементов на более мощные. Во-первых, физические качества водно-гликолевых растворов ниже, чем у воды: они отличаются высокими кинематической и динамической вязкостью, плотностью. Для того чтобы предотвратить потерю давления в системе отопления, пользователю придется либо приобрести более мощный насос, либо увеличить частоту вращения уже имеющегося агрегата. Во-вторых, антифризы отличает больший, чем у воды, коэффициент объемного расширения. Поэтому при переводе систем отопления с воды на незамерзающий теплоноситель их оборудуют расширительными баками большего объема. В-третьих, теплоемкость водно-гликолевых растворов ниже теплоемкости воды (как правило, на 15-20 %), и они хуже переносят тепло от котла к радиатору. Следовательно, чтобы эффективность передачи системой тепла осталось прежней, пользователю придется или применить более мощные радиаторы, или ускорить его циркуляцию в системе (т.е. более интенсивно эксплуатировать насос)." Топег стартер - -скажи сергею спасибо. Вопрос раскрыт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
celeron Опубліковано: 10 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 10 січня 2010 Сергей 31 СПАСИБО! Т.е. нужно заменить расширительный бачок на больший объем. А все остальное-норма. ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 10 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2010 Менять не нужно. Добавьте в систему еще один бак, в удобном для Вас месте. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Brakus Опубліковано: 10 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2010 Менять не нужно. Добавьте в систему еще один бак, в удобном для Вас месте. Зачем если родного бака вполне хватает для роботы котла, а может сам барометр на котле неиспавет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз