Как правильно подключить тепло аккумулятор drazice 200л

druid1

Рекомендовані повідомлення

Подскажите. Есть теплый пол около 90м2, коллектор по зонам с насосом, электрокотел 18квт(ограничил на 12квт - предостаточно нам)

Так же есть бойлер косвенного нагрева drazice okc200 с 2мя теплообменниками, задумывалось для ГВС,  но в связи с повышением цен на энергию хочу использовать буфер.

Хочу подключить drazice как теплоаккумулятор, Чтоб по ночному тарифу греть эти 200л а днем греть пол.

Будет ли от этого польза? Как подключить? Думал подачу с котла на ёмкость, там же расширительный бак. Итого греем 200л воды а теплый пол снимать с верхнего теплообменника или прям с ёмкости 200л? Спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, druid1 сказал:

Хочу подключить drazice как теплоаккумулятор, Чтоб по ночному тарифу греть эти 200л а днем греть пол.

В 200 л вы сможете аккумулировать около 12 кВтч или один час работы 12 кВтного котла. Используйте бойлер по назначению. 

Твердотоп в связке с тепловым насосом - наш ответ в связи с повышением цен на энергию.

  • Лайк 1
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

10 часов назад, druid1 сказал:

Будет ли от этого польза? 

Бака для работы полов хватит на 2-4 часа. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чтож, спасибо за инфу. 

Котел управляется панелью термолинк. Выставляю температуру в доме 22г ночью и 19 днём. Дом за день остывает до 20г а ночю как раз включается котел. Но в морозы может и вечером быть уже 18-19г. Но редко. Поэтому он и нужен для этих случаев.

Насос прокачивает пол только когда котел работает. 

При постоянной работе понятно что его не хватит. 

Drazice. По его назначению... когда грели ночью бойлер до 50г к вечеру в 22:00 было достаточно воды и температуры чтоб купаться. Но обычный бойлер примерно в 3 раза меньше энергии требует. Субъективно, по моим расчетам в моей ситуации. Да и 80л нам с головой, как оказалось.

Думал так...

Ночью бак с полом нагрелись. Утром котел выключился. В доме 22г. Пол начинает остывать после захода солнца. И вот тут включается насос пола и прокачивает эти 200л  чтоб не дать температуре упасть ниже 19 и дотянуть до след ночи. Тут больше для своего комфорта получается.

Понятно что 200л для буфера мало. Но исходим из того что есть, чтоб не тратиться и не заморачиваться. 

 

По подключению. Я подключаю котел бак и пол вместе паралельно(у тп свой насос и блок управления с датчиками температуры)? Или выход с котла на вход бака, выход бака на вход ТП. Выход ТП на вход в котел?

Можно и так и так в моей ситуации, но как лучше/правильно?

Змінено користувачем druid1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

10 часов назад, druid1 сказал:

Насос прокачивает пол только когда котел работает. 

У вас один насос в системе обеспечивает циркуляцию от котла к распределителю теплого пола с заданной низкой температурой? 

У вас котловой насос доставляет теплоноситель к распределителю теплого пола, на котором организовано понижение температуры и насос распределителя обеспечивает циркуляцию теплого пола?

11 часов назад, druid1 сказал:

Думал так...

Ночью бак с полом нагрелись. Утром котел выключился.

Если котловой насос подает на бак и в систему теплого пола ночью теплоноситель, например, 90С, - бак нагревается до 90С и теплый пол с помощью имеющегося узла понижения температуры понижает теплоноситель на входе в теплый пол с 90С до нужных для теплого пола. Если узла понижения нет и в системе только один насос, - вы можете заряжать бак температурой подаваемой в теплый пол.

В общем случае в системе с баком - котловой насос до бака, насос после бака дальше в систему...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, Пролин сказал:

У вас один насос в системе обеспечивает циркуляцию от котла к распределителю теплого пола с заданной низкой температурой? 

У вас котловой насос доставляет теплоноситель к распределителю теплого пола, на котором организовано понижение температуры и насос распределителя обеспечивает циркуляцию теплого пола?

Если котловой насос подает на бак и в систему теплого пола ночью теплоноситель, например, 90С, - бак нагревается до 90С и теплый пол с помощью имеющегося узла понижения температуры понижает теплоноситель на входе в теплый пол с 90С до нужных для теплого пола. Если узла понижения нет и в системе только один насос, - вы можете заряжать бак температурой подаваемой в теплый пол.

В общем случае в системе с баком - котловой насос до бака, насос после бака дальше в систему...

Я грею теплоноситель до 50г. Этого нам достаточно.

В котле насос на подаче.

В ресивере ТП насос который уже смешивает и подаёт теплоноситель 35г в теплый пол.

В целом понял, нужно поразмыслить завтра. На ночь тяжело...

Если можно пример схемы может есть под рукой похожей, так проще визуализировать задуманное

Змінено користувачем druid1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 часа назад, druid1 сказал:

Вижу так.

 " метод тыка"  тоже имеет право на жизнь, но лучше гадание заменить приблизительными расчётами. Вдруг затея с БКН окажется не тем, что ожидаете. Прикиньте хоть это.

Первая схема нежизнеспособная. Если подача подключается к теплообменнику, то и обрат должен подключаться к теплообменнику.

Змінено користувачем SAN67
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 часа назад, SAN67 сказал:

 " метод тыка"  тоже имеет право на жизнь, но лучше гадание заменить приблизительными расчётами. Вдруг затея с БКН окажется не тем, что ожидаете. Прикиньте хоть это.

Первая схема нежизнеспособная. Если подача подключается к теплообменнику, то и обрат должен подключаться к теплообменнику.

Уже подключил, тестирую.

Нет не к теплообменнику, так нарисовал. Вход в бак в центре(для рециркуляции используют)Теплообменники не задействованы. В будущем может солнечный коллектор к ним подключу или еще что.