Propeller Опубліковано: 25 жовтня Поділитись Опубліковано: 25 жовтня (змінено) Многоквартирный дом. В системе ХВС стоит ГА , емкостью 300 л. В 2018 году поставили этот ГА с преднакаченным давлением воздуха 4 бар. teplotechnika.com.ua/membran-bak-gidroakumulator-ROZ-NAVI-300L-16b-v Рабочее давление в системе ХВС = 6,8 атм. Включен режим "Останов", который выключает насос при низком расходе воды. Давление в системе в этом режиме работает с гистерезисом 10% . Вилка 6,1 - 7,5 бар. Насос нагоняет 7,5 бар останавливается и ждет пока давление не упадет до 6,1 бар. Потом вкл. Сейчас при давлении в системе 6,8 бар манометр ГА показывает 2 бар. Закрываю кран (отключаю от системы). Открываю спускной кран. Выливается всего около 10 л воды. Давление падает на 0 (естественно). Закрываю слив, окрываваю кран в линию. Слышно, что заходит этот же слитый мизер воды. Манометр опять на двойку и не реагирует на изменение давления в линии. При нажатии пиптика на ниппеле воздух не выходит (предполагаю, что мембрана лопнула и ее лоскут приджало к корпуса в районе ниппеля). НО! Удивляет, что такой малый объем воды находится в ГА. Или ласкут мембраны падает и закрывает выход из ГА при сливе? Работает как своего рода обратный клапан. Короче, не люблю такие загадки с простыми агргегатами. Может кто-то встречался с такой хренью? Змінено 25 жовтня користувачем Propeller Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 25 жовтня Поділитись Опубліковано: 25 жовтня Манометр поменяй. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 26 жовтня Автор Поділитись Опубліковано: 26 жовтня Вопрос решен. Причина найдена. Манометр в норме. Зря создал тему. Извините за мусор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 27 жовтня Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 15 часов назад, Propeller сказал: Вопрос решен. Причина найдена. Манометр в норме. Зря создал тему. Извините за мусор. А где же собака порылась? Отчет можно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 27 жовтня Автор Поділитись Опубліковано: 27 жовтня Груша через 6 лет жизни потеряла свою эластичность. То есть , способность возвращать свою изначальную форму после деформации. Ее раздуло, но она не порвалась. Резина груши просто была прижата к стенкам ГА. Поэтому манометр показывал некорректное давление. У него был контакт с средой через достаточно толстую резинку. В ГА осталось немного воздуха, который слегка работал. Вода не сливалась из-за того, что сливной кран был 1/2 дюйма. Из-за выкуума в груше при сливе, мизерные подсосы воздуха не даваали вытекать воде. Когда октрутили верхний держатель мембраны и дали войти воздуху - процесс пошел. Заменили мембрану. Накачали 5 атм. Проверили мылом все уплотнения (нижний фланец, верхний держатель, резьбу манометра и ниппель). Пустили в работу. Пока работает штатно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 27 жовтня Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 11 годин тому, Propeller сказав: Груша через 6 лет жизни потеряла свою эластичность. Через 6? а что за бренд? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 27 жовтня Автор Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 1 час назад, Фрай сказал: Через 6? а что за бренд? ROZ-NAVI Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maksym Опубліковано: 28 жовтня Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 22 години тому, Propeller сказав: Резина груши просто была прижата к стенкам ГА. В ГА осталось немного воздуха, который слегка работал. Моє імхо, головни причина - не слідкували за тиском в ГА та не підкачували повітря за потреби. Тому повітря вийшло та грушу розперло до розміру ГА. Як висновок - треба регулярно перевіряти тиск в порожньому ГА Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 28 жовтня Автор Поділитись Опубліковано: 28 жовтня (змінено) 44 минуты назад, maksym сказал: Моє імхо, головни причина - не слідкували за тиском в ГА та не підкачували повітря за потреби. Тому повітря вийшло та грушу розперло до розміру ГА. Як висновок - треба регулярно перевіряти тиск в порожньому ГА Естественно. В этом доме сделали реконструкцию теплопункта в 2018. После этого дом заключил договор с обслуживающей типа инжиниринговой компанией. Отдали им ключи от всех технических помещений. Никакого кнтроля за исполнителем. ГА - это только часть результа "обслуживания" Змінено 28 жовтня користувачем Propeller Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз