Mr. D Опубліковано: 14 серпня Поділитись Опубліковано: 14 серпня Існує або ні якась схема, коли автоматичний запобіжник типу P + N (1P + N) буде працювати краще, ніж автоматичний запобіжник типу P + P (2P)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 15 серпня Поділитись Опубліковано: 15 серпня 7 часов назад, Mr. D сказал: Існує або ні якась схема, коли автоматичний запобіжник типу P + N (1P + N) буде працювати краще, ніж автоматичний запобіжник типу P + P (2P)? чисто теоретически , когда фаза может оказаться на нейтральном проводе - то р плюс р надежнее , но на практике чаще покупают р плюс р , потому как он чаще в наличии , да и цена не сильно разнится Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr. D Опубліковано: 15 серпня Автор Поділитись Опубліковано: 15 серпня (змінено) Зайшов в магазин, де продають кабелі та інше електрообладнання. Побачив, що там є майже однакові запобіжники одного й того ж виробника, але один 1P + N, а інший 2P. Спитав у продавця в чому різниця, а продавець каже, що 1P + N рекомендують використовувати з генераторами, а 2P - у всіх інших випадках. Цікаво, чому саме 1P + N краще підходить у разі під'єднання або вимкнення лінії від генератора (якщо відповідь продавця, звісно, вірна)? Змінено 15 серпня користувачем Mr. D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 15 серпня Поділитись Опубліковано: 15 серпня 3 часа назад, Mr. D сказал: каже, що 1P + N рекомендують використовувати з генераторами так у генератора немає N. В нього дві фази. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr. D Опубліковано: 15 серпня Автор Поділитись Опубліковано: 15 серпня 19 хвилин тому, sly сказав: так у генератора немає N. В нього дві фази. Й чому тоді 2P буде гірше працювати, ніж 1P + N на лінії від генератора? Якщо одну фазу синхронного генератора під'єднати до заземлювача, то тоді буде N. В цьому випадку й немає ніякої різниці між загальною мережею та генератором. А ще є інверторні генератори, там є N без заземлення? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 15 серпня Поділитись Опубліковано: 15 серпня 1 час назад, Mr. D сказал: Й чому тоді 2P буде гірше працювати, ніж 1P + N на лінії від генератора? а от у продавана й спитайте тільки вчора замовляв узіп з аліекспрес - от у них є варіанти по нейтралі, які пов'язані з типом заземлення. А щодо звичайного автомату - на мій дилетантський (майже) погляд - пофік. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr. D Опубліковано: 15 серпня Автор Поділитись Опубліковано: 15 серпня (змінено) 1 година тому, sly сказав: а от у продавана й спитайте тільки вчора замовляв узіп з аліекспрес - от у них є варіанти по нейтралі, які пов'язані з типом заземлення. А щодо звичайного автомату - на мій дилетантський (майже) погляд - пофік. УЗІП - це вже дещо інша тема, хоча теж цікава. Поки що виглядає так, 2P - не гірше 1N+ P у разі запобіжника струму (тільки, можливо, дорожчий, але в моєму прикладі чомусь все ще дешевший за умови інших таких же параметрів, ніж 1N + P - якесь цікаве формування ціни). Змінено 15 серпня користувачем Mr. D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дед Звукарь Опубліковано: 18 серпня Поділитись Опубліковано: 18 серпня У варіанті P+N на полюсі N відсутня камера дугогасіння, і він вимикається пізніше ніж полюс P. Варіант 2P в обох полюсах має камери дугогасіння. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr. D Опубліковано: 19 серпня Автор Поділитись Опубліковано: 19 серпня 21 годину тому, Дед Звукарь сказав: У варіанті P+N на полюсі N відсутня камера дугогасіння, і він вимикається пізніше ніж полюс P. Варіант 2P в обох полюсах має камери дугогасіння. Тобто полюс N в такому запобіжнику не має можливості ініціювати вимкнення лінії (розірвання кола). Виглядає так, що конструкція 1P + N простіша, тому теоретично запобіжники 1P + N мали б бути дешевше. Та 1P + N ніяких переваг на практиці не має. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...