Afa Опубліковано: 10 вересня 2007 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2007 Уважаемые форумчане. Дайте совет по электричеству. Наш прораб пересчитал возможное напряжение в доме и говорит, что провод от столба он будет проводить 5 на 25. Я когда увидела толщину провода в магазине мне стало плохо. Может он сильно перестраховался. У нас будет 380 на электроплиту и 380 для мастерской в гараже. Остальное, как у всех: телевизоры, стиральная, сушильная, посудомоечная машина и др. быт. техника. %) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndrejKiev Опубліковано: 10 вересня 2007 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2007 Он должен считать не напряжение, а ток. Сколько у него получилось? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 10 вересня 2007 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2007 со столба "стандартным" является 16мм . на подъезд многоэтажки у нас было десяткой , поменяли на 16ку . но нужно учитывать что в подъезде 20 квартир типа , а на каждой проводка не более 3 квт , т.е. общая 60 макс деленная на три фазы . в принципе вам и 16го хватило бы . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Afa Опубліковано: 10 вересня 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2007 Вроде бы он насчитал 20 кВт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 10 вересня 2007 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2007 Вроде бы он насчитал 20 кВт А вам дадут поставить 20 квт ? Обычно дают разрешение на 5 квт с каждого провода . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Afa Опубліковано: 10 вересня 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2007 Так там вроде 5 проводов (или я чего-то не понимаю)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Afa Опубліковано: 10 вересня 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2007 Кста, может кто поможет этот кабель купить, оказалось - проблема (5х25 ПВ-2) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
niki Опубліковано: 10 вересня 2007 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2007 Если у Вас будет 3 фазы на мастерскую и плиту , то все правильно ваш прораб сделал. У меня в гараже вот - освещение - 500-600 Вт, компрессор 2 кВт, обогреватели - 4-5 кВт, музыка - до 100Вт (Одиссей 001 - :-D ), паяльник, и пр ел. интрументы...... електроплитка - 2кВт. И это все одновременно включено , например при покраске машины (ну или почти все). А если еще и дом , и кухня, и машинки стиральные с холодильниками и пр. Лучше пересраховаться.... ИМХО. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 10 вересня 2007 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2007 Так там вроде 5 проводов (или я чего-то не понимаю)? но фазы из них - три провода Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
UA.DNEPR Опубліковано: 8 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2010 Прораб Прав в квадратуре (но только если это алюминий) запас должен быть ведь никто не сказал что нагрузки невозрастут! От столба тянуть лутше Алюминий (дешевле и качество будет тоже что и медь даже лутше)Только 4х жильный (3 фазы и 1 ноль) Кбеля пв-3 нет в природе,есть провод. Кбеля АВВГ16-25 хватит с головой 16-около 25кВт -30кВт но на 30 уже нагрев но в режиме.град.45 При включении будет прыжки тока поэтому я бы взял с запасом Если нужен совет обращяйтесь :rolleyes:16 лет в строительстве электриком Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 8 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2010 Прораб Прав в квадратуре (но только если это алюминий) запас должен быть ведь никто не сказал что нагрузки невозрастут! От столба тянуть лутше Алюминий (дешевле и качество будет тоже что и медь даже лутше)Только 4х жильный (3 фазы и 1 ноль) Кбеля пв-3 нет в природе,есть провод. Кбеля АВВГ16-25 хватит с головой 16-около 25кВт -30кВт но на 30 уже нагрев но в режиме.град.45 При включении будет прыжки тока поэтому я бы взял с запасом Если нужен совет обращяйтесь :rolleyes:16 лет в строительстве электриком Уважаемый! Вы на числа-то внимание обратите.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 9 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2010 Скажите, а воздушку не лучше ли СИПом тянуть? Вы скажите какой автомат стоит у Вас возле счетчика, только после этого можно рассуждать о сечении кабеля, а также важна длинна от РП до счетчика. Или же если счетчик установлен непосредственно на столбе, то расстояние от столба до ввода в дом. Для себя посмотрите здесь (ссылка устарела) и здесь (ссылка устарела) Могу помочь с покупкой кабеля производитель - азовкабель. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз