Diesel Draft Опубліковано: В понеділок в 14:16 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 14:16 Я колись бачив десь на відео, що просверлили дирку в фундаменті і там змонтували штирьове заземлення. Електри знакомий сказав, що можна монтувати де мені зручно. І тут я випадково натрапляю на інформацію, що це не можна робити через електрохімічні процеси. Де правда? Можу я просверлити дирку в фундаменті і там забити заземлення? На ділянці будуть ще земельні роботи і це робити зараз дуже незручно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
newbee2020 Опубліковано: В понеділок в 16:00 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 16:00 можна, якщо штир із нержі, які там можуть бути процеси Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: В понеділок в 16:35 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 16:35 34 хвилини тому, newbee2020 сказав: можна, якщо штир із нержі, які там можуть бути процеси Можливо малось на увазі - ґрунт має бути під відкритим небом для достатньої вологості задля кращої провідності. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: В понеділок в 16:57 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 16:57 2 часа назад, Diesel Draft сказал: Я колись бачив десь на відео, що просверлили дирку в фундаменті і там змонтували штирьове заземлення. Електри знакомий сказав, що можна монтувати де мені зручно. І тут я випадково натрапляю на інформацію, що це не можна робити через електрохімічні процеси. Де правда? Можу я просверлити дирку в фундаменті і там забити заземлення? На ділянці будуть ще земельні роботи і це робити зараз дуже незручно. Можна монтувати Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diesel Draft Опубліковано: В понеділок в 19:32 Автор Поділитись Опубліковано: В понеділок в 19:32 3 часа назад, newbee2020 сказал: можна, якщо штир із нержі, які там можуть бути процеси я думаю тут йдеться про фундамент Я тут в chatGPT пішов зараді цікавості Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
msgarry Опубліковано: В понеділок в 20:50 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 20:50 Линути по літрі розсолу під кожен кутник і буде норм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BugS Опубліковано: У вівторок в 10:38 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 10:38 13 годин тому, msgarry сказав: Линути по літрі розсолу під кожен кутник і буде норм. На глибину штирьового заземлювача, метрів 10 і глибше Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: У вівторок в 11:09 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 11:09 (змінено) 15 часов назад, Diesel Draft сказал: я думаю тут йдеться про фундамент Я тут в chatGPT пішов зараді цікавості Нехай чат ще почитає ПУЕ "Заземлювачі 1.7.115 Як природні заземлювачі можна використовувати: металеві і залізобетонні конструкції будівлі і споруди, які перебувають у контакті з землею, у тому числі залізобетонні фундаменти в неагресивних, слабоагресивних і середньоагресивних середовищах;" Відступають від будинку 1-1,5м тільки для того, щоб точка не опинилась під вимощенням навколо будинку, яке має зазвичай ширину 0,8-1,2м. Змінено У вівторок в 11:12 користувачем S_Vladimir_79 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: У вівторок в 12:34 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 12:34 16 часов назад, Diesel Draft сказал: Я тут в chatGPT пішов зараді цікавості 15 часов назад, msgarry сказал: Линути по літрі розсолу під кожен кутник і буде норм. У мене промислове заземлення з опором до 1 Ом на об'єктах це від 2 до 4 скважин глибиною від 25-30 до 65-70 метрів. Які там 1 метр . Одного разу в далеких 90-х на одному з об'єктів Укртелекома дійсно знайшов звичайну борону, закопану у дворі та щедро засипаною сіллю. З часом сіль вимило дощами, і почались чудеса із "електронною" землею, тоді й знайшли причину незрозумілих збоїв обладнання електронної АТС. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diesel Draft Опубліковано: В середу в 14:19 Автор Поділитись Опубліковано: В середу в 14:19 В 01.10.2024 в 14:09, S_Vladimir_79 сказал: Нехай чат ще почитає ПУЕ "Заземлювачі 1.7.115 Як природні заземлювачі можна використовувати: металеві і залізобетонні конструкції будівлі і споруди, які перебувають у контакті з землею, у тому числі залізобетонні фундаменти в неагресивних, слабоагресивних і середньоагресивних середовищах;" Відступають від будинку 1-1,5м тільки для того, щоб точка не опинилась під вимощенням навколо будинку, яке має зазвичай ширину 0,8-1,2м. От і я памятаю цей підхід. Дякую. Здивувало, бо побачив в статті таке Цитата Відстань від будинку до контуру заземлення має бути не менше 1 метра. При цьому максимальне значення, на якому від фундаменту повинен розташовуватись контур – 10 метрів. Це також регламентується спеціальними документами. Буду робити в гаражі, зразу біля щитка. 6м штирове заземлення. Доречі грунтові води близько Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...