Шахта димоходу поруч з дерев’яною стропілою

Troll_X650

Рекомендовані повідомлення

Вітаю. Змурований димар прямокутної форми з газоблоку, зліва і справа знаходяться вентиляційні шахти, а по середині проходить шахта для димоходу розміром десь 220*220 (на початку, в будинку, а з горища і до виходу десь 220*250 - окреме фото димаря зверху). 


Сам димар незначним кутом (частина вентиляційної шахти) проходить повз стропілу. На фото початку мурування димаря червоним прямокутником позначена шахта, а синьою лінією приблизне проходження стропіли. Виходить, що стропіла проходить в 7-9 см від шахти димоходу (на окремому фото приблизьні розміри). Шахта для димоходу в димарі має товщину стінок бл. 5-6 см, а перестінки (межуючи з шахтами вентиляцій) бл. 3 см. На окремих фото прохід димаря позначений червоними лініями по саме цим перестінкам.


Якщо в шахту помістити утеплену сендвіч трубу 160/220, то наскільки надійна буде конструкція з т.з. пожежобезпеки проходячи в шахті з газоблока в безпосередній близькості від стропіли? Видається, що димохід занадто близько проходить від стропіли, а окремий отвір робити ще в даху під димохід не хотілось би.

Чи є і які варіанти облаштувати безпечно димохід в наявному димарі?
 

photo_2024-12-23_21-30-31.jpg

photo_2024-12-23_21-00-41.jpg

photo_2024-12-23_20-59-46.jpg

IMG_4543.jpg

photo_2024-12-23_21-00-32.jpg

IMG_4725.JPG

photo_2024-12-23_21-00-04.jpg

  • Конфуз 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

10 годин тому, Troll_X650 сказав:

Чи є і які варіанти облаштувати безпечно димохід в наявному димарі?

Між сандвіч трубою та кроквою знаходиться 7см ГБ , правильно ? Якщо так , то це є цілком безпечно і не потребує додаткового захисту.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

16 хвилин тому, DimaF сказав:

А разве ГБ подходит для устройства дымохода!?

Ні !

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

11 часов назад, Troll_X650 сказал:

Якщо в шахту помістити утеплену сендвіч трубу 160/220, то наскільки надійна буде конструкція з т.з. пожежобезпеки проходячи в шахті з газоблока в безпосередній близькості від стропіли?

Я б усі дерев'яні конструкції ще ізоліорував металевими листами. Метал добре відводить тепло.

А взагалі, покрівля дуже сильно гуляє від навантаження на неї від снігу, від вітру, температури... її не треба пов'язувати з конструкцією каналів, щоб вона їх не зруйнувала.

Змінено користувачем vovova
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

9 минут назад, vovova сказал:

Метал добре відводить тепло.

Проводит а не отводит.

3 минуты назад, Dendnepr сказал:

краще гіпсокартоном, а потім вже можна і метал

+1

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Це настільки стрьомне рішення, що навіть коментувати не ризикну.

Згадав як повівся на безпечність димарів для каміну і лише завдяки затіканню при розбиранні виявили обсмалені крокви, що йшли поряд.

Це димар для грубки чи каміну і який перетин має бути у чистоті?

 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 часа назад, DimaF сказал:

Проводит а не отводит.

Именно - отводит, за счет того, что хорошо проводит.

Можете попробовать поджечь одну балку огнем, а другую балку отгородить от огня листом железа и снова поджечь. Результаты сравнить.

Змінено користувачем vovova
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

27 минут назад, vovova сказал:

Именно - отводит, за счет того, что хорошо проводит.

Можете попробовать поджечь одну балку огнем, а другую балку отгородить от огня листом железа и снова поджечь. Результаты сравнить.

Лучше не надо))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 годину тому, Фрай сказав:

Це димар для грубки чи каміну і який перетин має бути у чистоті?

Автор же написав : 160мм

Цитата

Якщо в шахту помістити утеплену сендвіч трубу 160/220,

 

41 хвилину тому, vovova сказав:

Именно - отводит, за счет того, что хорошо проводит.

І... відводить від чого , від димоходу ? А проводить куди , в крокву? Так можна і хату спалити.

Якщо захищати металом , то тільки через негорючу проставку , будь-то гіпсокартон чи базальтовий картон , тощо..

Змінено користувачем andrey_ka
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

28 хвилин тому, andrey_ka сказав:
2 години тому, Фрай сказав:

Це димар для грубки чи каміну і який перетин має бути у чистоті?

Автор же написав : 160мм

А який по нормам потрібен для джерела вогню ТС?

 

Змінено користувачем Фрай
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 хвилини тому, Фрай сказав:

А який по нормам потрібен для джерела вогню ТС?

Переріз димоходу нормами не нормується. Переріз , як правило задається конструкцією джерела вогню. І якщо ТС написав 160мм , то , мабуть ,  не з бухти-барахти він видав це число.

 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 часов назад, andrey_ka сказал:

Між сандвіч трубою та кроквою знаходиться 7см ГБ , правильно ? Якщо так , то це є цілком безпечно і не потребує додаткового захисту.

Між сендвіч трубою і кроквою буде десь 3-4см ГБ (найближча сторона до крокви це перестінок між шахтами вентиляції і димоходу) стіни самої шахти димоходу і бл. 7-9 см вільного простору між шахтою та кроквою (намагався показати на фото з розмірами)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 часов назад, Dendnepr сказал:

краще гіпсокартоном, а потім вже можна і метал

якщо листами скамолу 3 см обігнути всі дерев'яні контрукції, що поряд, це буде краще рішення чи рівнозначне?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 часа назад, Фрай сказал:

Це димар для грубки чи каміну і який перетин має бути у чистоті?

Димохід під камін, до 15 кВт (будинок 120 кв.м), попередньо тарнава в неї труба 160, тому в планах сендвіч 160/220 (зовнішній розмір продиктований наявним розміром шахти димоходу)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

53 минуты назад, andrey_ka сказал:

Переріз димоходу нормами не нормується. Переріз , як правило задається конструкцією джерела вогню. І якщо ТС написав 160мм , то , мабуть ,  не з бухти-барахти він видав це число.

Так і є, відштовхуюся від наявного розміру шахти, бо раніше дивився каміни інші, як звернув увагу на розмір труби 200, відмовився від них, оскільки тоді в шахті сендвіч труба не поміститься, бо зовнішній розмір буде більшим. Тому вибір звузив до камінів з трубою меншого діаметру, наразі 160

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

59 хвилин тому, andrey_ka сказав:

Переріз димоходу нормами не нормується.

Як цікаво, хто б міг подумати? :shock:

1 година тому, andrey_ka сказав:

Переріз , як правило задається конструкцією джерела вогню

Аха, не нормується, а лише задається? Зрозуміло, дякую. ))

Наскільки памʼятаю з настанов то на камін 10кВт перетин труби димоходу мав бути 170-200мм.

А там ще впливають висота і ще деякі параметри, вже вилетіло з голови.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 години тому, Troll_X650 сказав:

Між сендвіч трубою і кроквою буде десь 3-4см ГБ

Для перестраховки вставте в тому місці азбестове полотно. 

 

 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 часов назад, Troll_X650 сказал:

якщо листами скамолу 3 см обігнути всі дерев'яні контрукції, що поряд, це буде краще рішення чи рівнозначне?

Не знаю, що таке скамол. Гипс точно не горить. Навіть можна штукатуркою чи шпаклівкою обмазати деревину біля димаря

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 24.12.2024 в 14:56, Фрай сказал:

Наскільки памʼятаю з настанов то на камін 10кВт перетин труби димоходу мав бути 170-200мм.

Як варіант, розглядаю камінну топку 15 квт з діаметром димаря 160мм, то чи потрібно діаметр збільшувати, враховуючи це?

energy-safe.com.ua/respekt-professional-max-15-kvt-chugunnaya-topka-monolitnaya/

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

18 часов назад, Dendnepr сказал:

Не знаю, що таке скамол. Гипс точно не горить. Навіть можна штукатуркою чи шпаклівкою обмазати деревину біля димаря

skamol ізоляційні плити, які наразі використовують при облаштуванні камінів/димарів epicentrk.ua/ua/shop/mplc-plita-izolacijna-skamol-super-isol-1000h1220h30-mm-1edbe578-2893-665e-8727-47be65926e8d.html

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах