LiVi Опубліковано: 4 грудня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2009 Армирование только нижнее? Ответ немного выше: ...Сечение ростверка 400(выс)х250(шир) Армирование нижнее - 3 прута 12мм. Армирование верхнее: - в районе столбов - 4 прута 12 мм - в пролетах - 2 прута 12 мм Вертикально рамки из катанки 6,5 мм: - в районе столбов - шаг 150 мм - в пролетах - шаг 250 мм ... + Фотка есть в первом посте, там отлично видно нижнее армирование. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Starper Опубліковано: 4 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2009 Неужели такой жесткий ростверк не распределит нагрузку всего в 23 тонны, даже приложенную слегка неравномерно??? ? Если армирование только нижнее (на фото не увидел), то ростверк жесткий только в одном направлении. И если просядет угловая свая.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LiVi Опубліковано: 4 грудня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2009 Если армирование только нижнее (на фото не увидел), то ростверк жесткий только в одном направлении. И если просядет угловая свая.... Я же написал на ваше предыдущее сообщение, какое в ростверке армирование!!! Вы просто пишете, чтоб самоутвердиться и показать свою "обізаність в даному питанні"? Чтоб защититься от того, что Вы написали, и устроено верхнее армирование, а еще от того, что может (чисто гипотетически) выпучит один промежуточный столб... Простите, ничего личного... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Arhstroy Опубліковано: 5 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2009 Я посмотрел, домик лёгкий, всё нормально. Честно говоря, не просчитывал. Так на глаз. В уме прикинул. Вы и сами всё знаете. Если говорить объективно - вы ж понимаете, что построите дом, пройдёт пару зим, фундамент где-то даст какую-то осадку. Так ведёт себя абсолютно любая конструкция фундамента, т.к. грунт - среда нелинейная, зависит от времени. Плитный, ленточный и т.д. имеют большую площадь опирания - и соответственно компенсации просадки разных частей. Ответьте сами себе - если какой-нибудь стакан сядет относительно другого это для вас смертельно? Я думаю, что нет. Не заморачивайтесь. У вас очень лёгкий дом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LiVi Опубліковано: 9 грудня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2009 Раз с первой частью вопроса вроде как разобрались, задам вторую. Есть желание расширить фундамент для организации веранды и терассы шириной 2,5 м на всю длину дома - 8,2 м. Вдоль ростверка на расстоянии ~2,4 отлиты столбики в пластиковых трубах 160мм. Столбики стоят на таких же пятах 450х450х120 как столбы основного фундамента. По столбикам бросается балка 200х100. Все отлито так, что верх этой балки будет в одной плоскости с сущесвующим ж/б ростверком. По ней обвязка в два слоя плашмя доской 200х50, обвязка общая с домиком. А по ней уже лаги пола и веранды и домика, а потом ОСП-3 - в итоге бедем иметь общую платформу. И уже на платформу будут ставиться каркасные стены. Для большего понимания сути чертеж и фото с поля боя в миниатюрах. Что скажете, уважаемый All? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Arhstroy Опубліковано: 11 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2009 Раз с первой частью вопроса вроде как разобрались, задам вторую. Есть желание расширить фундамент для организации веранды и терассы шириной 2,5 м на всю длину дома - 8,2 м. Вдоль ростверка на расстоянии ~2,4 отлиты столбики в пластиковых трубах 160мм. Столбики стоят на таких же пятах 450х450х120 как столбы основного фундамента. По столбикам бросается балка 200х100. Все отлито так, что верх этой балки будет в одной плоскости с сущесвующим ж/б ростверком. По ней обвязка в два слоя плашмя доской 200х50, обвязка общая с домиком. А по ней уже лаги пола и веранды и домика, а потом ОСП-3 - в итоге бедем иметь общую платформу. И уже на платформу будут ставиться каркасные стены. Для большего понимания сути чертеж и фото с поля боя в миниатюрах. Что скажете, уважаемый All? Здесь проблема в том, что построенный фундамент - "устоялся", а заливка нового и связка его с основным приведёт к разности работы этих конструкций. Это основной принцип, при котором нельзя на разные фундаменты опирать одно здание. После сооружения дополнительного фундамента, несущая способность должна быть не меньшей основного. Плюс необходимо, на мой взгляд, объеденить всю конструкцию ростверка монолитным армированным поясом для уравновешивания неоднородности работы двух разных фундаментов или устраивать деформационный шов, что более предпочтительно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...