Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Чи можна вмикати інвертор через довгий кабель (а не через кнопку)?

Alex-Vin

Рекомендовані повідомлення

Вирішив зробити систему автономного живлення для будинку. Інвертор та акумулятор стоять в підвальному приміщенні, а керування відбувається з коридору.

Під'єднав паралельно кнопці ввімкнення інвертора довгий кабель і провів його в коридор. І помітив проблему:

Інвертор при такому ввімкненні починає показувати на індикаторі занижену напругу!

Наприклад, при споживаної потужності 50 Вт показує 11.6 В.

Без навантаження 12.1 В

Хоча на акумуляторі перевіряю окремо напругу і вона абсолютно не падає в обох випадках 12,5 В.

Якщо ж інвертор вмикається через кнопку, то напруга на інверторі відповідає акумулятору.

Інвертор вмикався через кабель довжиною понад 15 метрів (діаметр 1мм).

 

Тому виникло питання, чи безпечно вмикати інвертор через довгий кабель?

 

Відео, з чого складається моя система і як вона працює, в цьому повідомленні:

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, Alex-Vin сказал:

Тому виникло питання, чи безпечно вмикати інвертор через довгий кабель?

не целесообразно .

чем длиннее кабель - тем  больше в нем потери ,

особенно на 12 вольтах .

поэтому батарею стараются размещать как можно ближе к инвертору

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 години тому, igorrius сказав:

Поэтому батарею стараются размещать как можно ближе к инвертору

Я так зрозумів, що батарея рядом з інвертором. То просто подовжили кабель для кнопки вмикання інвертора. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 часа назад, igorrius сказал:

не целесообразно .

чем длиннее кабель - тем  больше в нем потери ,

особенно на 12 вольтах .

поэтому батарею стараются размещать как можно ближе к инвертору

Акумулятор знаходиться поряд з інвертором. Вони під'єднані товстими проводами.

Через довгий кабель вмикається саме інвертор.

схема.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, Alex-Vin сказал:

Акумулятор знаходиться поряд з інвертором. Вони під'єднані товстими проводами.

Через довгий кабель вмикається саме інвертор.

схема.jpg

значит надо брать какую то релюшку( например ssd реле) , а вот от управления релюхой уже можно длинный провод подключить

Змінено користувачем igorrius
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 годину тому, Alex-Vin сказав:

Через довгий кабель вмикається саме інвертор.

Деякі інвертори мають контакти для віддаленого керування. Наприклад, FCHAO комплектується виносним дисплеєм з кнопкою. 
А вам, як тут вже сказали, можна додати реле. Якщо батарея на 12В – то візьміть 12В реле, його контакти підключіть замість кнопки. А котушку реле – до батареї через віддалений вимикач. 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дякую за відповідь! Так і зроблю: буду вмикати через реле.

Але так і залишилось не зрозуміло, як впливає довгий кабель на неправильні показники напруги на інверторі...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

28.09.2024 в 13:41, Alex-Vin сказав:

Інвертор при такому ввімкненні починає показувати на індикаторі занижену напругу

А ви впевнені, що з довгими проводами струм споживання також вірно розраховується?

Можливо, довгі проводи збільшують опір так званого шунта?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

10 годин тому, Alex-Vin сказав:

не зрозуміло, як впливає довгий кабель на неправильні показники напруги на інверторі

Щоб це зрозуміти – треба дивитись де саме у схемі інвертора включений цей вимикач.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...