gaset Опубліковано: 8 серпня Поділитись Опубліковано: 8 серпня Добрий день. Підкажіть, будь ласка, по такому питанню. Є приватний будинок. В нього заведено 16кВт. Чотири жили 16мм мідь із щитка в 10м на вулиці до щитка будинку. В щитку жили їдуть на вхідні клеми. Потім вхідний автомат. Потім я планую підключати інвертор кабелем 10мм (із запасом). І потрібно зараз завести дріт для заземлення. Який має бути перетин кабеля заземлення від заземлюючого контура до щита в будинку? 10 вистачить чи потрібно 16? Чи можна використовувати для цього багатожильний провід чи краще моноліт? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 8 серпня Поділитись Опубліковано: 8 серпня 16мм2 багатожильний. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shturman1 Опубліковано: 8 серпня Поділитись Опубліковано: 8 серпня з того що говорить ПУЕ 1.7.121. .... В усіх випадках мінімальний переріз заземлювального провідника має бути не меншим ніж 6 мм2 - для міді, 16 мм2 - для алюмінію і 50 мм2 - для сталі. Переріз заземлювального провідника, який з’єднує заземлювач робочого (функ ціонального) заземлення з ГЗШ, має відповідати вимогам стандартів і інструкцій виробника обладнання щодо влаштування його заземлення та бути не меншим ніж 10 мм2 - для міді, 16 мм2 - для алюмінію, 75 мм2 -для сталі. Якщо заземлювальний провідник прокладається в землі то керуємось таблицею 1.7.5 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shturman1 Опубліковано: 8 серпня Поділитись Опубліковано: 8 серпня (змінено) як саме ви будете прокладати у вашому випадку? Ми в більшості випадків ту частину, що в землі робимо круглою сталлю діаметром 10 мм, виводимо на фасад на висоту десь 30 см від землі і далі переходимо на мідний провід перерізом 10 мм.кв і вже заводимо його до щитка. Таке рішення дозволяє в разі чого від'єднати заземлюючий пристрій від електроустановки для вимірювання опору заземлюючого пристрою Змінено 8 серпня користувачем Shturman1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shturman1 Опубліковано: 8 серпня Поділитись Опубліковано: 8 серпня вузол заземлення.pdf 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gaset Опубліковано: 8 серпня Автор Поділитись Опубліковано: 8 серпня 1 час назад, Shturman1 сказал: як саме ви будете прокладати у вашому випадку? Ми в більшості випадків ту частину, що в землі робимо круглою сталлю діаметром 10 мм, виводимо на фасад на висоту десь 30 см від землі і далі переходимо на мідний провід перерізом 10 мм.кв і вже заводимо його до щитка. Таке рішення дозволяє в разі чого від'єднати заземлюючий пристрій від електроустановки для вимірювання опору заземлюючого пристрою Ось, як ви описали так і планую, але на висоті десь 2.5-3 метри від землі. І планував (вже проклав) 10мм мідь моноліт. Але почав дивитися як оцинковану сталь із міддю доєднати, то почав натрапляти на те, що має бути 16мм. Поміняти наразі ще не дуже складно, тому вирішив перепитати. Підкажіть, як ви сталь до міді доєднуєте? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gaset Опубліковано: 8 серпня Автор Поділитись Опубліковано: 8 серпня І той факт, що в будинок заходить 16мм (хоча це із запасом), мене теж збиває з толку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shturman1 Опубліковано: 8 серпня Поділитись Опубліковано: 8 серпня (змінено) 40 минут назад, gaset сказал: але на висоті десь 2.5-3 метри від землі на цій висоті у вас буде перехід з оцинкованої сталі на мідний провід? 40 минут назад, gaset сказал: як оцинковану сталь із міддю доєднати як варіант через такий злучник fs-lps.com/catalog/c/c-011/. Провід мідний можна в кілька разів зігнути або напресувати на нього гільзу для надійного контакту в тому злучнику. Ще варіант доварити до оцинкованої сталі на кінці кусочок полоси металевої з отвором по середині. на кінці проводу напресувати наконечник і приєднати до того квадратика через болтове з'єднання. Я собі ще простіше зробив на кінці оцинк. сталі один наконечник напресував на кінці мідного дроту інший наконечник потім ці наконечники під болт і все на тому. Але якщо у вас це з'єднання буде під відкритим небом то бажано його якось захистити наприклад коробкою якоюсь 40 минут назад, gaset сказал: Поміняти наразі ще не дуже складно не бачу в цьому потреби. Мінімальне січення згідно норм витримано, але якщо сильно хочеться то можна Змінено 8 серпня користувачем Shturman1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shturman1 Опубліковано: 8 серпня Поділитись Опубліковано: 8 серпня 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gaset Опубліковано: 8 серпня Автор Поділитись Опубліковано: 8 серпня 34 минуты назад, Shturman1 сказал: на цій висоті у вас буде перехід з оцинкованої сталі на мідний провід? як варіант через такий злучник fs-lps.com/catalog/c/c-011/. Провід мідний можна в кілька разів зігнути або напресувати на нього гільзу для надійного контакту в тому злучнику. Ще варіант доварити до оцинкованої сталі на кінці кусочок полоси металевої з отвором по середині. на кінці проводу напресувати наконечник і приєднати до того квадратика через болтове з'єднання. Я собі ще простіше зробив на кінці оцинк. сталі один наконечник напресував на кінці мідного дроту інший наконечник потім ці наконечники під болт і все на тому. Але якщо у вас це з'єднання буде під відкритим небом то бажано його якось захистити наприклад коробкою якоюсь не бачу в цьому потреби. Мінімальне січення згідно норм витримано, але якщо сильно хочеться то можна Так, на цій висоті буде зʼєднання. Воно під дахом, то водою заливатися не буде. Ці накінечники, що ви собі зробили, це лужена мідь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shturman1 Опубліковано: 8 серпня Поділитись Опубліковано: 8 серпня 7 минут назад, gaset сказал: це лужена мідь? так Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gaset Опубліковано: 9 серпня Автор Поділитись Опубліковано: 9 серпня 22 часа назад, Shturman1 сказал: як саме ви будете прокладати у вашому випадку? Ми в більшості випадків ту частину, що в землі робимо круглою сталлю діаметром 10 мм, виводимо на фасад на висоту десь 30 см від землі і далі переходимо на мідний провід перерізом 10 мм.кв і вже заводимо його до щитка. Таке рішення дозволяє в разі чого від'єднати заземлюючий пристрій від електроустановки для вимірювання опору заземлюючого пристрою Скажіть ще по такому питанню. Я ще дивлюся, то у мене із землі смуга виходить 25х4. Потім перехід на катанку 8мм, а не 10мм, як у вас. Це критично? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shturman1 Опубліковано: 9 серпня Поділитись Опубліковано: 9 серпня 38 минут назад, gaset сказал: Це критично? ні, не критично. Якби катанка 8 мм була безпосередньо у землі, то згідно норм цього діаметра було б замало (згідно норм мінімум 10 мм в землі). А так у вас полоса 25х4 в землі, що задовільняє норми 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gaset Опубліковано: 9 серпня Автор Поділитись Опубліковано: 9 серпня 6 минут назад, Shturman1 сказал: ні, не критично. Якби катанка 8 мм була безпосередньо у землі, то згідно норм цього діаметра було б замало (згідно норм мінімум 10 мм в землі). А так у вас полоса 25х4 в землі, що задовільняє норми Дякую за відповідь! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gaset Опубліковано: 9 серпня Автор Поділитись Опубліковано: 9 серпня 15 минут назад, Shturman1 сказал: ні, не критично. Якби катанка 8 мм була безпосередньо у землі, то згідно норм цього діаметра було б замало (згідно норм мінімум 10 мм в землі). А так у вас полоса 25х4 в землі, що задовільняє норми А ви не підкажете, де це вказано в нормативах, бо я не можу знайти? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shturman1 Опубліковано: 9 серпня Поділитись Опубліковано: 9 серпня на початку теми я вам приводив пункт з ПУЕ і таблицю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gaset Опубліковано: 9 серпня Автор Поділитись Опубліковано: 9 серпня 50 минут назад, Shturman1 сказал: на початку теми я вам приводив пункт з ПУЕ і таблицю. Так, я там спочатку все передивився, а потім перепитав, бо не знайшов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shturman1 Опубліковано: 9 серпня Поділитись Опубліковано: 9 серпня у вас полоса 25х4 в землі і це є горизонтальний заземлювач. Дивимось таблицю 1.7.5. якщо це чорна сталь без покриття, то переріз має бути не менше 100 мм.кв, а якщо це оцинкована полоса, то переріз не менше 90 мм.кв. Ваша полоса має переріз 25х4=100 мм.кв. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gaset Опубліковано: 9 серпня Автор Поділитись Опубліковано: 9 серпня 4 часа назад, Shturman1 сказал: у вас полоса 25х4 в землі і це є горизонтальний заземлювач. Дивимось таблицю 1.7.5. якщо це чорна сталь без покриття, то переріз має бути не менше 100 мм.кв, а якщо це оцинкована полоса, то переріз не менше 90 мм.кв. Ваша полоса має переріз 25х4=100 мм.кв. Так, все вірно. Але тут не вказано нічого щодо того, що йде над землею, а мене цікавить інформація саме стосовно цього. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shturman1 Опубліковано: 11 серпня Поділитись Опубліковано: 11 серпня В 08.08.2024 в 10:29, Shturman1 сказал: 1.7.121. .... В усіх випадках мінімальний переріз заземлювального провідника має бути не меншим ніж 6 мм2 - для міді, 16 мм2 - для алюмінію і 50 мм2 - для сталі. Переріз заземлювального провідника, який з’єднує заземлювач робочого (функ ціонального) заземлення з ГЗШ, має відповідати вимогам стандартів і інструкцій виробника обладнання щодо влаштування його заземлення та бути не меншим ніж 10 мм2 - для міді, 16 мм2 - для алюмінію, 75 мм2 -для сталі. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Васус Опубліковано: 18 жовтня Поділитись Опубліковано: 18 жовтня Питання не переріз, а про опір, щоб нову тему не створювати. 60 Ом забагато для ТТ в приватному будинку? Одна фаза, в перспективах сес Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 18 жовтня Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 4 часа назад, Васус сказал: Одна фаза, в перспективах сес СЄС не можна підключати до заземлення будинку. Треба робити окремий контур заземлення. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 18 жовтня Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2 часа назад, Gitan сказал: СЄС не можна підключати до заземлення будинку. Треба робити окремий контур заземлення. Звідки беруться ці вигадки про окремі контури? Вже і басейнщики вимагають для свого обладнання окремий опір, і як не 4, то 2 Оми. 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 19 жовтня Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 21 час назад, Gitan сказал: СЄС не можна підключати до заземлення будинку. Треба робити окремий контур заземлення. І що? наробити різницю потенціалів на території? 3 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 19 жовтня Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 11 минут назад, Energon сказал: І що? наробити різницю потенціалів на території? Главное - передвигаться короткими шагами)) 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз