Вітаю, підкажіть, будь ласка чому росте напруга на 2 інших фазах, коли на 3-ій йде зарядка електромобіля.

я розумію, чому напруга падає на фазі, яку використовую для зарядки, але як це впливаю на дві інші - хз.

Прикріплюю фото. На другому реле видно, що сила струму виросла до 19.9 ампер і різниця між напругами різко збильшилась.

IMG_0556.jpeg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 година тому, Kan4 Ho сказав:

чому росте напруга на 2 інших фазах, коли на 3-ій йде зарядка електромобіля

Тому що є поганий контакт десь на лінії N. Підтягніть всі нейтральні контакти. Це може бути як у щитку, так і по всьому шляху кабелю аж до електроопори.

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дякую за пораду. Спробую пошукати де може бути поганий контакт. Хоча скрізь затягую зазвичай добре. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

8 годин тому, Dmode сказав:

Тому що є поганий контакт десь на лінії N. Підтягніть всі нейтральні контакти. Це може бути як у щитку, так і по всьому шляху кабелю аж до електроопори.

Невелике уточнення. Це може бути по всій лінії як до, так і після автомату? Тобто теоритично на будь-якій лампочці чи розетці в будинку?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

54 хвилини тому, Kan4 Ho сказав:

Це може бути по всій лінії як до, так і після автомату? Тобто теоритично на будь-якій лампочці чи розетці в будинку?

По всій трьохфазній лінії ( будь-які з'єднання N від ТП до вас, горіхи на електропорі, щит обліку на опорі, щит ввідний в будинок). Включно до місця де вона розгалужується на однофазні лінії.

Але якщо б дефект був десь на лінії від ТП, то скачки були б у всіх сусідів. Якщо скачки бачите лише ви, то з високою вірогідністю дефект десь на відрізку від опори ЛЕП до вашого будинку.

Ось відео де добре пояснено що відбувається коли на нейтралі поганий контакт. 

 

Змінено користувачем Dmode
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

10 часов назад, Kan4 Ho сказал:

Вітаю, підкажіть, будь ласка чому росте напруга на 2 інших фазах,

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

при такій нерівномірності по фазах можливий такий варіант з напругами. Нуль тут ні при чому. Пробуйте навантажувати ту фазу де нема споживання і напруга буде вирівнюватись

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 година тому, Shturman1 сказав:

Нуль тут ні при чому.

Якщо нейтраль має такий самий опір як і фазні провідники, то така асиметричність навантаження як на фото топікстартера не призведе до такої розбіжності по напругах. Саме тому, що опір нейтралі є більшим за опір фазних провідників і призводить подібного зростання розбіжності напруги.

1 година тому, Shturman1 сказав:

Пробуйте навантажувати ту фазу де нема споживання і напруга буде вирівнюватись

Якщо навантажити фази рівномірно то звісно напруга вирівняється бо в нейтралі струм буде наближатись до нульового значення. 

Змінено користувачем Dmode
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

22 часа назад, Kan4 Ho сказал:

чому росте напруга на 2 інших фазах, коли на 3-ій йде зарядка електромобіля

Для Украины руководствуюсь пока еще действующим ДБН В.2.5-23-2003 п. 5.25
Рассматривается разница между наиболее нагруженной и разгруженной фазами
Не должна превышать 30%

В результате перекоса фаз, для данной ситуации, напряжение на незагруженных фазах может быть существенно выше номинального. Несимметрия напряжений происходит только в трёхфазной сети под воздействием неравномерного распределения нагрузок по её фазам. 

eom.com.ua/index.php/topic,5902.15.html?PHPSESSID=u83lta4lhg80mklm7fj8i5ch54

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Це все зрозуміло. Ви мені підкажіть як тоді заряджати електричне авто?) 
Так, розподіляти навантаження в будинку потрібно таким чином, щоб споживання було +- рівномірним. 
Але як тоді заряджати електричку в домашніх умовах, враховуючи, що в неї 1 фаза і ас порт розраховано до 32 ампер. На фото, де я кидав 3 реле напруги, там йде споживання навіть не 32А, а лише 20А (2-ге реле на фото). І також враховуючи, що це ніч і споживання в будинку мінімальне. 

Змінено користувачем Kan4 Ho
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

та не переймайтесь ви так. Що ж тут зробиш. Хіба тільки стабілізатори ставити. Трифазна зарядка до авто напевно б вирішила це питання

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Яким кабелем (переріз, довжина, матеріал) підключено будинок від мереж постачальника? І те саме питання по ЛЕП від ТП до електроопори. 

Змінено користувачем Dmode
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

15 годин тому, igorrius сказав:

Для Украины руководствуюсь пока еще действующим ДБН В.2.5-23-2003 п. 5.25
Рассматривается разница между наиболее нагруженной и разгруженной фазами
Не должна превышать 30%

Все вірно. Нормативні документи повинні містити вимоги до рівномірності навантажень. Бо вони мають охоплювати максимальну к-сть випадків, в тому числі об'єкти на яких є багато трьохфазних споживачів. І якщо кожен з багатьох споживачів буде значно перевищувати поріг нерівномірності, то нерівномірність сумарного навантаження на джерело струму може привести до виходу з ладу обладнання. 

Але в окремо взятому випадку, як у топікстартера, нерівномірність типу 0.1А, 20А, 1А, могла би призвести до різниці у кілька вольт, але не до 30В. При цьому якщо з нейтраллю все ок, падіння відбувається лише на нагруженій фазі, не нагружені не ростуть у космос, хіба що трошки. В топікстартера ж навпаки фіксується значний ріст на НЕ нагружених фазах, що свідчить якраз про підвищений опір нейтралі.

 

Ось приклад програмної симуляції з несиметричним навантаженням та додатковим опором нейтралі, з показниками близькими до ситуації топікстартера:

  • Без навантаження, різниці напруги немає.image.thumb.png.880802c62c30b82aa540787886b2bafa.png
     
  • Навантаження включене, рівний опір фазних та нейтрального провідника: різниця напруги до 6Вimage.thumb.png.0fcdf9f1949e7b57029414f82b973c55.png
     
  • Навантаження включене, додатковий опір на нейтралі: різниця напруги понад 30Вimage.thumb.png.73b27381e0d57dfbdb0280340f6cab3a.png

Також провів в себе експеримент:

нагрузив фазу L3 з найнижчою напругою на 22А. На ній відбулось зниження на 5в, на решті майже без змін L1 -1В, L2 +3В.

  • image.png.640db3b9bd017390dac47f0976e61697.png

 

Висновок: Такої розбіжності фазних напруг як у автора не повинно бути, якщо з нейтраллю все Ок.

 

 

 

Змінено користувачем Dmode
  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, Dmode сказал:

Але в окремо взятому випадку, як у топікстартера, нерівномірність типу 0.1А, 20А, 0А

в автора 0.1А, 20 А, 7 А (або 1 А щось не дуже розбірливо) спробуйте змоделювати з такими даними. 

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

і ще таке питання. чи можна вважати опір 910 міліом дефектом в нулю? Це не замалий опір щоб бути дефектом?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

33 хвилини тому, Shturman1 сказав:

в автора 0.1А, 20 А, 7 А (або 1 А щось не дуже розбірливо) спробуйте змоделювати з такими даними. 

В розрахунку вище умови по струму L1:0.1А, L2:20А, L3:1.2А. При зміні L3 на 7А на L1 напруга збільшується до 257В. Тобто чуда не відбувається, різниця по фазним напругам стає ще більшою.

19 хвилин тому, Shturman1 сказав:

і ще таке питання. чи можна вважати опір 910 міліом дефектом в нулю?

Можна.

32 хвилини тому, Shturman1 сказав:

Це не замалий опір щоб бути дефектом?

Хто його знає які у вас критерії дефекту.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

2 години тому, Shturman1 сказав:

в автора 0.1А, 20 А, 7 А (або 1 А щось не дуже розбірливо) спробуйте змоделювати з такими даними.

Це не має значення, бо просідання напруги на навантаженій фазі – це ок, а от ріст напруги при цьому на інших фазах – зовсім не ок і якраз є ознакою додаткового опору в нейтралі.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Плохой контакт на линии PEN и как следствие увеличение сопртивления и компенсации несимметричной нагрузки фаз

такое явление сплошь и рядом

Змінено користувачем Телесистемы
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

19 часов назад, volomoto сказал:

Це не має значення, бо просідання напруги на навантаженій фазі – це ок, а от ріст напруги при цьому на інших фазах – зовсім не ок і якраз є ознакою додаткового опору в нейтралі.

чому не має значення? На лице нерівномірність навантаження по фазах. А про опір нейтралі в нас нема інформації тому що ми не знаємо його стан до трансформатора. Якщо там до трансформатора велика відстань плюс стан самої лінії, плюс опори на з'єднаннях от вам і опір нейтралі. Я не заперечую що варто провести ревізію доступних з'єднань, але говорити що це прямо обрив нуля скоро буде, якось не коректно. Я до того, що така ситуація є нормальною для цього конкретного випадку і я не кажу що це є добре, але це не зразу обрив нуля.

  • Дізлайк 1