sokol-bmw Опубліковано: 30 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2009 По стене вроде нормально, по прочности бетона получаеться примерно 150т на м.п это при классе бетона В20. Думаю этого хватит если плиты будут шарнирно оперты. А по поводу монолиты если будете делать отнеситесь серьезно. марку решил мешать 25 -тую 1цемент 2песка и 3.5 щебня Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Werewolf Опубліковано: 30 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2009 марку решил мешать 25 -тую 1цемент 2песка и 3.5 щебня Прошу прощения за "грызню" в ветке Описала ситуевину мужу (гл.инженеру стройуправления) - он предложил рассмотреть вариант - поперек здания (9,6м) положить балки (прогоны, ригеля) а на них вдоль здания (по длине 20 м) ложить короткие (стандартные) плиты или териву. Чем не выход, тем более, что стена бетонная Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mendeleev Опубліковано: 2 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2009 1цемент 2песка и 3.5 щебня Этот состав бетона слишком жирный, после высыхания бетон даст сильную усадку. Нужно такой: 1 цемент 3 песка 5 щебня Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
antidimidrol Опубліковано: 2 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2009 Этот состав бетона слишком жирный, после высыхания бетон даст сильную усадку. Нужно такой: 1 цемент 3 песка 5 щебня фракция щебня играет роль?, ну например у меня 20-40, планирую заливать пол в гараже, 6х4м. слой 10 см бетона, снизу 7-8см слой подушка из того же щебня. что скажете ? говорят что армировать не нужно, лишнее, правду говорят ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 2 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2009 фракция щебня играет роль?, ну например у меня 20-40, планирую заливать пол в гараже, 6х4м. слой 10 см бетона, снизу 7-8см слой подушка из того же щебня. что скажете ? говорят что армировать не нужно, лишнее, правду говорят ? вообще лучше армировать или сеткой или арматурой редко . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sokol-bmw Опубліковано: 2 грудня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2009 Этот состав бетона слишком жирный, после высыхания бетон даст сильную усадку. Нужно такой: 1 цемент 3 песка 5 щебня так это уже на марку 15 похоже Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
antidimidrol Опубліковано: 2 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2009 вообще лучше армировать или сеткой или арматурой редко . если арматурой, то насколько редко ? квадратиками по 1 м кв. ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mendeleev Опубліковано: 2 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2009 так это уже на марку 15 похоже Даже если так, то вместе с сеткой, получится с 10-15 кратный запас прочности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
лобода Опубліковано: 3 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2009 Предлагаю ТЕРИВУ цена от производителя(бесплатный анализ и замер технологом)+ ее монтаж.Нагрузочные характеристики есть-400кг,600кг,и800кг Универсальность перекрытия(любой размер от1.2м до8.6 м;дешевле чем монолит но работает как один целый элемент;не используется опалубка и подъемный кран.Заинтересовавшихся звонить 067 963 95 74 Игорь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юрий Киев Опубліковано: 6 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2009 Предлагаю ТЕРИВУ цена от производителя(бесплатный анализ и замер технологом)+ ее монтаж.Нагрузочные характеристики есть-400кг,600кг,и800кг Универсальность перекрытия(любой размер от1.2м до8.6 м;дешевле чем монолит но работает как один целый элемент;не используется опалубка и подъемный кран.Заинтересовавшихся звонить 067 963 95 74 Игорь. скажите пожалуста,можно ли использовать Териву на мой проект,можно использовать стену между гостиной и кухней/холлом и между гостиной и комнатой 6 как несущие. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Arhstroy Опубліковано: 6 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2009 Те плиты по 9,4 м , которые вы выбрали не применяют для перекрытий жилого этажа. Это плиты покрытий. Они просто на это не расчитаны. Не рискуйте. Пролёты большие. Нужно делать доп. опоры под ПК 90 с расчёт. нагр. 800 кг/м2. Если позволяет толщина ф-нта и его несущ. способность - выложите стенки из кирпича в 250 мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Arhstroy Опубліковано: 6 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2009 Да, городить колонны или стены, переделывать фундаменты, пожалуй, накладно. Разделите пролёт 9,4 на два. Один побольше подберите, другой - отведите под что-нибудь, правда придётся опять-таки ставить колонны и балки. Или перекройте весь пролёт лёгкими метал. фермами ( их нужно просчитать конечно ). Это обойдётся намного дешевле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sokol-bmw Опубліковано: 7 грудня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2009 Те плиты по 9,4 м , которые вы выбрали не применяют для перекрытий жилого этажа. Это плиты покрытий. Они просто на это не расчитаны. Не рискуйте. Пролёты большие. Нужно делать доп. опоры под ПК 90 с расчёт. нагр. 800 кг/м2. Если позволяет толщина ф-нта и его несущ. способность - выложите стенки из кирпича в 250 мм вы откуда это взяли?? с головы ??? или еще откуда??? вы хотя бы сайт завода заходили? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andr.len Опубліковано: 7 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2009 скажите пожалуста,можно ли использовать Териву на мой проект,можно использовать стену между гостиной и кухней/холлом и между гостиной и комнатой 6 как несущие. Еще можно использовать перекрытие по системе термодом - фото и доп.инфа на сайте www.termoblok.te.ua/content/view/28/46/ ЗЫ: да терриву можно использовать и да, стены между гостинной и кухней/холлом нужно использовать как несущие - это намного удешевит перекрытие из чего вы бы его не сделали Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 7 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2009 Те плиты по 9,4 м , которые вы выбрали не применяют для перекрытий жилого этажа. Это плиты покрытий. Они просто на это не расчитаны. Не рискуйте. Пролёты большие. Нужно делать доп. опоры под ПК 90 с расчёт. нагр. 800 кг/м2. Если позволяет толщина ф-нта и его несущ. способность - выложите стенки из кирпича в 250 мм там ему продадут 9,0 "натянутые" до 9,4 , и сертификат дадут на меньшую прочность , что в принципе тоже не просто так , а отражает ситуацию . Но если честно я интерисовался преднатяженными плитами - их делают на основе проволоки а не арматуры , и экономия в цене получается за счет отсутствия пропаривания , их как сосиськи расскладывают .... Но за все технологии счас не распишешься - все меняется . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Arhstroy Опубліковано: 7 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2009 вы откуда это взяли?? с головы ??? или еще откуда??? вы хотя бы сайт завода заходили? А что мне сайты? Я строю и проектирую. И серии знаю. А с головы я беру знания и законы сопромата. А сайты вы смотрите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Arhstroy Опубліковано: 7 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2009 Если вы сделаете выступы в стенах для опирания плит (консоли), появится эксцентриситет в приложении нагрузки на стены "термодома". А это означает, что нужно будет армировать (по расчёту) стены. Причём наружная арматура будет больших диаметров, чем внутренняя. Навскидку, скажу, что это довольно затратно. Момент передастся на фундаменты. На практике в полевых (не заводских) условиях такие консоли вы не выполните.Термодом предполагает, что вы заливаете "лёгкий" бетон для облегчения конструкций и утепления. В случае консолей вы должы будете заливать тяжёлый бетон. Смысл технологии "термодом" теряется. Стены будут холодными. Используйте фермы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andr.len Опубліковано: 7 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2009 Если вы сделаете выступы в стенах для опирания плит (консоли), появится эксцентриситет в приложении нагрузки на стены "термодома". А это означает, что нужно будет армировать (по расчёту) стены. Причём наружная арматура будет больших диаметров, чем внутренняя. Навскидку, скажу, что это довольно затратно. Момент передастся на фундаменты. На практике в полевых (не заводских) условиях такие консоли вы не выполните.