mib Опубліковано: 13 серпня Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2 минуты назад, Mr. D сказал: Знаю, що форум читають знавці Pylontech, то ж, думаю підкоригують, 16 - це якесь перше обмеження кількості різних батарей Pylontech в одному масиві. Є припущення, що навіть більше, ніж 16 батарей можливо об'єднати, але конфігурація вже буде дещо складнішою. Всі батареї під'єднуються паралельно й шляхом під'єднання одного полюса з першою батареї, а другого полюса - з останньої батареї дещо корегується значення напруги, яку кожна батарея буде мати на своїх клемах. Я и написал до потолка, но перекрестное подключение там начинается раньше Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr. D Опубліковано: 13 серпня Автор Поділитись Опубліковано: 13 серпня (змінено) 1 годину тому, Фрай сказав: Я також маю бажання підʼєднати ще одну батарейку, але читаючи теми у мене виникло питання, а чи не буде це перевантаженням для когось у працюючій схемі? Батарейки 7.2 кВт/год, хочу додати ще 2.4 кВт/год, по паспорту вийде 9.6 кВт/год, але ж інвертор лише 5.6кВт, не перевтомиться бідолага? Більша батарея - довше треба працювати зарядному пристрою (за умови того ж значення зарядного струму). Якщо часу для заряджання всього масиву буде недостатньо, то масив буде недозаряджений, але у разі LFP, думаю, це не проблема, якщо навіть дехто намагається тримати LFP батарею зарядженою не більше як на 90 - 95%, тому що вважається, 100% більше шкодить LFP, ніж 90%. Але деякі питання все ж трохи зависли без пояснень, а саме як правильно під'єднати батареї, якщо ті не мають ніякого спеціального алгоритму об'єднання. Думаю, з одної батарею на іншу піде струм у великій кількості, який було б вірно все ж проконтролювати. Судячи з відповідей в різних темах, Pylontech та деякі моделі JK Inverter BMS вміють контролювати такий струм. Що саме робити у разі інших типів BMS не знаю. Можливо, під'єднувати батареї через резистор для початку? Та як бути впевненим, що у разі великих струмів споживання з наступним вимкненням споживачів не буде з'являтися знову великий струм саме між батареями. Знову ж таки Pylontech це теж, думаю, контролює та обмежує. Змінено 13 серпня користувачем Mr. D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr. D Опубліковано: 13 серпня Автор Поділитись Опубліковано: 13 серпня (змінено) 7 хвилин тому, mib сказав: Я и написал до потолка, но перекрестное подключение там начинается раньше 16 штук по 2,4 kWh до стелі в один стовп повинні стати. ) Хоча, навіть й по 5 kWh стануть. Головне таку велику стійку знайти. Змінено 13 серпня користувачем Mr. D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr. D Опубліковано: 13 серпня Автор Поділитись Опубліковано: 13 серпня Ось, до речі, стало цікаво, а можливо об'єднати Pylontech та Dyness? Скажімо, без зв'язку по CAN ні між батареями, ні з інвертором. Думаю, буде працювати. Pylontech не обов'язково використовувати саме з CAN. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 13 серпня Поділитись Опубліковано: 13 серпня 7 минут назад, Mr. D сказал: Ось, до речі, стало цікаво, а можливо об'єднати Pylontech та Dyness? Скажімо, без зв'язку по CAN ні між батареями, ні з інвертором. Думаю, буде працювати. Pylontech не обов'язково використовувати саме з CAN. Можно что угодно но с оговорками, заряжаться до 100% и не получится настроить заряд по проценту разряда, ибо лифер он линейный, но это подходит для избыточной емкости У меня сейчас нет связи, но акб 7 квт а нагрузка дает 3,5 и нет возможности уйти в ошибку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr. D Опубліковано: 13 серпня Автор Поділитись Опубліковано: 13 серпня 1 хвилину тому, mib сказав: Можно что угодно но с оговорками, заряжаться до 100% и не получится настроить заряд по проценту разряда, ибо лифер он линейный, но это подходит для избыточной емкости У меня сейчас нет связи, но акб 7 квт а нагрузка дает 3,5 и нет возможности уйти в ошибку В іншій темі з'явилась людина, хто каже, що й без BMS все вже багато років на багатьох системах добре працює з LFP. Не буде коригування CCL, DCL, CVL (що потенційно може призвести до швидшої деградації комірок) та, мабуть, usable capacity буде дещо меншою, ніж якби всім керувала саме BMS. А ще є Must PRO, який якось занадто сильно розряджає батарею, коли є напруга в загальній мережі. Є якась не дуже очевидна проблема з налаштуваннями. Але деякі рішення вже запропоновані. Все трохи складніше, ніж з Pylontech. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr. D Опубліковано: 13 серпня Автор Поділитись Опубліковано: 13 серпня 7 хвилин тому, mib сказав: Можно что угодно но с оговорками, заряжаться до 100% и не получится настроить заряд по проценту разряда, ибо лифер он линейный, но это подходит для избыточной емкости У меня сейчас нет связи, но акб 7 квт а нагрузка дает 3,5 и нет возможности уйти в ошибку В будь-якому випадку BMS має захист по струму, який, як вже стало зрозуміло, у разі частого спрацювання все ж виходить з ладу. Тому і є рекомендація використовувати електронний швидкий обмежувач струму (або щось схоже на електронний запобіжник струму). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 13 серпня Поділитись Опубліковано: 13 серпня У вас смешалились люди кони В первом варианте это редкая ситуация во втором это аварийная Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr. D Опубліковано: 13 серпня Автор Поділитись Опубліковано: 13 серпня (змінено) 6 хвилин тому, mib сказав: У вас смешалились люди кони В первом варианте это редкая ситуация во втором это аварийная Чому ж, BMS має температурне коригування. Думаю, це зручно з огляду на те, що умови у всіх різні. Буває або холодно, або занадто тепло. Краще мати простий захист від аварійної ситуації, ніж ремонтувати інвертор. Я вже чув ціну на ремонт Deye (близько ₴20 тис.). Та й Must'и, схоже, ремонтують за ₴5+ тис. (звісно залежно від ситуації). То ж додатковий захист точно дешевший, навіть якщо Hager або Schneider Electric використовувати. Змінено 13 серпня користувачем Mr. D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 13 серпня Поділитись Опубліковано: 13 серпня 19 минут назад, Mr. D сказал: Чому ж, BMS має температурне коригування. Думаю, це зручно з огляду на те, що умови у всіх різні. Буває або холодно, або занадто тепло. Краще мати простий захист від аварійної ситуації, ніж ремонтувати інвертор. Я вже чув ціну на ремонт Deye (близько ₴20 тис.). Та й Must'и, схоже, ремонтують за ₴5+ тис. (звісно залежно від ситуації). То ж додатковий захист точно дешевший, навіть якщо Hager або Schneider Electric використовувати. Теперь вообще ничего не понял Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
smotesko Опубліковано: 14 серпня Поділитись Опубліковано: 14 серпня 9 годин тому, Mr. D сказав: а можливо об'єднати Pylontech та Dyness Pylontech це 15S батареї, Dyness – 16S. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr. D Опубліковано: 14 серпня Автор Поділитись Опубліковано: 14 серпня (змінено) 1 година тому, smotesko сказав: Pylontech це 15S батареї, Dyness – 16S. Цікаво, є ще виробники, окрім Pylontech, які виробляють теж 15S у форматі rack корпусів? Є деякі Ugreen також 15S. Змінено 14 серпня користувачем Mr. D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 14 серпня Поділитись Опубліковано: 14 серпня 1 година тому, smotesko сказав: Pylontech це 15S батареї, Dyness – 16S. И вот такое объединять нельзя потому что напряжения разные 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 14 серпня Поділитись Опубліковано: 14 серпня Объединение 16 батарей в один массив с CAN шинной ограничено скорей всего возможностью адрессации, 4 диппереключателя и дают адресса от 0 до 15, т.е. 16 елементов... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr. D Опубліковано: 14 серпня Автор Поділитись Опубліковано: 14 серпня 18 хвилин тому, Leader9 сказав: Объединение 16 батарей в один массив с CAN шинной ограничено скорей всего возможностью адрессации, 4 диппереключателя и дают адресса от 0 до 15, т.е. 16 елементов... В Pylontech я не перемикав ніякі DIP-перемикачі, коли об'єднувалися кілька батарей. Pylontech це схоже робить також автоматично. Значить, таких адрес може бути більше, ніж 16. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 14 серпня Поділитись Опубліковано: 14 серпня Только что, Mr. D сказал: В Pylontech я не перемикав ніякі DIP-перемикачі, коли об'єднувалися кілька батарей. Pylontech це схоже робить також автоматично. Значить, таких адрес може бути більше, ніж 16. В залежності від можливостей вбудованої БМС, тому мануали до конкретного обладнання варто читати і краще до купівлі... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr. D Опубліковано: 14 серпня Автор Поділитись Опубліковано: 14 серпня (змінено) 6 хвилин тому, Leader9 сказав: В залежності від можливостей вбудованої БМС, тому мануали до конкретного обладнання варто читати і краще до купівлі... Читати інструкцію без наявного пристрою достатньо складно. Візьміть для прикладу Must. Там навіть з інструкцією функціональність деяких опцій треба вгадати. Якщо є базові вимоги, то краще все ж підготуватися до купівлі, звісно, хоча б подивившись якісь рекомендації проєктувальників. Проблема в тому, що немає об'єктивного погляду й частина людей не згадує якесь інше обладнання, з яким з якоїсь причини вони не працюють. На моє питання, що є краще, ніж Deye та Victron відповіді ніхто не дає. Загалом є якесь обладнання, яке здатно конкурувати з цими виробниками? Змінено 14 серпня користувачем Mr. D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 14 серпня Поділитись Опубліковано: 14 серпня 25 минут назад, Mr. D сказал: На моє питання, що є краще, ніж Deye та Victron відповіді ніхто не дає. Загалом є якесь обладнання, яке здатно конкурувати з цими виробниками? І будь-яка відповідь буде суб'єктивна . По деяким показникам Solis, Solax мають кращі, як на мене, параметри, які я хотів-би бачити в аналогічних Deye... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr. D Опубліковано: 14 серпня Автор Поділитись Опубліковано: 14 серпня (змінено) 2 хвилини тому, Leader9 сказав: І будь-яка відповідь буде суб'єктивна . По деяким показникам Solis, Solax мають кращі, як на мене, параметри, які я хотів-би бачити в аналогічних Deye... Я думав, що почую такі назви як Fronius, ABB, Schneider Electric та подібні. Хтось має досвід роботи з цим обладнанням в приватних побутових цілях? Змінено 14 серпня користувачем Mr. D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...