Hotbirds Опубліковано: 5 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2010 Огромная просьба кто может подсказать как правильно отрегулировать автоматику Honeyvell V5474G котел маяк 10 р. Имеется проблема при розжиге хлопок и шумно сильно работает горелка ( пламя имеет сполохи желтые). Ответы вроде : вызвать сервис не приемлимы- очень далеко. Просьба подскажите кто регулировал какое давление на входе оптимально и какое на выходе, моновакууметр уже мастерю из капельницы и мерной линейки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 5 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2010 как правильно отрегулировать автоматику Honeyvell V5474G котел маяк 10 р. 99% что плохая тяга дымохода. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hotbirds Опубліковано: 5 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 5 січня 2010 Я тоже думал на тягу но проверил спичкой тянет более- менее. Почему подозрение на автоматику- продавцы в магазине твердо заверили что в отечественных она отрегулирована на заводе? И еще хлопки происходят только на первых цифрах регулятора а на 5-6 уже нет. что может быть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Imperator Опубліковано: 6 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2010 какое давление газа на входе в котел (перед автоматикой)? какое разряжение в дымовой трубе в центре потока? какой расход газа в час (можно в минуту) на номинальной производительности? есть ли на дымоходе колпак и насколько хорошо утеплен дымоход? Ответьте на вопросы подскажу что делать. "Маяк" с такой автоматикой работает как "комар". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hotbirds Опубліковано: 6 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 6 січня 2010 какое давление газа на входе в котел (перед автоматикой)? какое разряжение в дымовой трубе в центре потока? какой расход газа в час (можно в минуту) на номинальной производительности? есть ли на дымоходе колпак и насколько хорошо утеплен дымоход? 1. Не знаю буду только мерять на выходных. 2. Как и чем померять незнаю по спичке втягивается средне. 3. За сутки 10 кубов 0 градусов 50 м2 площадь в системе 135 л с кчм 23 было примерно также. 4. Утеплен хорошо стоит внутри кирпичного старого оголовок накрыт сверху. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
вован вергун Опубліковано: 7 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2010 Hotbirds добрый день, снимите с оголовка всё что там есть , прежде чем лезть в автоматику.Проверте залито масло в каман сильфона- в верхней части котла тонкая трубочка идет от автоматики,-посмотрите на сколько сильно пламя пилотной горелки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Imperator Опубліковано: 7 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2010 Значит так: для котлов "Маяк" 10р расход газа на максимальной производительности (большое горение) по счетчику должен составлять 0,0186 м куб\мин - соотв 1,12 м куб\час, если расход газа такой, в автоматику не стоит заглядывать. Для нормальной работы котла 10р разряжения в дымоходе должно составлять 0,2-2,5мм проверяется тягонапоромером По нормативам для обеспечения стабильного разряжения в дымоходе атмосферного котла следует выполнять след требования: - соблюдать рекомендуемый диаметр дымохода, для 10р не менее 100мм; - высота дымохода не менее 6м; - хорошая теплоизоляция (необходима для удержания рабочей температуры дымохода, т.к. t уход газов не превышает 110-120град, что свидетельствует о КПД котла выше 92%), чтоб при простоях котла в дымоходе не выпадала роса; - дымоход вне зоны ветрового подпора; - никаких оголовков на дымоходе Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Imperator Опубліковано: 7 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2010 Я тоже думал на тягу но проверил спичкой тянет более- менее. -\\- И еще хлопки происходят только на первых цифрах регулятора а на 5-6 уже нет. что может быть? добавлю еще: СТО ПРОЦЕНТОВ ПЛОХАЯ ТЯГА из-за расхолаживания дымохода; на минимальных нагрузках не происходит достаточного прогрева уходящими газами, как только Вы повышаете расход газа соотв прогревается и дымоход, что стабилизирует тягу и хлопки пропадают. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hotbirds Опубліковано: 7 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 7 січня 2010 Дымоход высота всего 3,5м, внутри старого кирпичного дымохода труба 110 мм ,обсыпана керамзитом. Причина по которой хочу полезть в автоматику немного под уменьшить мощность так как при работе котел тактует 3 мин. работа 6 мин перерыв, на 1 скорости насос работает постоянно , заметил. что при выключении насоса вместе с выключением котла работа14 м. остывает 40м. Система состоит из 50 м. трубы 2 дюйма опоясывающей по периметру дом. 135 л. примерно воды. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Imperator Опубліковано: 7 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2010 Мой Вам совет, увеличьте длинну дымохода хотябы на 1.5м и увидите разницу, а если хоч. покрутить автоматику то пож-та Все органы регулировки находятся под пластмасовой крышкой сверху автоматики 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...