Термодом предполагает, что вы заливаете "лёгкий" бетон для облегчения конструкций и утепления. В случае консолей вы должы будете заливать тяжёлый бетон. Смысл технологии "термодом" теряется. Стены будут холодными. Используйте фермы. По технологии в термодом заливают именно тяжелый бетон. И это не имеет никакого отношения к 5см пенопласта внутри и 5см пенопласта снаружи бетона. Такое впечатление что вы не совсем правильно понимаете о чем речь - термодом состоит из полых внутри блоков, куда собственно и заливается бетон, а снаружи и внутри по 5см пенопласта который выполняет роль несъемной опалубки и утеплителя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Arhstroy Опубліковано: 8 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2009 По технологии в термодом заливают именно тяжелый бетон. И это не имеет никакого отношения к 5см пенопласта внутри и 5см пенопласта снаружи бетона. Такое впечатление что вы не совсем правильно понимаете о чем речь - термодом состоит из полых внутри блоков, куда собственно и заливается бетон, а снаружи и внутри по 5см пенопласта который выполняет роль несъемной опалубки и утеплителя. Да что вы говорите? Тяжёлый? И блоки полые? И 5 см? Спасибо большое. Читайте технологию дальше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Polimer Опубліковано: 8 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2009 Да что вы говорите? Тяжёлый? И блоки полые? И 5 см? Спасибо большое. Читайте технологию дальше. +100. Только по технологии идет "жесткий" бетон, а не то что льют из миксера Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andr.len Опубліковано: 8 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2009 Да что вы говорите? Тяжёлый? И блоки полые? И 5 см? Спасибо большое. Читайте технологию дальше. а может и вы соизволите почитать - например с сайта Валькирии valkiria.ua/article.php?item=30 ТЕРМОДОМ это дом, стены которого сложены из полых пенополистирольных блоков залитых тяжелым бетоном. Такие блоки называются термоблоками и являются, по сути, несъемной опалубкой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мирт Опубліковано: 8 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2009 (змінено) 9.5 *20 С монолитом много гемора (первое вес ,второе высота 4м,) да и цена тоже немалая выйдет например Плита перекриття ПК 90.12-весит 3200 *16=51 тона а 20*9.5=190кв при высоте 5см =100тон ! Вы наверно имели ввиду толщину монолитной плиты 20см.Такая плита не усиленая балками и шарнирном опирании прогнётся при таком пролёте. В вашем случае я бы порекомендовал вам монолитное ребристое( с балками) перекрытие тогда можно выйти на 50-60 тонн.Но это потребует затраты на опалубку Змінено 8 грудня 2009 користувачем Мирт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Arhstroy Опубліковано: 8 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2009 а может и вы соизволите почитать - например с сайта Валькирии valkiria.ua/article.php?item=30 ТЕРМОДОМ это дом, стены которого сложены из полых пенополистирольных блоков залитых тяжелым бетоном. Такие блоки называются термоблоками и являются, по сути, несъемной опалубкой. Это статьи, тупо скопированные. Вы представляете себе какой вес стен будет у такого дома? Вы представляете себе, как ваша стеночка 5 см из пенопласта утеплит бетон? Тяжёлый бетон заливают в определённые места концентрации напряжений. Там же и располагают дополнительное армирование. Бетон заливают лёгкий с "тёплыми" заполнителями. Поменьше читайте энциклопедии. Они ж не видят, что они себе на сайты вставляют. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мирт Опубліковано: 8 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2009 Ещё можно разложить двутавры № 27-36 (в зависимости от нагрузок) длиной 9.4 м с шагом 1м .По ним уложить профлист и залить монолитное перекратие толщиной 7см .Этот вариант не такой геморный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мирт Опубліковано: 8 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2009 Тяжёлый бетон заливают в определённые места концентрации напряжений. Там же и располагают дополнительное армирование. Что такоё тяжёлый бетон? -Это щебень(гравий),песок,цемент,вода, + вибратор. Лёгкий бетон ?- вместо щебня керамзит, либо подобный материал. В термоблоки заправляют также и тяжёлый. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз