Доброго дня, панство!

Цікавлять розцінки на додаткове утеплення перекриття між 2 поверхом та холодним горищем, а саме:

1. Обробка деревини антисептиком, орієнтовно 3 куб. м деревини (лаги, доски пола)

2. Монтаж лаг 200мм х 50мм, з кроком 60см (площа поверхні, довжина 10 м, ширина 7м)

3. Вкладання утеплювача між лагами - 2 слоя по 100мм кожен

4. Укривання всієї площі геотекстилем 70 кв. м.

5. Монтаж обрешітки планками 20мм х 50мм (для облаштування зазору між ватою та полом.

4. Монтаж досок пола поперек вищезмонтованих лаг - (доска 120х30, лише посередині площі) - площа 50 кв.м.

Скільки такі роботи можуть коштувати?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, MaxS сказал:

 Якщо не секрет, яка функція геотекстиля в цій конструкції?

Пылезащита. Чтоб не летали частички утеплителя. Типа ветрозащиты

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

38 хвилин тому, Dendnepr сказав:

Пылезащита. Чтоб не летали частички утеплителя. Типа ветрозащиты

Мембрана чи гідробар'єр не логічніше?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

9 часов назад, Dendnepr сказал:

Пылезащита. Чтоб не летали частички утеплителя. Типа ветрозащиты

Ветрозащита защищает от выветривания тепла из ваты а не вот эта глупость про частички 

  • Лайк 1
  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

11 часов назад, MaxS сказал:

Мембрана чи гідробар'єр не логічніше?

Логичнее, конечно, но наверное и дороже.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, #roofinspector сказал:

Ветрозащита защищает от выветривания тепла из ваты а не вот эта глупость про частички 

та какой ветер под полом?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а обязательно делать зазор между ватой и полом вентиллируемого чердака? если набить доски с зазором 0,5-1 см?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

11.12.2024 в 09:08, Dendnepr сказав:

а обязательно делать зазор между ватой и полом вентиллируемого чердака? если набить доски с зазором 0,5-1 см?

В мене по суті таке ж утеплення, як хоче зробити топікстартер, але використано супердифузійну мембрану (для відведення вологи з утеплювача при конденсації та захисту від бруду самого утеплювача) Дошки вкладав безпосередньо на саму мембрану без зазорів, але завдяки кривизні самих дошок отримав той самий зазор до 10мм. 😁

Між дошкою та мембраною не робив зазор. По перше там буде накопичуватися дрібне сміття та бруд, по друге такі місця полюбляють мікі-мауси )))

Хоча вумні люди з ют'юба радять робити саме з таким вентиляційним прошарком. Теоретично це "плюс", а на практиці - "мінус".

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

10.12.2024 в 17:21, Scanjet сказав:

Доброго дня, панство!

Цікавлять розцінки на додаткове утеплення перекриття між 2 поверхом та холодним горищем, а саме:

1. Обробка деревини антисептиком, орієнтовно 3 куб. м деревини (лаги, доски пола)

2. Монтаж лаг 200мм х 50мм, з кроком 60см (площа поверхні, довжина 10 м, ширина 7м)

3. Вкладання утеплювача між лагами - 2 слоя по 100мм кожен

4. Укривання всієї площі геотекстилем 70 кв. м.

5. Монтаж обрешітки планками 20мм х 50мм (для облаштування зазору між ватою та полом.

4. Монтаж досок пола поперек вищезмонтованих лаг - (доска 120х30, лише посередині площі) - площа 50 кв.м.

Скільки такі роботи можуть коштувати?

Балки 200*50 замалі, будете мати великий прогин. 

Два шари по 100мм теж ДУЖЕ замало. 

Зробіть розрахунки і подумайте обов'язково над перехресною конструкцією утеплення.

Якщо вже використовуєте обрешітку для вентиляціного прошарку, то мінімум 50*50.

Якось так.

А з розцінками, то краще місцевих потегати.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

28 хвилин тому, sirkonium сказав:

Балки 200*50 замалі, будете мати великий прогин

От чего будет "большой" прогин 200 ? С шагом 600. От досок? Ваты?  Ничего, что 200 используют на кроквы и они выдерживают нагрузку ветра, снега, покрытия (та же керамика) и утепления?

 

28 хвилин тому, sirkonium сказав:

Два шари по 100мм теж ДУЖЕ замало. 

2 по 100 дуже мало, а 250 - уже норм, а 300 - гуд?)

Мало того это ж доп утепление...

Змінено користувачем ЯД
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 хвилини тому, ЯД сказав:

От чего будет "большой" прогин 200 ? С шагом 600. От досок? Ваты?  Ничего, что 200 используют на кроквы и они выдерживают нагрузку ветра, снега, покрытия (та же керамика) и утепления?

 

2 по 100 дуже мало, а 250 - уже норм, а 300 - гуд?)

Мало того это ж доп утепление...

До чого тут порівняння кров'яної системи та перекриття? Можливо розрахунок робили? Бо я свого часу робив, і цифри іноді неприємно вражають.

А щодо того, що це ДОДАТКОВО утеплюється я не побачив, тут вибачаюсь. Але конструкція виглядає ще дивнішою.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 хвилин тому, sirkonium сказав:

До чого тут порівняння кров'яної системи та перекриття? Можливо розрахунок робили? Бо я свого часу робив, і цифри іноді неприємно вражають.

А щодо того, що це ДОДАТКОВО утеплюється я не побачив, тут вибачаюсь. Але конструкція виглядає ще дивнішою.

К чему тут перекрытие. Это лаги для доски пола, чтобы между ними добавить утепление, а не перекрытие

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

10 часов назад, ЯД сказал:

К чему тут перекрытие. Это лаги для доски пола, чтобы между ними добавить утепление, а не перекрытие

Так і є, основні балки перекриття з утеплювачем 200 мм вже є і давно. Це перехресні лаги, та відповідно перехресне утеплення, 200 мм висоти цих лаг потрібні  для того щоб між ними вкласти вату 200 мм, ну і звісно підлогу дошками набити.

Про супердифузійну мембрану врахував, буду нею вкривати. Щодо маусів….ну не знаю, вату вони не їдять, звідки там їм взятися, не знаю. Щодо мусора ну напевно так. Але зважаючи що це холодне горище, і вилазити туди буду вкрай рідко, то гадаю буде норм. Проте провітрюватся буде там краще, то факт.

єх, жаль що ціни ніхто не порадив…

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

9 годин тому, Scanjet сказав:

Про супердифузійну мембрану врахував, буду нею вкривати.

Гроші на вітер , зайва вона там.

СДМ це , наворочена гідроізоляція. Де там візьметься вода? 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 12.12.2024 в 03:14, sirkonium сказал:

для відведення вологи з утеплювача при конденсациї

Мембрана відводить вологу саме так, як кришка на каструлі відводить з неї борщ. 

Тобто ніяк. 

Мембрана не має активної дії. Вона лише не так сильно перешкоджає дифузії 

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 11.12.2024 в 00:08, Dendnepr сказал:

а обязательно делать зазор между ватой и полом вентиллируемого чердака? если набить доски с зазором 0,5-1 см?

Обязательно. Я видел при демонтаже подсиневшие доски, к которым прикасался утеплитель. Там где был зазор - всё ок

Змінено користувачем #roofinspector
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 11.12.2024 в 00:07, Dendnepr сказал:

та какой ветер под полом?

Ну такой, который по вашей версии "гоняет частички".

Под выветриванием подразумевается конвективный перенос тепла, иф ю ноу вот ай мин

Змінено користувачем #roofinspector
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...