Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Будет ли работать Контактор НО+НЗ

denis-k

Рекомендовані повідомлення

Есть идея сделать с контактора Hager 1НО+1НЗ переключение между вводами. 

Вопрос такой - во время переключения не сойдутся ли фаза одного ввода на фазу другого ввода? не понятен конструктив контакторов

Или сильно ли критично если фаза попадет на чужую фазу на какое-то мгновение?

Кто-то с таким сталкивался?

2024-12-03_165718.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 хвилину тому, denis-k сказав:

если фаза попадет на чужую фазу на какое-то мгновение?

А самі як думаєте?

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 хвилини тому, denis-k сказав:

Есть идея сделать с контактора Hager 1НО+1НЗ переключение между вводами. 

погана ідея, не робіть так. залипне контакт і буде біда. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

15 часов назад, denis-k сказал:

Есть идея сделать с контактора Hager 1НО+1НЗ переключение между вводами.

ідея не нова але і не вдала. Вище вам написали чому.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

20 годин тому, denis-k сказав:

Есть идея сделать с контактора Hager 1НО+1НЗ переключение между вводами. 

Вопрос такой - во время переключения не сойдутся ли фаза одного ввода на фазу другого ввода? не понятен конструктив контакторов

Или сильно ли критично если фаза попадет на чужую фазу на какое-то мгновение?

Кто-то с таким сталкивался?

2024-12-03_165718.jpg

чим не влаштовує авр? 

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 години тому, Александр Аврамчук сказав:

чим не влаштовує авр? 

Якщо Ви маєте на увазі такий 

Screenshot_20241204-164625.thumb.png.63a24cc37a53ef98b4187044e6556680.png

То чим він кращий? 

Єдине безпечне рішення це щось типу цього

Screenshot_20241204-165040.thumb.png.94f62ba22269cc7d594ec4fdbc1654d4.png

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нагадайте, будь ласка, ось такого типу реле для перемикання ліній живлення www.acko.ua/e-store/xml_catalog/rele_promizhni_seriy_my_mk_ly/20042/ теж потенційно небезпечне, якщо критична наявність напруги на виході інвертора з загальної мережі?

Думаю, що з таким реле, навіть якщо все буде працювати вірно, все одно один або більше періодів синусоїди можуть потрапити на вихід інвертора, що достатньо критично для інвертора та може вивести інвертор з ладу.

Змінено користувачем Mr. D
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...
В 04.12.2024 в 16:51, shusta сказал:

Єдине безпечне рішення це щось типу цього

У сусідніх гілках багато раз вже обговорювали АВР з Аліекспресу - недорогі та робочі. Я таких вже поставив ледь не сотню.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...
03.12.2024 в 16:57, denis-k сказав:

Кто-то с таким сталкивался?

Коли здох перекидний АВР тимчасово встановив таке реле, ну як тимчасово... до першого перемикання.

04.12.2024 в 21:48, Mr. D сказав:

Думаю, що з таким реле, навіть якщо все буде працювати вірно, все одно один або більше періодів синусоїди можуть потрапити на вихід інвертора, що достатньо критично для інвертора та може вивести інвертор з ладу.

Інвертор був у захваті від моєї витівки і знайомством з мережевою синусоїдою, хоч і на кілька періодів. Як наслідок, в інверторі погоріли транзистори по високій і низькій стороні, драйвери та ще й потягнули за собою процесор.

Тепер тільки перемикачі з нульовим положенням.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 година тому, Roma_od сказав:

Інвертор був у захваті

Часом не повмер чи інший неякісний клон вольтроніка?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 28.12.2024 в 00:05, МакДо сказал:

Часом не повмер чи інший неякісний клон вольтроніка

Багато разів вже в сусідніх гілках писав, що або інвертор має бути синхронізований з мережею (так працюють ДБЖ та гібридні інвертори з функцією ДБЖ), або вмикатись із затримкою, бажано через нульове положення. Треба мати на увазі, що навіть невелика ЕРС, згенерована вибігом, скажімо, двигуна звичайного (не інверторного) компресора холодильника здатна створити аварійну ситуацію для звичайного інвертора, який підключається перемикачем миттєвої дії. 

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 18.12.2024 в 15:51, Vladdi сказал:

У сусідніх гілках багато раз вже обговорювали АВР з Аліекспресу - недорогі та робочі. Я таких вже поставив ледь не сотню.

Будь ласка, дайте посилання.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ось пара прикладів станом на сьогодні, це, звичайно, не аксіома, але перемикачі ці працюють, керування там найпростіше, звичайне реле, тому ніяких затримок та якихось наворотів немає, але є "зайві" контакти для керування чимось або індикації. Перемикання миттєве, тому в деяких випадках треба бути уважним, можливо доведеться додавати затримку. Її, за потреби, простіше за все організувати через пару контактів керування та зовнішнє реле затримки. Я брав всі перемикачі на 4 пари, на максимальний струм. Технічно всі контакти там незалежні та ізольовані, тому можливо використовувати в однофазній мережі, буде ще й на всяк випадок резервна пара.

www.aliexpress.com/item/4000944514981.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.244.21ef1802os4M8M 

www.aliexpress.com/item/1005006855586961.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.234.21ef1802os4M8M 

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

20 годин тому, Vladdi сказав:

www.aliexpress.com/item/4000944514981.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.244.21ef1802os4M8M 

www.aliexpress.com/item/1005006855586961.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.234.21ef1802os4M8M 

З кількістю полюсів все зрозуміло - буває такий пристрій на 2, 3 або 4 полюси.

А що таке Rated Current - 1) City Grid - City Grid; 2) City Grid - Generator; 3) City Grid - PV Energy? В чому різниця між цими варіантами пристроїв?

City Grid, Generator та PV Energy - це все AC струми?

Змінено користувачем Mr. D
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Китайці, буває, такого понаписують, що й не одразу зрозумієш. Може, в даному випадку мали на увазі гібридну систему з перемиканням на інвертор, не знаю. Я брав та беру за потреби від Tomzn, на 4 полюси та 125А. Вони трохи дорожчі, але, знаючи економність косооких друзів, краще закласти певний запас. Пару штук довелось розбирати, бо по дорозі, можливо, їх кидали неслабо, так, що в реле відскочило коромисло, але після встановлення на місце все працювало нормально. Контакти зроблені на вигляд нормально, принаймні, для побутових навантажень до 100А проблем бути не повинно, перші зразки працюють ще з 2022 року, все поки нормально.

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 часа назад, Mr. D сказал:

В чому різниця між цими варіантами пристроїв?

в варіанті де PV там є додатковий контур затримки, тобто вмикання йде з затримкою в декілька секунд. В варіанті де генератор там одразу

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...