Як вірно розмістити комунікації

Diesel Draft

Рекомендовані повідомлення

Я не впевнений, що обрав вірний розділ, але все-таки запитаю. 

 

В мене планується наступний пиріг. Рівень чистової підлоги 185мм. Я хочу пустити по підлозі також електрику і воду. 

 

93062043_Screenshot2024-08-14at01_31_44.thumb.png.d5aa46c4b0b961f2a65bbd06284e01f1.png

 

Я планую положити елепроводку в гофрі по ізоляції. Зверху накрити пінополістиролом. Вище буду йти труби холодної і гарячої води. Я їх розмістив так, щоб ізолювати від холоду плити. Зверху знов ще слой пінополістиролу. Дальше тепла підлога і стяжка.

 

993527284_Screenshot2024-08-14at01_40_22.thumb.png.7d503ec9a2d31f361a23595bcbd953bc.png

 

Чи можуть бути якісь проблеми в цій конструкції? Чи варто вибрати щось інше?

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не кладіть кабелі в гофрі, візьміть 20мм ПЕ саму просту трубу по 8-9грн/м, туди і два кабеля влізе і три, в залежності від січення. І вона набагато міцніша і дуракозахищена. А зверху по ній зможете воду розвести воду,там буде небагато пепеходів, якщо нориалбно все спланувати. 

Сам над такою схемою думав, як у Вас, але роблю так- спочатку електрика, потім штукатурка, потім вода, а вже тоді утеплення і стяжка.

По такій схемі, можна уйти від утеплення труб, але економії там не багато. Все залежить ввд сантехників, які будуть Вам то монтувати. 

Змінено користувачем anabioz
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Буду сам монтувати. Через війну проблеми з грошима. Наступного тиждня будуть штукатурити після чого я почну прокладати каналізацію, воду і електрику. 

 

Доречі ПЕ труби хотів використати для закланих для сонячного кабелю і зовнішньої точки доступу.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

6 часов назад, naupv сказал:

Не гарна ідея прокладати електрику по полу, та ще й під ТП.


@naupv, чому?
 

В 14.08.2024 в 08:23, anabioz сказал:

Не кладіть кабелі в гофрі, візьміть 20мм ПЕ саму просту трубу по 8-9грн/м, туди і два кабеля влізе і три, в залежності від січення. І вона набагато міцніша і дуракозахищена. А зверху по ній зможете воду розвести воду,там буде небагато пепеходів, якщо нориалбно все спланувати. 

Сам над такою схемою думав, як у Вас, але роблю так- спочатку електрика, потім штукатурка, потім вода, а вже тоді утеплення і стяжка.

По такій схемі, можна уйти від утеплення труб, але економії там не багато. Все залежить ввд сантехників, які будуть Вам то монтувати. 


@anabioz, в чому перевага над гофрою? Доречі одну трубу сунути декілька кабелів не рекомендується. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 години тому, Diesel Draft сказав:

 


@naupv, чому?
 


@anabioz, в чому перевага над гофрою? Доречі одну трубу сунути декілька кабелів не рекомендується. 

Візьміть пе трубу і гофру. Пострибайте по ним, відповідь знайдете під ногами

  • Хаха 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 16.08.2024 в 19:45, anabioz сказал:

Візьміть пе трубу і гофру. Пострибайте по ним, відповідь знайдете під ногами


Ну так береться гофра відповідної міцності. Мене в варіанті труби приваблює простота заміни кабеля. Нема ребер. Хвтлює ціна і складність прокладки.

 

В 16.08.2024 в 19:29, SAN67 сказал:

IMHO

2067739503_.thumb.png.60be8bf9d08d2ca8c431f5732e416d0c.png

 

Не зрозумів. Це креслення від тепловиків, але воно не включає в себе водопровід і електрику.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

12 часов назад, Diesel Draft сказал:

Це креслення від тепловиків

И, что. Возможно они не слышали о диффузии пара 🙂. Вероятно ещё советовали уложить обычную плёнку?

IMHO, один раз дорого и грамотно всегда дешевле, чем несколько раз дёшево и через ото место.

И ещё советую отказаться от скоб и применить монтажную планку.

1522852839_.png.a18df2ceaab55715dfc40d9c44d36bf4.png

  • Конфуз 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 часа назад, SAN67 сказал:

И, что. Возможно они не слышали о диффузии пара 🙂. Вероятно ещё советовали уложить обычную плёнку?

IMHO, один раз дорого и грамотно всегда дешевле, чем несколько раз дёшево и через ото место.

И ещё советую отказаться от скоб и применить монтажную планку.

1522852839_.png.a18df2ceaab55715dfc40d9c44d36bf4.png


не розумію до чого це

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

17 годин тому, Diesel Draft сказав:

Хвтлює ціна і складність прокладки.

Так вони приблизно в одну ціну 6гр/м.  І складності там ніякої не бачу.

17 годин тому, Diesel Draft сказав:

Мене в варіанті труби приваблює простота заміни кабеля.

Во  во , проводка має бути ремонтопридатна. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 16.08.2024 в 16:52, Diesel Draft сказал:



Доречі одну трубу сунути декілька кабелів не рекомендується. 

30% заполнение трубы или гофры

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

16.08.2024 в 15:52, Diesel Draft сказав:

чому?

Тому що вода є провідником електричного струму.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я робив так:

image.png.d65a0dd45d368a85a28a049c3f481013.pngimage.png.ec32bef42a3fce22c20d2a260b44c97e.png

Це 2 поверх і ізоляція всього 2см в 1 шар. Але у вас підхід може бути таким самим - гофру відділяєте від ізоляції негорючою цементною оболонкою в 1-2см.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 4 тижні потому...
В 22.08.2024 в 13:44, Куркуль сказал:

Я робив так:

image.png.d65a0dd45d368a85a28a049c3f481013.pngimage.png.ec32bef42a3fce22c20d2a260b44c97e.png

Це 2 поверх і ізоляція всього 2см в 1 шар. Але у вас підхід може бути таким самим - гофру відділяєте від ізоляції негорючою цементною оболонкою в 1-2см.

Та не буде воно там горіти

а) без доступу повітря

б) місця де можуть бути проблеми - це установчі коробки і з'єднання, вони взагалі он в цегляній кладці в коробках які не підтримують горіння.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

22.08.2024 в 12:17, vadimv сказав:

Тому що вода є провідником електричного струму.

а якщо використовувати кабелі в подвійній ПВХ ізоляції, а не зразка першої половини минулого сторіччя з ізоляцією з ниток.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

15 годин тому, BugS сказав:

а якщо використовувати кабелі в подвійній ПВХ ізоляції

Це трохи зменшить вірогідність зустрічі води з електричним струмом.

Але кардинально її знизити може тільки сила тяжіння.

Тобто: електрична проводка - вгорі (на стелі і стінах), водяні труби - внизу (на підлозі).

Змінено користувачем vadimv
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 годин тому, vadimv сказав:

Це трохи зменшить вірогідність зустрічі води з електричним струмом.

Але кардинально її знизити може тільки сила тяжіння.

Тобто: електрична проводка - вгорі (на стелі і стінах), водяні труби - внизу (на підлозі).

Нагадало анекдот про монашку, свічку та презерватив

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

34 хвилини тому, BugS сказав:

Нагадало анекдот про монашку, свічку та презерватив

А, ще хотілося б дізнатися, навіщо автору теми прокладати електрику по підлозі? Щоби що?

Чим йому не подобається перевірене століттями рішення?

Змінено користувачем vadimv
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

14.08.2024 в 11:13, Diesel Draft сказав:

Буду сам монтувати. Через війну проблеми з грошима.

пустіть електричні кабелі зверху під плінтусами. перевірене рішення

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, US7IGN сказал:

пустіть електричні кабелі зверху під плінтусами. перевірене рішення

А якщо їх штук 40 сходиться в одному місці?) ну дуже прям широкий плінтус потрібно буде)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 хвилини тому, Energon сказав:

А якщо їх штук 40 сходиться в одному місці?) ну дуже прям широкий плінтус потрібно буде)

там де вони сходяться - коробка. я прокидував товстішим і розводив більш тонким. але все залежить від конкретних умов та мети.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 години тому, vadimv сказав:

А, ще хотілося б дізнатися, навіщо автору теми прокладати електрику по підлозі? Щоби що?

Чим йому не подобається перевірене століттями рішення?

Щоб не штробити 2.5 метри стіни замість 30 см. Звісно, якщо шар штукатурки 2-3 см то можна і не штробити. 

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

13 хвилин тому, BugS сказав:

Щоб не штробити 2.5 метри стіни замість 30 см

А, тобто світильники і вимикачі будуть на висоті 30 см. Ну ОК.

Змінено користувачем vadimv
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тільки що, vadimv сказав:

А, тобто світилники і вимикачі бужуть на висоті 30 см. Ну ОК.

Ну що тут не зрозуміло. На розетки тягнемо по низу, на освітлення по стелі.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах