Алеся Иванова Опубліковано: 15 лютого Поділитись Опубліковано: 15 лютого Добрий вечір. Шановні електрики, допоможіть, буть ласка, порадою. При штукатурці стіни пошкодили зовнішню ізоляцію кабеля. Розумію, що це не добре, але на скільки критично? Чи можна просто замотати це місце (на фото) ізоляційною стрічкою? Далі буде глина+ гіпсова штукатурка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 15 лютого Поділитись Опубліковано: 15 лютого (змінено) Якщо це кінці то одягніть термомусадку, бажано на клею і у вас другий провід також пошкоджений Змінено 15 лютого користувачем Фрай Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алеся Иванова Опубліковано: 15 лютого Автор Поділитись Опубліковано: 15 лютого 16 минут назад, Фрай сказал: Якщо це кінці то одягніть термомусадку, бажано на клею і у вас другий провід також пошкоджений Ні, це посередині. Які можуть бути варіанти усунення проблеми у такому випадку? Бо зараз усе заліпимо і не хочеться сюрпризів потім. Другий кабель був здавлений, ізоляція там хоч ціла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 15 лютого Поділитись Опубліковано: 15 лютого Проверьте что провод внутри цел и это только изоляция. Если только изоляция - изолента/термоусадка И второй проверить бы тоже. Изоляция может и целая, а вот жилы могут быть перебиты/порваны 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 15 лютого Поділитись Опубліковано: 15 лютого 57 хвилин тому, Алеся Иванова сказав: Другий кабель був здавлений, ізоляція там хоч ціла. На фото також синім відсвічує Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алеся Иванова Опубліковано: 16 лютого Автор Поділитись Опубліковано: 16 лютого 12 часов назад, Фрай сказал: На фото також синім відсвічує То просто тінь так впала, вже все повторно перевірили. Дякую Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikingua Опубліковано: 16 лютого Поділитись Опубліковано: 16 лютого Схоже що це провід ШВВП А такі взагалі не можна мурувати... тож може краще взагалы переробити... 1 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алеся Иванова Опубліковано: 16 лютого Автор Поділитись Опубліковано: 16 лютого 6 часов назад, Vikingua сказал: Схоже що це провід ШВВП А такі взагалі не можна мурувати... тож може краще взагалы переробити... Так, це він. Купували те,що сказав майстер, з величезним досвідом роботи... Тепер дійсно читаю і бачу, що пишуть,що його не використовують для стаціонарної проводки(( Міняти усе зараз взагалі не варіант. А чому не можна мурувати? Не знаходжу ніде пояснення,чому саме. На світло 2*1.5, основний,розетки 2*2.5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 16 лютого Поділитись Опубліковано: 16 лютого 20 хвилин тому, Алеся Иванова сказав: пишуть,що його не використовують для стаціонарної проводки Забийте. Заізолюйте пошкодження ізолентою і забудьте про проблему. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 18 лютого Поділитись Опубліковано: 18 лютого В 16.02.2025 в 20:50, Алеся Иванова сказал: Купували те,що сказав майстер, з величезним досвідом роботи... От саме такі придурки з "величезним досвідом" і створюють людям проблеми у майбутньому. Будь-де на заході або в США такого горе-майстра миттєво б викинули на вулицю та позбавили ліцензії. А у нас як з гуся вода, у одного не прокотило, прокатить у іншого замовника. Так і живемо. В 16.02.2025 в 20:50, Алеся Иванова сказал: А чому не можна мурувати? Не знаходжу ніде пояснення,чому саме. Тому, що ШВВП це багатожильний провід для зовнішнього підключення приладів. А для стаціонарної проводки потрібен кабель з монолитною жилою. різниця між поняттями суттєва, для багатожильного проводу не обов'язкова наявність безперервних провідників в межах мірної довжини, а для кабелів це обов'язкова вимога. Тому з часом, при окисленні та корозії замурованих у активне середовище провідників проводу, опір лінії збільшується, що прискорює її відмову. Монолітна жила кабелю має незрівнянно більший гарантований термін експлуатації. 2 1 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikingua Опубліковано: 18 лютого Поділитись Опубліковано: 18 лютого плюс ще є така штука: Термін служби ВВГ, ВВГнг, ВВГнгд становить не менше 30 років Термін служби ШВВП, що застосовуються в стаціонарних електроприладах, повинен бути не менше 10 років. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 18 лютого Поділитись Опубліковано: 18 лютого С вероятностью более 50%, что достаточно скоро периодически будет срабатывать 30мА УЗО , если уже не срабатывает 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 18 лютого Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2 години тому, Vikingua сказав: плюс ще є така штука: Термін служби ВВГ, ВВГнг, ВВГнгд становить не менше 30 років Термін служби ШВВП, що застосовуються в стаціонарних електроприладах, повинен бути не менше 10 років. колись в 2007 році при ремонті по рекомендації продавана на фірмі всю проводку зробив ПВС Телтекс, ввід в квартиру 10мм2 63А, до варочної поверхні 6мм2 (32А автомат ABB), розетки 2,5мм2 (16А ABB), світло 1,5мм2 (10A ABB). зєднань і коробок нема, все від резетки в щиток, єдина незручність що пвс2,5 важко підключити в резетку при монтажі, якщо в стару abb swing там ще нормально, то в нові Hager Lumina там важко навіть помістити в отвір дріт і Hager Berker (монтував кілька років тому то не памятаю як там, вроді мали бути під прижим). тут на форумі вже взнав що для проводки пвс/шввп неможна використовувати також пвс не так зручно підключати в ці клемники 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 28 лютого Поділитись Опубліковано: 28 лютого В 18.02.2025 в 10:59, Vladdi сказал: А для стаціонарної проводки потрібен кабель з монолитною жилою. різниця між поняттями суттєва, для багатожильного проводу не обов'язкова наявність безперервних провідників в межах мірної довжини, а для кабелів це обов'язкова вимога. Тому з часом, при окисленні та корозії замурованих у активне середовище провідників проводу, опір лінії збільшується, що прискорює її відмову. Монолітна жила кабелю має незрівнянно більший гарантований термін експлуатації. Такої заумної дурні я ще не зустрічав))) Мама дорогая 😱 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 4 березня Поділитись Опубліковано: 4 березня Краще взяти нормативні документи та почитати, ніж писати аби що. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 5 березня Поділитись Опубліковано: 5 березня В 04.03.2025 в 15:59, Vladdi сказал: Краще взяти нормативні документи та почитати, ніж писати аби що. А наведіть, будь-ласка, ці "нормативні документи", якщо ви такий обізнаний в цьому питанні. Норми, Стандарти, пункти. Є безліч як марок, так і середовищ, де застосовуються в стаціонарних мережах кабелі 5-го класу гнучкості, скажу більше - навіть 6-го. І навіть не кіловольтної напруги. І сроки експлуатації там навіть більші за загально прийняті пересічні норми. Просто мабуть ні виробники, ні інспектори, не знають, де почитати форум "СД"))) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 6 березня Поділитись Опубліковано: 6 березня 17 часов назад, Firetuf сказал: де застосовуються в стаціонарних мережах кабелі 5-го класу гнучкості, скажу більше - навіть 6-го Спочатку людина пише про кабелі, а потім (чи перед тим) намагається сплутати "кабель" та "провід". Я не маю ані часу, ані бажання розповідати про проблеми при використанні гнучкого проводу для підключення пересувних споживачів у порівнянні із гнучкими кабелями. У мене на об'єктах є багато підключень гнучким кабелем, але ніколи це не якийсь ПВС чи ШВВП або їх аналоги. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 7 березня Поділитись Опубліковано: 7 березня (змінено) В 06.03.2025 в 13:53, Vladdi сказал: Спочатку людина пише про кабелі, а потім (чи перед тим) намагається сплутати "кабель" та "провід". Я не маю ані часу, ані бажання розповідати про проблеми при використанні гнучкого проводу для підключення пересувних споживачів у порівнянні із гнучкими кабелями. У мене на об'єктах є багато підключень гнучким кабелем, але ніколи це не якийсь ПВС чи ШВВП або їх аналоги. Як завжди, коли хоч троньки придавили, відразу включив задню. Нутотаке, задньопривідні автомобілі теж є))) P.s. цілу поему написав про шкідливість і мінуси багатопроволочної жили у порівнянні до моножили, а тепер перевів тему у поле провід/шнур/кабель. І тоді навіть час знайшовся))) І вся нормативна лексика знову на рівні "у мене на об'єктах". А так гарно дзвонив.... Змінено 7 березня користувачем Firetuf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: учора в 10:29 Поділитись Опубліковано: учора в 10:29 Одна з ознак дебілізму то, по-перше, нездатність зрозуміти про що іде мова та, по-друге, нездатність та небажання сформулювати зустрічне питання, якщо щось не зрозуміло. Як правило, подальші дії такої особи залежать від освіти та ступеня інтелектуального розвитку. Чим нижче рівні, тим частіше та більше в хід ідуть різні варіанти лайки та брудних натяків. Проте все це характеризує, насамперед, самого дописувача. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...