Здравствуйте,уважаемые господа!Хочу обратиться к вам за помощью.ситуация такова,между кирпичной стеной,которая обращена к улице,и гипсокартоном,проложена минвата,образуется конденсат,если вырезать отверстия для люков вверху и внизу,для вентиляции,это спасет от образования грибка,и будет ли эффект,либо можно начинать ремонт по новой???помогите советом!!!
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

между кирпичной стеной
Толщина стены?

 

образуется конденсат

На вате или на стене?

 

Вырезать безполезно. Между гипсокартоном и ватой должна быть

пароизоляция.

Это вообще что внутренне утепление?

либо можно начинать ремонт по новой

Похоже да.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

сама вата мокрая,вата проложена между кирпичной стеной и гипсокартоном,интересует вопрос грибка,если оставить все как есть?Это вообще что внутренне утепление?да
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для Вас самый дешёвый вариант-на существующую отделку пристрелять степлером паробарьер,поверх него прикрутить ещё один гипсокартон и отделать его.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Повторяю вопрос.

Толщина стены? и какой кирпич, красный, силикатный и тд

Внутреннее утепление сделанно не правильно.Так вообще не утепляют.

Точка росы у вас в минвате. Поэтому вата мокрая.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для Вас самый дешёвый вариант-на существующую отделку пристрелять степлером паробарьер,поверх него прикрутить ещё один гипсокартон и отделать его.

 

Возможно что вата и не просохнет... Будет грибок.

Я бы менял вату, потом паробарьер и гипсокартон.

 

Хотя эта система в принципе не правильная, но если нет дгугого варианта...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я бы сделал так: снял бы ГК аккуратно, так что бы его можно было применить по новой, высушил вентиляторами минвату, затянул бы все паробарьером, к брускам между которыми лежит минвата прибил контрейку, а уже к ней ГК, при этом оставив сверху и снизу щели для вентиляции, которые закрыл плинтусом и багетом. В такой конструкции конденсат на пленке не должен образовываться благодаря вентиляции.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Абсолютно с Вами согласен,забыл уточнить, то что я предлагал,нужно делать летом.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вам нужно полностью убрать минвату (и лучше всего за счет тех, кто вам ее туда присоветовал) и если нет возможности убрать гипсокартон, оставить вентилируемый воздушных зазор.

 

Утеплять кирпичную кладку можно только снаружи.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Паробарьером ситуацию не спасёш.

Тут нужно подумать о вентиляции помещения как такового.

 

У меня бетонный потолок утеплён изнутри.

Вата 100 мм. Пароизоляция проклеена (обязятельно!)

И гипса.

 

2 года, полёт нормальный.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ребята,спасибо за оперативные ответы,план действий понятен,вы умнички,ТАК ДЕРЖАТЬ!!!:beer::beer::beer::beer: